  • 125kVA的變壓器能否直啟兩臺18.5kW的水泵

    有3臺18.5kW的消防泵(兩用一備),消防照明負荷5kW,,用一臺125kVA的變壓器能否直啟兩臺消防泵,?如果用1臺100kW的柴油發電機為上述設備供電,兩臺消防泵能不能直啟,?

  • 18.5KW的水泵水泵可以直接起動嗎

    現有18.5KW水泵3臺(兩用一備),15KW水泵3臺(兩用一備)可以直接起動嗎?該選用1臺多大的配電柜呢?

  • 18.5KW的冷卻水泵是需要降壓啟動?

    18.5KW的冷卻水泵是需要降壓啟動,? 為10幾臺泵最大18.5KW 最小2.2 ,,應急電源,柴油發電據容量的確定有公式,,或經驗值,??,?

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 5.5KW的水泵噪音有多大呢?

    在室內做了一個水景,,選了一個5.5KW的潛水泵,不知道噪音怎么樣,?因為水景旁邊是會議室,,整個建筑物是個辦公樓,,最好不要有噪音的。

  • 2.2KW的潛水泵維修之后電流為7A

    單位一臺2.2KW的潛水泵,,維修之后,入水搖測三相對地絕緣電阻20M歐姆,,三相電流分別為7.6A,、7.5A、7.4A,,感覺2.2KW的電機額定電流應該為4.4A左右,7A的實際測量電流是不是大了呢,?問維修廠家,,他們說出水量正常,三相電流平衡,,就沒事,,一切正常,還說1KW 5個流,,感覺他說的不對,,問問壇子里的師傅們,7A的電流正常嗎,?

  • 18.5KW的電機電源線溫度竟然高達64度。

    多臺18.5KW電機,,計算電流為35.3A,,實際測量運行電流為28~36A。電源線配YJV-6平方單芯線,,即每臺電機都是配5根6平方的電源線,,電源線最長的長度不超過10米,基本都是5~6米。鐵皮線槽鋪設,,線槽很空,。運行后,電線的溫度最高的為64度,,溫度都是超過45度?,F(xiàn)在所有電源線均換成YJV-10平方的單芯線,溫度正常,。請問為什么選6平方的線,,溫度會如此的高? 線徑選擇: 1,、溫度修正系數0.96,;鋪設方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 參考工業與民用配電手冊510頁,,35度6平方線的電流是41A,,選擇6平方線就夠了。 2,、如果按手冊502頁的修正系數,,35.3/(0.96*0.71)=51.8A,參考510頁,,35度10平方線的電流是57A,,那么就必須選擇10平方線。

  • 1.1KW的單相潛水泵直接用斷路器起是否合適

    1.1kw單相電動機(水泵),,額定電流8A,,配梅蘭日蘭C65N D10斷路器,直接靠斷路器啟動,,是否合適,?(開關躲過啟動電流沒問題)啟動頻度:1天1~2次。國標中3KW以下的電機可以直接啟動,,原來該電機靠刀開關啟動的,。

  • 18.5kw電機經常燒,,懇求解決辦法

    目前已知的情況如下:1,、10kv高壓輸電線實際只有9kv。2,、所接變壓器型號為315,,屬于村里共用的變壓器。3,、從變壓器接線到自己廠房的距離大約為500米,,用線為50平方鋁線。4、測得自己廠房里的電壓只有360v,。目前的情況:電機通過帶動皮帶轉動來工作,,皮帶另一頭接著滾筒,工作時候就往滾筒里投放原料,,通過滾筒轉動來把物品壓碎,。如果一次投放的原料較少,它就能正常工作,,如果投入的原料較大,,則電機就停了,甚至電機還燒了2次,,很是苦惱,。后來聽人說裝個電容可能會好些,我就并聯了2個15kva的電容,,使用起來卻感覺效果并不明顯,,該卡的時候照樣會卡。我想去申請了把變壓器的擋位調一下,,可是供電局不同意,。試問下大家:如果把電機換成大點的,譬如說換成22kw的是否會好些,?還有,,大家還有什么辦法嗎?墾請各位前輩給予指點,,不勝感激,。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 14:42 編輯 ]

  • 自灌式與自吸式水泵一樣不,?

    規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么,?

  • 水泵的功率是如何判斷的?

    有一臺水泵,,有點小,,希望輸出的流量大些,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢,?

  • 小潛水泵,0.55kw三相,,額定電流1.75A,,對么?

    我這里有臺小潛水泵,,0.55kw三相,,上面標的額定電流是1.75A,到底是怎么算的???另外是按照1.75的額定電流來配熱過載繼電器么?謝謝

  • 請教一下50KVA變壓器還能增加一個7.5kW水泵嗎,?

    有一個三相380v,50KVA的隔離變壓器,,現在帶的負載大約有34kW,,其中有一臺7.5kW的水泵,四臺2.2kW的空調,,三臺1.5kW的空調,,燈具的功率一共是11.36kW,其余還都是插座?,F(xiàn)在想加一臺7.5kW的水泵,,不知道增加水泵后變壓器能否正常工作?請問我這種情況增加這臺水泵是否可行,?其實正常情況下所有的用電設備不會同時運行,,但也不能排除同時運行的可能性。配電單線圖見附件,。

  • 一臺循環水泵1.13KW,啟動繞組:9歐,,運行繞組:4歐,。

    您們好各位師傅!一臺循環水泵1.13KW,啟動繞組:9歐,,運行繞組:4歐?,F(xiàn)在的問題是水泵反轉的時候轉速快,反而正轉的時候水泵的轉速很慢,,請各位師傅指教什么原因,!謝謝,!

  • 請教,,,變頻器帶潛水泵15 KW(變頻器選用15KW的)

    一臺恒壓供水的變頻柜,,柜子裝兩個空開兩個接觸器,,(用作工頻和變頻起動)當柜子用手動工頻起動,泵運轉就沒有問題,。,。當改用變頻起動的時候,上口的進線漏保就跳閘,。(漏保為三相四線制,,漏保100mA不動作,200mA就動作 T=0,。2S)急?。∵@是什么問題,?請大哥大姐解釋一下,,,,,

  • 請問水泵選型的有關因素

    個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,,對于模塊機來說,是不是模塊越多,,冷凍水泵的揚程就越大,,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,,因為冷卻塔是開式系統,,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降,?

  • 主機都變頻了,,水泵還定速嗎?

    如題,,一棟超高層辦公樓,,業主要節能,把主機改成變頻的,,但是要求一次泵定流量,,不肯變頻,?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了,; 2、主機變頻,,變的是壓縮機轉速和導流葉片,,那,流量應該也在變,,還是只變進出口溫差呢,?請賜教!

  • 18.5KW電機保護斷路器怎么選,?問了好多人答案都不統一,,求解。

    電機直接起動,,請問18.5KW的電機起動電流多大,?按7倍額定電流28.1*7=196.7,我選40A的10倍的整定電流的斷路器,,40*10=400》196.7,,這樣計算對嗎?

  • 根據流量和揚程選擇水泵,?

    水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?