亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 95SS103立式水泵隔振及其安裝

    95SS103立式水泵隔振及其安裝

  • 臥式水泵隔振及其安裝標準圖集(98S102)

    圖紙簡介: 本資料是臥式水泵隔振及其安裝標準圖集(98S102),,圖集內容包括不同型號臥式泵安裝圖,、泵規格及安裝尺寸表、安裝設備材料表,、隔振器,、隔振板選用表等。 投稿網友: zhuyongzhong 上傳時間: 2014-07-3

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 冷卻水泵這樣安裝可以嗎,??

    冷卻水泵這樣安裝可以嗎?,?

    冷卻水泵這樣安裝可以嗎,??

  • 止回閥,,水泵,水塔,,安裝問題,。

    止回閥,,水泵,,水塔,安裝問題,。

    我是一名小白,,我家準備新裝,我想把水泵安裝在二樓上,,三樓以上用水泵和水塔回流用水,。在這請教各位大大,我這樣安裝水泵,,止回閥可以嗎,? 水泵的壓力能打滿水塔嗎?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力,?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤

  • 莫名其妙的水泵安裝方式

    莫名其妙的水泵安裝方式

    這個~高手啊~水泵可以這樣按~~已經運行了3年多了~~太陽能工程上的~

  • 隔振基座的安裝位置的問題

    在“供熱空調設計手冊”P1389中,隔振基座的選擇,,根據上述情況選擇基座類型........,,個別也可直接安裝在設備底座下。 這里有個問題不解,一般隔振基座都是固定在設備底座下的,,為什么在這里說是“個別”也可直接安裝在設備底座下,,難道大部分情況不是這樣的,那樣的話,,隔振基座一般是與設備底座怎樣連接的呢,?

  • 水泵的各種安裝方式及各種樣式詳圖

    水泵的各種安裝方式及各種樣式詳圖(設計人員應該喜歡)

  • 消防使用臥式水泵的人還有嗎,?

    作設計好幾年了,,消防水泵一直用的是立式多級消防泵居多,可能是設計慣性了,,一直沒有用過和了解過臥式消防泵的情況,,這里提一下,看看還有多少水友在使用,,以及這個臥式水泵有什么優點,。

  • 關于水泵安裝高度的問題

    小弟做建筑水時間不長,經驗不足,最近碰到個問題,特向各位大哥請教:<<全國民用建筑工程設計技術措施給水排水>>上有個公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),請問此安裝高度為最低安裝高度嗎,看圖集04S202上要求消防水池滿足自灌式啟動水泵的最低水位宜高于水泵出水法蘭頂部放氣孔,請問是這樣確定嗎?請問各位大俠又有什么樣的經驗確定呢?謝謝.3X

  • 水泵的各種安裝方式詳圖.dwg

    水泵的各種安裝方式詳圖.dwg

  • 水泵制造,、安裝及驗收標準

    水泵制造,、安裝及驗收標準

  • 請教水泵選型問題(立式還是臥式)

    急請教高手,屋面(下層為普通辦公室)45KW空調循環泵選用臥式離心泵還是立式離心泵噪聲及振動會小些,,電機轉速有要求嗎,?謝謝

  • 臥式,、立式離心泵安裝要求

    1. 臥式離心泵安 裝要求  

  • 水泵、風機等設備安裝的問題

    知識點:水泵,、風機等設備安裝

  • 臥式新風機組如何選型與安裝

    新風換氣機從使用安裝形式上主要分為小型吊頂式新風換氣機,、中型吊頂式新風換氣機和大型立式新風換氣機組以及大型臥式新風換氣機組。 大型臥式新風換氣機在使用時需配備 風機箱才可以實現空氣的流動以及能量的回收,。大型臥式新風換氣機組風機箱在選配時應根據通風系統的全部阻力來進行選擇,。比如換熱箱、風管和其它部件阻力合量確定其壓力值,。 組合式全熱交換器除可單獨使用還可以與空調箱配套使用,,用來對新風進行預處理,從而降低空調系統中的新風負荷,。 新風換氣機如果要求使用時可以達到 最低的風阻和噪音,,就需要在新風出口與主機之間、排風出口與主機之間采用消聲器或者是帆布軟連接,。 對于吊裝式新風換氣機組要想減低噪聲,,可以在吊桿上安裝彈簧減振器或橡膠減振器,。 新風換氣機組在安裝是時,主機與主風管一定要保護3-5℃的坡角,,主機的位置要偏高一些,。 新風換氣機組安裝所使用的金屬風管都需要作好保溫處理工作。

  • 立式水泵安裝(減振器問題)

    立式水泵安裝時采用阻尼彈簧減振器是否可以,?在兩本不同的資料上遇見不同的要求,,不知道那一個為準,請各位予以指導:1,、在給水排水設計手冊(2)上在推薦優先使用阻尼彈簧減振器,。2、在建筑給排水安裝規范上明確要求,,立式水泵安裝不應用彈簧減振器,。

  • 水泵結合器的閥門安裝問題

    根據圖集S203上的SQS-c型的安裝方式,在安全閥門前設置了止回閥,,該做法是否與建筑給排水設計規范上的3.4.12條的規定:安全閥閥前不得設置閥門,,泄壓口應連接管道將泄壓水(汽)引至安全地點排放。相沖突,?為什么安全閥前不能設閥門,?這個怎么理解?

  • 這樣安裝水泵可以抽出水嗎,?

    水泵的吸水揚程是6m,水泵葉輪和水泵吸水管口的標高差是4.5m,,不過水池距離水泵房的水平距離是12米,,這樣可以抽出水嗎?和水平距離有關系嗎,?是不是只要吸水揚程滿足就可以了,?我畫了個簡圖,大家有空了討論一哈

點擊加載更多

臥式水泵隔振及其安裝

臥式水泵隔振及其安裝專題,,為您提供臥式水泵隔振及其安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與臥式水泵隔振及其安裝 相關的專業交流討論,更多臥式水泵隔振及其安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

日式風格裝修

18.5kw水泵