  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 95SS103立式水泵隔振及其安裝

    95SS103立式水泵隔振及其安裝

  • 說好的立式水泵的隔振方法來啦?。? src=

    說好的立式水泵的隔振方法來啦!,!

    隨著人們生活水品的日益提高,,人們也將越來越重視周圍的生活環境。也就出現了不同場所中不同的噪聲振動控制要求,。國家也相繼出臺了相關振動噪聲控制規范,。但由于該行業在中國起步較晚還處于萌發階段,仍然需要對振動噪聲控制做大量工作,。 本文主要針對立式水泵的振動噪聲控制做出相關建議,,希望對受到噪聲危害的人群有所幫助,同時文中如有不足之處希望廣大同行工作者能夠及時指正,。 一,、水泵的常識 現代建筑中有三種用途的水泵,生活水泵,、空調系統的循環水泵和消防水泵,,這些水泵大多數安裝在地下層的水泵房中,在高層和超高層建筑中的避難層的設備用房中也可能布置一些水泵,,有的循環水泵就與冷卻塔共同布置在建筑物的屋頂上,。這三種類型的水泵都是離心水泵,其流量,、揚程,、裝機功率及轉速都不一致,總體上看,,建筑物的高度越高,,水泵的揚程及裝機功率都比較大,一下高揚程的水泵轉速為2900r/min,,進出管道的管徑和使用水壓都比較高,,除了消防水泵平時保持待機狀態,其他的水泵基本上是晝夜運行,,大多數水泵都是單級或多級的臥式離心水泵,,水泵的泵體和電動機是共同安裝在鑄鐵的底座上。

  • 臥式水泵隔振及其安裝標準圖集(98S102)

    圖紙簡介: 本資料是臥式水泵隔振及其安裝標準圖集(98S102),圖集內容包括不同型號臥式泵安裝圖,、泵規格及安裝尺寸表,、安裝設備材料表、隔振器,、隔振板選用表等,。 投稿網友: zhuyongzhong 上傳時間: 2014-07-3

  • 水泵的功率是如何判斷的,?

    有一臺水泵,,有點小,希望輸出的流量大些,,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢?

  • 自灌式與自吸式水泵一樣不,?

    規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么,?

  • 建筑給排水設置水泵隔振裝置有什么要求,?應采取哪些措施,?

    建筑給排水設置水泵隔振裝置有什么要求,?應采取哪些措施,?

    下列場所設置水泵應采取隔振措施: 1) 設置在播音室,、錄音室、音樂廳等建筑的水泵,; 2) 設置在教學樓,、科研樓、化驗樓,、綜合樓,、辦公樓等建筑的水泵; 3) 設置在工業建筑內,、鄰近居住建筑和公共建筑的獨立水泵房內.或者在有人操作管理的工企業集中泵房內的水泵,。 水泵隔振包括下列三種形式,并應設立配套裝置。 1. 水泵機組隔振 a,、水泵機組隔振方式應該采用支承式,。當設有惰性塊或

  • 水泵及管道隔震--回復

    下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,,通常稱為減少震動的輸出,,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,,用以減少外界(汽車,、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件,; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),,采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,,基礎上下均設隔震墊,。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,,以防止管道損壞??蓳锨宇^是隔振墊的配套產品,,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動,??蓳锨宇^分可撓曲短管、可撓曲異形接頭,、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管,。可撓曲接頭的數量決定于:

  • 水泵可能搶水,怎么辦,?help!

    問題:1:利用變頻泵供生活用水,,同時供補水,同時供消防水箱,,使其常水位,,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,,保證頂層水壓10米,本工程最不利點為頂層衛生間,,上行下給,,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,因為兩邊壓頭有了,?有3根補水管,,我個人認為很難算準,不如根據流量定管直徑,,非??赡軗屔钣盟谡{(diào)閥門,,好調嗎,?問題:2:同上,從變頻泵接到消防水箱的管多大,?因為泵沒流量,,搶水怎么辦?問題:3:同上,,為消防水箱專接補水泵,,那么流量為多大?沒法定,?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水,!希望大家討論,提方案,!

  • 關于變頻水泵的設置(請教)

    在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的水?另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.

  • 水泵的揚程一般做如何估算???

    在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~

  • 水泵吸水總管不水平怎么辦?

    消防系統,,消防水池分成兩格,,每格設置一個吸水管(DN350),兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來,。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵,。由于施工失誤,兩個水池的吸水管高度不一樣,,相差9cm,。直接接吸水總管的話,,吸水總管就是斜的,,有一個坡度!請教各位大俠,,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響,?若有,該怎么改正?謝謝,!

  • 大家對ABS水泵了解有多少?

    不知大家對ABS產品了解有多少呢,?希望大家可以說說,,我剛加入到ABS,還有很多向大家學習的地方,,謝謝,!也可以QQ(370669226)聯系。

  • 討論:水泵的揚程如何確定

    討論:水泵的揚程如何確定

    水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了

  • 地暖的水泵揚程如何選擇,?

    向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,,最不利點的長度約100M,,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算,?如果估算,,那它的揚程一般取多大值呢?

  • 水泵的承壓和建筑的高度有關嗎

    手上一個項目高度130m,,水系統沒有設計板換或者中間水箱,,立管從-1層直接到頂,請問,,這樣設計有問題嗎,?水泵的承壓能夠滿足嗎?

  • 為什么水泵軟接會被吸扁

    自己搭建了個試驗臺,,水泵選用的是24m揚程,,86m3/h。冷卻水系統算是開式系統,,用水箱兩側連接冷卻水供回水,。水箱上供回水管口高差有1米。運行時水泵入水口側軟接被吸扁導致水量不足,。請問各位高手幫忙分析哈如何會出現水泵入水口軟接被吸扁的想象,。吸扁按道理是負壓造成的,進水口距離自由水量大約1.2米高差,。由于水泵兩端沒裝壓力表,,觀察不到壓力狀況。水泵配電電流表壞了看不到實際電流值,。郁悶整個冷卻卻水管路帶設備總壓損沒仔細計算,,估計可能不到20米,。是不是水泵功率過大,或者軟接頭(上海松江的1.6MPA)質量不行,。

  • 關于隔振設計的幾個問題

    1,、是不是所有的機械設備都必須做隔振設計(對振動噪聲沒要求的場所除外)?根據實用供熱空調設計手冊表17.6-1,,所有的機械設備都有隔振要求,。對于那些轉速低的,規格小的設備是不是不需要隔振設計,,有什么標準劃分,? 2、如果做隔振設計,,是不是所有的設備都要做隔振基座,?根據技術措施,冷水機組等重量大的可以不做隔振基座,。做與不做隔振基座的標準是什么,? 3、在03K302P5中水泵連接管上均設備了彈性支吊架,,那么彈性支吊架設備的范圍如何確定,?是距機械設備10米,還是20米遠的范圍內要做,,還是機房內做,,機房外不做?

  • 到底是水泵還是風機控制,?

    到底是水泵還是風機控制,?

    某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系,?到底誰錯了?

  • 怎么設計設備的隔振臺座,?

    設備的底部隔振臺座一般有鋼筋混凝土結構,或者型鋼臺座,??吹綐藴噬厦嬲f是多支點板或者多支點梁設計,但是不知道該參考什么資料,?對結構不是太懂,,有沒有專業的推薦幾本資料呢,?