我的樓層39米高,,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,現正在選型,,請各位老師指導選擇多少揚程,,多少流量的最合適,,依據是什么?謝謝
循環水泵選型方法 循環水泵選型的一般方法是根據水力計算的結果,,得出地暖系統所需的水流量和克服地暖系統管網及壁掛爐本身阻力所需的揚程,,綜合考慮循環水泵在地暖系統中的工作效率,選擇合適的循環水泵,。 1.1 系統流量 G=3.6Q/C(Tg-Th) (1) G—供暖管網所需流量
剛剛學做設計沒多久,關于中央空調循環水泵的選型,,我還不太會選,,找了些選型的資料,感覺太復雜了,,大家有沒有簡單一些的循環水泵的簡單算法啊,,主要是揚程了
六層建筑,每層1800m^2,,風機盤管系統,,同程式,用水量160CMH,。由于缺乏換熱器水阻資料,水泵揚程無法估計,。有做過此類系統的同行用的大約是什么值?
1 循環水泵選型方法 : 循環水泵選型的一般方法是根據水力計算的結果,,得出地暖系統所需的水流量和克服地暖系統管網及壁掛爐本身阻力所需的揚程,,綜合考慮循環水泵在地暖系統中的工作效率,選擇合適的循環水泵,。 1.1 系統流量 G=3.6Q/C(Tg-Th) (1) G—供暖管網所需流量,,m?/h Q—房屋所需采暖熱負荷,kW℃—水的比熱,,kJ/(k
我們施工過程中遇到個循環水泵選型的問題,,請教下網友。供熱半徑為750米,,用戶末端采用分戶供暖,,散熱器采暖方式水平串聯。換熱站內采用板式換熱器,,高區供熱面積5.2萬平米,,熱指標55w/m2。循環水泵選用32m額定揚程,、160立米流量水泵,,請校核一下設計的有問題沒有?揚程和流量小不,?在實際的運行中,,末端壓差為0,,水不循環,一點也不熱,。什么原因啊
有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐?,F(xiàn)供熱面積23萬平米。預計今年新增9,。4萬平米,。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 ,。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎,?新增的循環泵怎么選啊,?具了解回水溫度在40-50度之間
立式循環水泵主要用于酸堿化學藥液輸送,、循環、提升,。廣泛應用于廢氣處理行業,,主要涉及脫硫塔、洗滌塔,、除臭塔,、凈化塔、吸收塔,、酸霧塔等液下噴淋,、循環使用。輕松處理硫酸,、鹽酸,、硝酸、鉻酸,、氫氟酸,、磷酸、次氯酸鈉等各種酸堿液體,。今天小編就為大家分享一下立式循環泵選型的依據
循環水泵避免了傳統機械軸封泵存在的液體泄漏引起的腐蝕后污染的缺陷,,是工業設備上較為理想的液體輸送泵,,但是對于剛接觸行業的人來說,,選型是一項大的考驗,很多客戶都為此發愁,,今天小編就為大家分享一下美寶循環水泵該如何選型 常用的工程塑料分為兩種:PP和PVDF材質,。這兩種材質的特性就是耐酸堿、耐腐蝕,,可以滿足大多數化工,、污水、廢氣,、電鍍等領域的使用,。在工程塑料泵中,規格是指:流量,、揚程、電壓,、頻率,、功率等一些產品在選型中需要去確認的參數。 流量:循環水
一,、前言地暖:即低溫熱素面輻射供?,以溫度不高?0℃的熱水為熱媒,在埋置于地面以下填充層中的加熱管內循環流動,,加熱整個地板,,通過地面以輻射和對流的熱傳遞方式向室內供熱的一種供暖方式。近年來隨著燃氣采暖熱水爐在我國分戶采暖市場得到廣泛使用,,以及一批優質地暖管的出現,,使得壁掛爐加地暖的組合形式以其安全、舒適,、節能,、環保、美觀等特點深受廣大用戶喜愛,,并逐漸成為一種趨勢,。循環水泵作為整個地暖系統的動力來源,如果選擇不合理不但會造成水力失調,,而且會使水泵偏離最佳工作點,,效率降低,功耗增大,,直接影響供暖的舒適度,。二、循環水泵選型方法和實例計算1,、循環水泵選型方法循環水泵選型的一般方法是根據水力計算的結果,,得出地暖系統所需的水流量和克服地暖系統管網及壁掛爐本身阻力所需的揚程,,綜合考慮循環水泵在地暖系統中的工作效率,選擇合適的循環水泵,。 1.1系統流量G=3.6Q/C(Tg-Th)(1)G—供暖管網所需
已知熱站管網額定設計流量,,如何確定循環水泵的流量,,是否為額定管網設計流程乘以修正系數; 揚程如何確定,? 計算參考的設計規范是哪個,? 功率如何確定?
地源熱泵系統有夏天制冷,、冬天制熱兩種工況,,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,需不需要把定頻泵改為變頻泵,?
一,、控制柜的維護:1)維持室內通風、干燥,。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,,電壓是否為380V。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,,導線是否松動,。4)定期檢查管道是否漏氣、漏水,。二,、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,禁止泵在氣濁狀態下長期運行,。2)定時檢查電機電流值,,不得超過電機額定電流。3)泵進行長期運行后,,由于機械磨損,,使機組噪音及震動大時,應停車檢查,,必要時可更換易損零件及軸承,,機組大維修一般為一年。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。嚴禁機械密封干磨情況下工作,。5)啟動前應盤動泵幾圈,,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞。密封泄漏量允許差3滴/分,,否則應檢查,。
一熱水循環泵進水口與熱水給水管最末端連接(熱水給水用變頻泵供水,,進水口引自鍋爐熱水箱),出水口至膨脹罐與鍋爐,。怎么控制,?要不要與熱水給水泵聯動?要不要壓力接點,?
本人不久前設計了一個容量為3臺1.4mw的鍋爐房,,在選擇水泵是根據溫差25度選擇水泵為流量:50m3/h,楊程32m,功率為7.5kw。其他樓距鍋爐房的位置不超過100米,,但是實際運行中發現司爐工在燒鍋爐時按65/50的燒,,怎么也燒不到25度溫差,導致水泵的流量偏大,,楊程減小。請高手分析一下,,這個如果處理呢
向大家請教: 我們供熱區7萬平方米大部分是地暖采暖方式,,間歇供熱,。鍋爐為新更換的7MW熱水鍋爐,流量為520m3/h,、揚程38米,。供水溫度50度,回水溫度35度,,用戶反映不熱的太多,。我測流量為267m3/h,循環泵前后壓差為32米,。起初我懷疑水泵葉輪就更換了新葉輪但流量還是一樣,,請問各位不熱的原因是什么?請指教謝謝,!
怎樣計算循環水泵的實際流量?1,、水泵參數(1) 水泵類型:單級單吸離心式(2) 規格型號:R 200-400(3) 詳細參數流量Q=200m3 揚程H=50m 電機功率P=45Kw 轉速n=1450r/min2、安裝使用位置和作用:熱交換站閉式采暖管網系統的水循環,。3,、管網系統的總阻力損失:23m,。求:(1)由于選用水泵的揚程為50m,而管網的阻力損失只有23m,;所以水泵在運行時實際工作點的流量肯定會大于水泵標定的流量,。實際流量Q是多少?怎樣計算,? (2)由于流量的增大必然會水泵的軸功率增大,;實際的水泵軸功率P是多大?怎樣計算,?請各位老師,、專家給予解答。謝謝,!
循環水泵的選型
循環水泵的選型專題,,為您提供循環水泵的選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與循環水泵的選型 相關的專業交流討論,,更多循環水泵的選型相關內容請?jiān)L問