  • 95SS103立式水泵隔振及其安裝

    95SS103立式水泵隔振及其安裝

  • 立式水泵安裝(減振器問題)

    立式水泵安裝時采用阻尼彈簧減振器是否可以,?在兩本不同的資料上遇見不同的要求,不知道那一個為準,請各位予以指導:1,、在給水排水設計手冊(2)上在推薦優先使用阻尼彈簧減振器,。2,、在建筑給排水安裝規范上明確要求,,立式水泵安裝不應用彈簧減振器。

  • 說好的立式水泵的隔振方法來啦!,!

    說好的立式水泵的隔振方法來啦??!

    隨著人們生活水品的日益提高,人們也將越來越重視周圍的生活環境。也就出現了不同場所中不同的噪聲振動控制要求,。國家也相繼出臺了相關振動噪聲控制規范,。但由于該行業在中國起步較晚還處于萌發階段,,仍然需要對振動噪聲控制做大量工作,。 本文主要針對立式水泵的振動噪聲控制做出相關建議,希望對受到噪聲危害的人群有所幫助,,同時文中如有不足之處希望廣大同行工作者能夠及時指正,。 一、水泵的常識 現代建筑中有三種用途的水泵,,生活水泵,、空調系統的循環水泵和消防水泵,這些水泵大多數安裝在地下層的水泵房中,,在高層和超高層建筑中的避難層的設備用房中也可能布置一些水泵,,有的循環水泵就與冷卻塔共同布置在建筑物的屋頂上。這三種類型的水泵都是離心水泵,,其流量,、揚程、裝機功率及轉速都不一致,,總體上看,,建筑物的高度越高,水泵的揚程及裝機功率都比較大,,一下高揚程的水泵轉速為2900r/min,,進出管道的管徑和使用水壓都比較高,除了消防水泵平時保持待機狀態,,其他的水泵基本上是晝夜運行,,大多數水泵都是單級或多級的臥式離心水泵,水泵的泵體和電動機是共同安裝在鑄鐵的底座上,。

  • 關于立式離心水泵基礎安裝的問題

    我們這的水泵進場前就需要做水泵,但現場的實際情況是基礎不能做太高,大概300不到.是直接預埋地腳螺栓合適還是預留螺栓孔2次灌砼合適?或是在基礎上預埋10*10的扁鐵等水泵來了在焊螺栓合適?小第第一次裝水泵,請各位大蝦指點下!謝謝!

  • 臥式水泵隔振及其安裝標準圖集(98S102)

    圖紙簡介: 本資料是臥式水泵隔振及其安裝標準圖集(98S102),,圖集內容包括不同型號臥式泵安裝圖、泵規格及安裝尺寸表,、安裝設備材料表,、隔振器、隔振板選用表等,。 投稿網友: zhuyongzhong 上傳時間: 2014-07-3

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 立式多級離心式水泵安裝時應注意哪些事項

    立式多級離心式水泵主要由進水段,、中間段、出水段,、平衡裝置等組成,,在工廠組裝成整體,現場安裝。進出水接口可在異側或同側,,應根據設計要求定貨,,也可由用戶自行調整。 安裝時應注意事項: (1)安裝前應檢查水泵基礎的位置,、標高,、地腳螺栓位置及基礎表面的水平度。 (2)水泵就位后,,應調整保證進出水接口法蘭盤平面的垂直度,,進出水短管上應加支撐,不宜使其進出口法蘭盤承受過大壓力而斷裂,。 (3)軸套密封填料當采用石墨盤根時,,需從該處接出一軟管至附近水溝或排水地漏內。 (4)運行前應重新加入鈣基潤滑油,。 (5)安裝完畢進行盤車,,檢查有無碰殼及盤車過緊現象。

  • 隔振基座的安裝位置的問題

    在“供熱空調設計手冊”P1389中,,隔振基座的選擇,,根據上述情況選擇基座類型........,個別也可直接安裝在設備底座下,。 這里有個問題不解,,一般隔振基座都是固定在設備底座下的,為什么在這里說是“個別”也可直接安裝在設備底座下,,難道大部分情況不是這樣的,,那樣的話,隔振基座一般是與設備底座怎樣連接的呢,?

  • 莫名其妙的水泵安裝方式

    莫名其妙的水泵安裝方式

    這個~高手啊~水泵可以這樣按~~已經運行了3年多了~~太陽能工程上的~

  • 冷卻水泵這樣安裝可以嗎,?,?

    冷卻水泵這樣安裝可以嗎,??

    冷卻水泵這樣安裝可以嗎,?,?

  • 止回閥,水泵,,水塔,,安裝問題。

    止回閥,,水泵,,水塔,,安裝問題。

    我是一名小白,,我家準備新裝,,我想把水泵安裝在二樓上,三樓以上用水泵和水塔回流用水,。在這請教各位大大,,我這樣安裝水泵,止回閥可以嗎,? 水泵的壓力能打滿水塔嗎,?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤

  • 這個立式水泵是離心還是軸流泵

    這個立式水泵是離心還是軸流泵

    這個立式凱泉水泵是離心水泵還是軸流水泵,?

  • 關于水泵安裝高度的問題

    小弟做建筑水時間不長,經驗不足,最近碰到個問題,特向各位大哥請教:<<全國民用建筑工程設計技術措施給水排水>>上有個公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),請問此安裝高度為最低安裝高度嗎,看圖集04S202上要求消防水池滿足自灌式啟動水泵的最低水位宜高于水泵出水法蘭頂部放氣孔,請問是這樣確定嗎?請問各位大俠又有什么樣的經驗確定呢?謝謝.3X

  • 水泵的各種安裝方式詳圖.dwg

    水泵的各種安裝方式詳圖.dwg

  • 水泵的各種安裝方式及各種樣式詳圖

    水泵的各種安裝方式及各種樣式詳圖(設計人員應該喜歡)

  • 水泵制造、安裝及驗收標準

    水泵制造,、安裝及驗收標準

  • 關于立式雙吸空調泵的安裝方式

    16K702圖集中說明了使用范圍:110KW以下,、總體安裝高度1.5m以下的立式泵,但目前很多大的動力站項目選型后的水泵基本都在160KW以上,,現在疑問的是超過圖集限定范圍,,還有別的圖集可以用于指導安裝嗎,還是依然可以參照16K702實施,。

  • 立式明裝風機盤管安裝攻略

    在銀行,、酒店、飯店,、商場等人流量比較大,,空間面積比較寬闊的地方,想要保持室內溫度,,需要使用中央空調,,不可缺少的末端設備就是風機盤管,。 根據中央空調的需求不同。 風機盤管的安裝方式也是多種多樣的,,今天我們介紹的就是立式明裝風機盤管的安

  • 請教水泵選型問題(立式還是臥式)

    急請教高手,,屋面(下層為普通辦公室)45KW空調循環泵選用臥式離心泵還是立式離心泵噪聲及振動會小些,電機轉速有要求嗎,?謝謝