10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
急請教高手,,屋面(下層為普通辦公室)45KW空調循環泵選用臥式離心泵還是立式離心泵噪聲及振動會小些,電機轉速有要求嗎,?謝謝
本帖最后由 粉蝸牛 于 2016-12-6 20:29 編輯 可空轉直立式耐酸堿泵廣泛應用于廢氣脫硫,、涂裝噴淋等場所,過去在廢氣塔上使用較多的是臥式泵,,但隨著頻頻出現軸封漏水現象,,臥式泵一般是機械密封構造,在無水空轉時,,機械密封很容易燒毀,,從而導致水泵漏水。 經過行業多家案例測試,,可空轉直立式耐酸堿泵更適合于噴淋洗滌上,,因為廢氣處理塔是利用泵的壓力, 將噴流藥水與廢氣接觸, 達成酸堿中和的一種循環目的, 使吸入廢氣塔的有害氣體中的物質因化學反應而被吸收凈化. 但是這種噴淋方式使水與空氣大量混合而落入廢氣塔內的藥水槽中, 產生的水中氣泡必須有足夠的時間而上浮, 來與藥水分離. 若是水中氣泡過多, 泵可能吸入氣體, 造成氣蝕現象, 高速旋轉的葉輪會產生震蕩不穩, 使直立式泵軸承受力不均, 而產生傷害, 為防止此問題的發生, 我們必須將泵吸入管按規范配好, 使泵不易吸入氣體, 這種損壞
作設計好幾年了,,消防水泵一直用的是立式多級消防泵居多,可能是設計慣性了,,一直沒有用過和了解過臥式消防泵的情況,,這里提一下,,看看還有多少水友在使用,以及這個臥式水泵有什么優點,。
這個立式凱泉水泵是離心水泵還是軸流水泵,?
95SS103立式水泵隔振及其安裝
進口臥式水泵帶槽鋼底座設計要求加橡膠減震墊土建做的水泵基礎20公分高槽鋼底座下墊橡膠減震怎么和基礎固定?用膨脹螺栓可以嗎,?
立式水泵安裝時采用阻尼彈簧減振器是否可以,?在兩本不同的資料上遇見不同的要求,不知道那一個為準,,請各位予以指導:1,、在給水排水設計手冊(2)上在推薦優先使用阻尼彈簧減振器。2,、在建筑給排水安裝規范上明確要求,,立式水泵安裝不應用彈簧減振器。
有一臺水泵,有點小,,希望輸出的流量大些,,怎么改呢?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,,區別是什么?
別墅用燃氣爐單獨采暖,,想加一個循環泵,,在計算揚程時,(地板采暖)考慮管道阻力時,,管道的長度是從熱源到分水器,,還是管線的全部長度,,既從供水管到分水器沿室內管線回分水器再回到回水管。
各位大俠,,請教一下,,有誰見過此類型的水泵,那個廠家生產的,,有沒有聯系方式,?立式單級單吸離心水泵2BXG200WFB-AD
我們這的水泵進場前就需要做水泵,但現場的實際情況是基礎不能做太高,大概300不到.是直接預埋地腳螺栓合適還是預留螺栓孔2次灌砼合適?或是在基礎上預埋10*10的扁鐵等水泵來了在焊螺栓合適?小第第一次裝水泵,請各位大蝦指點下!謝謝!
目 錄附件1 技術規范 1-1附件2 供貨范圍 2-1附件3 技術資料及交付進度 3-1附件4 設備交貨進度 4-1附件5 設備監造(檢驗)和性能驗收試驗 5-1附件6 技術服務和設計聯絡 6-1附件7 分包與外購 7-1附件9 包裝、運輸及大部件情況(設備識別,、清理,、包裝、運輸和貯存)9-1
隨著人們生活水品的日益提高,人們也將越來越重視周圍的生活環境,。也就出現了不同場所中不同的噪聲振動控制要求,。國家也相繼出臺了相關振動噪聲控制規范。但由于該行業在中國起步較晚還處于萌發階段,,仍然需要對振動噪聲控制做大量工作,。 本文主要針對立式水泵的振動噪聲控制做出相關建議,希望對受到噪聲危害的人群有所幫助,,同時文中如有不足之處希望廣大同行工作者能夠及時指正,。 一、水泵的常識 現代建筑中有三種用途的水泵,,生活水泵,、空調系統的循環水泵和消防水泵,這些水泵大多數安裝在地下層的水泵房中,,在高層和超高層建筑中的避難層的設備用房中也可能布置一些水泵,,有的循環水泵就與冷卻塔共同布置在建筑物的屋頂上。這三種類型的水泵都是離心水泵,,其流量,、揚程、裝機功率及轉速都不一致,,總體上看,,建筑物的高度越高,,水泵的揚程及裝機功率都比較大,一下高揚程的水泵轉速為2900r/min,,進出管道的管徑和使用水壓都比較高,,除了消防水泵平時保持待機狀態,其他的水泵基本上是晝夜運行,,大多數水泵都是單級或多級的臥式離心水泵,,水泵的泵體和電動機是共同安裝在鑄鐵的底座上。
立式循環水泵材質分為塑料和不銹鋼兩大類,,塑料材質又分為增強聚丙烯和PVDF。下面給大家分享立式循環水泵的性能特點,。 立式循環水泵的亮點: 大流量:渦卷式流道設計,,充分利用了流體力學原理,加大了流量,,提升效率,。 <
下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,,通常稱為減少震動的輸出,,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,,用以減少外界(汽車,、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件,; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),,采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞,??蓳锨宇^是隔振墊的配套產品,,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動,??蓳锨宇^分可撓曲短管、可撓曲異形接頭,、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管,。可撓曲接頭的數量決定于:
問題:1:利用變頻泵供生活用水,,同時供補水,同時供消防水箱,,使其常水位,,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,,本工程最不利點為頂層衛生間,,上行下給,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,,因為兩邊壓頭有了,?有3根補水管,我個人認為很難算準,,不如根據流量定管直徑,,非常可能搶生活用水,,在調閥門,,好調嗎?問題:2:同上,,從變頻泵接到消防水箱的管多大,?因為泵沒流量,搶水怎么辦,?問題:3:同上,,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大,?沒法定,?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,提方案,!
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的?另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.
立式水泵與臥式水泵
立式水泵與臥式水泵專題,,為您提供立式水泵與臥式水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與立式水泵與臥式水泵 相關的專業交流討論,,更多立式水泵與臥式水泵相關內容請?jiān)L問