機房在地面,,15噸的保溫熱虽?0米樓頂,主機是余熱回收的,,主機壓降80kpa,,請問熱水循環泵的揚程該選多大?簡易圖如下:
我正在做的一個酒店,,共十三層,,屬于一類高層,酒店配置按三星級標準,,有熱水循環泵,,個人覺得應該將循環泵劃分為生活水泵,按二級負荷來考慮,,不知道我這樣劃分對不對,?希望各位指點一下,!
1第一循環系統
我的理解是 鍋爐房內局部阻力(鍋爐+閥門+彎頭+機組==) + 沿程阻力 (是所有環路+住戶的分支管之和)+ 最不利熱用戶(從熱源到 最遠的住戶沿城阻力) 可以這么理解嗎,? 這么算對不對?
圖紙簡介: 熱水循環泵二用一備控制原理,,原理圖及二次接線圖 投稿網友: gotoxu 上傳時間: 2013-09-13 圖紙省份:
請問,,有一熱水鍋爐,130-70度,,熱水集箱出口標高31.6米,,熱水進距離鍋爐100米處的換熱站。其熱水循環泵與補水泵揚程應為多少,?
家用熱水循環系統(俗稱:即熱寶,、回水器、熱水速達器,、循環水,、熱水循環器、熱水預熱器,、預熱循環系統 有預埋回水管 無預埋回水管等)是解決由于 中央熱水系統管路較長,,導致用熱水之前不能及時用上適宜溫度的熱水(俗稱:放冷水)的一種的高科技產品; 本熱水循環回水器適用于 林內,、百樂滿,、能率、萬和,、萬家樂,、美的、海爾,、帥康,、櫻花、A.O史密斯,、阿里斯頓,、奧特朗
我畫了一張系統圖,不知道能不能循環起來,。請大家幫脧一?,謝謝~! 鍋爐是改造過的慶東356(燃氣的?,采暖口供一個泳池,,這部分目前沒有問題。 生活熱水口,,我準備裝一臺600L的保暖承壓水箱,,鍋爐和水箱間加個循環泵,并安裝一個溫控器,,當水箱溫度到預定溫度時,,自動停泵。這個泵選多大的合適呢,? (鍋爐制熱水是15L/min) 另外,,水箱供給生活熱水至各個用水點,用水點大概有20處,,都是洗手池,,用水量不大,環路約80m,,干管DN40-DN25,。回水處加一個循環泵,,拉動整個生活水循環,。請問這個泵該選多大的? 請大家幫么?,這套循環能否實現,?多謝多謝!
500方的恒溫泳池,,砂缸過濾泵3臺5.5P,,兩用一備,每臺流量40方,,揚程15米,。熱泵泳池機4臺20P,單臺制熱水量4.5噸放在二樓頂,,高出泳池水面12米,。只依靠砂缸過濾泵直接打入熱泵循環可能揚程不夠,需要增加熱水循環泵,,熱水循環泵流量和揚程該怎么選,,要怎控制熱水循環開停。 請高手指教,。
某八層小高層建筑,,主要施工功能為:餐飲、浴室,、客房,其中熱水系統采用倒循環系統,,即:熱交換器,、循環泵,、配水干管、回水干管,、冷水箱等均設置在屋頂上,,請教高手:循環泵選擇揚程時,除了考慮配水,、回水等管網水頭損失外,,是否要考慮建筑高度?即:是否要將高差計入循環水泵揚程,?
有一個工程,,性質為賓館.熱水第一循環系統在屋面設置.那么熱水循環泵設置的位置的也在屋面,,并且連接在回水管道上.現在有一個問題,就是怎樣保證屋面的熱水循環泵中總充滿水,,因?yàn)樵谡麄€(gè)系統循環工作時,,會有沿程水頭損失,就導致壓力不足以使水打到屋面高度,,也就是水泵內無水.這種問題的解決辦法是增加天面冷水箱的高度嗎,??,?以彌補損失嗎,?如果在熱水系統出水管前增設一臺加壓管道泵可以嗎?促使水流正常的回到屋面來.謝謝,!
工地買了一臺小型鍋爐,提供管理員與工人熱水洗澡,,領導我讓設計一下管線,,我增加循環泵,想加個循環泵以便立即出熱水?,F(xiàn)在有這個方案是否可行:把泵安在回水管的末端,,循環回的水匯入熱水器冷水進水管,一起重新加熱,,等于起“吸”的作用,。
本人在做一個賓館的熱水設計,采用平衡水箱向熱水機組供水,,熱水機組水進入熱水箱,,向用水點供水的方式,,采用循環泵強制循環,規范要求全日制熱水循環泵的起停由泵前回水管溫度控制,,而設計手冊說全日制熱水循環泵全天開啟,,到底該哪種呢,規范說的不清楚,,也沒有說明什么溫度是開,,什么溫度時停,請各位大師給點意見哈,,多謝
請教各位大蝦:有一個閉式熱水交換器,,冷水進水壓力0.3Mpa,熱水出水壓力也就是0.3Mpa,那么回水壓力也是0.3Mpa,,在回水管道上加一個回水循環水泵,,有用嗎?水會循環嗎,?是否要考慮回水水泵的揚程,。樓層高度15米。就是下圖中右下角那臺水泵,,標高在0.00米[ 本帖最后由 tykf96 于 2008-12-19 15:44 編輯 ]
我們安裝了一臺地暖家用熱水兩用壁掛爐,帶100L儲水箱.家用熱水由儲水箱提供,我想控制用水點的熱水使用時間和溫度,那個大蝦給各設計建議或者圖.
是這樣的,,有一個別墅,土建的時候就已經做好了一套太陽能熱水器,,現在是二次裝修,。整個別墅有4個淋浴房間,另外還有6個水龍頭(洗臉盆),,要求是既開既熱,。因為考慮到冬天的時候太陽能產生的熱水可能不夠,所以現在另加一個電加熱的熱水器,,現在希望能把太陽能熱水器里的水也利用起來,,怎么樣才能實現呢?我考慮的是整個別墅做個熱水循環,,冷水先經過太陽能熱水器,,然后流出來的水經過增壓泵再到電加熱的熱水器里,這樣就可以省點電費了,,用電加熱水器做熱水循環,。這樣子做遇到的問題是我找不好合適的電加熱熱水器,因?yàn)槲艺业降碾娂訜釤崴鞫际侵挥幸粋€(gè)冷水進水口,,熱水出水口,,沒有溫水回水口,這樣熱水就沒辦法循環了。各位大俠請指點一二,,什么方法都行,,只要能利用到太陽能熱水器,,而且是既開既熱,,就行了。最好能給小弟付張圖紙,。 能提供一下帶溫水回水的電加熱熱水器也可以,。謝謝先~~~!??!
如圖,熱水上供下回。熱水用變頻泵從熱水箱抽水供給,,循環回水進入熱水箱,,未設回水循環泵,由熱水變頻泵供給循環水所需的流量和壓力,。請問有這種循環方式嗎,?這種方式該如何法控制循環流量呢?望各位大俠指點?。崴湓O(shè)了兩臺循環泵,,保證熱水箱水溫60度左右)
我是做鍋爐工程的,包括采暖,、蒸汽和熱水工程,。采暖系統有閉式(承壓鍋爐)和開式(常壓鍋爐)之分,但補水點都是在循環泵的入口處或入口側,,因為這里壓力比較低,。而從建筑熱水的國標圖集看,生活熱水系統閉式的比較多,,可是補水點都是在循環泵的入口側,,這樣不是增大了補水泵的揚程同時抵消循環泵的揚程了嗎?為什么不補在循環泵入口呢,?
現在有一6層住宅,,一梯兩戶有集中熱水供應+循環甲方要求水表集中設置在一層室外沒有這種做法吧,,我做過集中設置室外的,一戶一表,,一個單元12個水表集中設置在室外水表井內,,但沒有熱水系統但帶熱水這么搞的好像沒見過,這樣那室外不僅多一倍的表,而且它這樣怎么循環啊,,每根小熱水管對應一個循環管,,那一個單元豈不是有36跟細管子? 而且這樣熱水水損應該會很大~且無管井,,這些管子從哪上去都是問題
家用熱水循環泵
家用熱水循環泵專題,,為您提供家用熱水循環泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與家用熱水循環泵 相關的專業交流討論,,更多家用熱水循環泵相關內容請?jiān)L問