有3臺18.5kW的消防泵(兩用一備),,消防照明負荷5kW,用一臺125kVA的變壓器能否直啟兩臺消防泵,?如果用1臺100kW的柴油發電機為上述設備供電,,兩臺消防泵能不能直啟?
現有18.5KW水泵3臺(兩用一備),15KW水泵3臺(兩用一備)可以直接起動嗎?該選用1臺多大的配電柜呢?
18.5KW的冷卻水泵是需要降壓啟動? 為10幾臺泵最大18.5KW 最小2.2 ,,應急電源,,柴油發電據容量的確定有公式,或經驗值,?,?,?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
在室內做了一個水景,,選了一個5.5KW的潛水泵,不知道噪音怎么樣,?因為水景旁邊是會議室,,整個建筑物是個辦公樓,最好不要有噪音的,。
單位一臺2.2KW的潛水泵,,維修之后,,入水搖測三相對地絕緣電阻20M歐姆,三相電流分別為7.6A,、7.5A,、7.4A,感覺2.2KW的電機額定電流應該為4.4A左右,,7A的實際測量電流是不是大了呢,?問維修廠家,他們說出水量正常,,三相電流平衡,,就沒事,一切正常,,還說1KW 5個流,,感覺他說的不對,問問壇子里的師傅們,,7A的電流正常嗎,?
多臺18.5KW電機,,計算電流為35.3A,實際測量運行電流為28~36A,。電源線配YJV-6平方單芯線,,即每臺電機都是配5根6平方的電源線,電源線最長的長度不超過10米,,基本都是5~6米,。鐵皮線槽鋪設,線槽很空,。運行后,,電線的溫度最高的為64度,,溫度都是超過45度。現在所有電源線均換成YJV-10平方的單芯線,,溫度正常,。請問為什么選6平方的線,溫度會如此的高,? 線徑選擇: 1,、溫度修正系數0.96;鋪設方式B2=0.91B1,;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 參考工業與民用配電手冊510頁,,35度6平方線的電流是41A,選擇6平方線就夠了,。 2,、如果按手冊502頁的修正系數,35.3/(0.96*0.71)=51.8A,,參考510頁,,35度10平方線的電流是57A,那么就必須選擇10平方線,。
1.1kw單相電動機(水泵),,額定電流8A,配梅蘭日蘭C65N D10斷路器,,直接靠斷路器啟動,,是否合適?(開關躲過啟動電流沒問題)啟動頻度:1天1~2次,。國標中3KW以下的電機可以直接啟動,,原來該電機靠刀開關啟動的。
目前已知的情況如下:1、10kv高壓輸電線實際只有9kv,。2,、所接變壓器型號為315,屬于村里共用的變壓器,。3、從變壓器接線到自己廠房的距離大約為500米,,用線為50平方鋁線,。4、測得自己廠房里的電壓只有360v,。目前的情況:電機通過帶動皮帶轉動來工作,,皮帶另一頭接著滾筒,,工作時候就往滾筒里投放原料,通過滾筒轉動來把物品壓碎,。如果一次投放的原料較少,,它就能正常工作,如果投入的原料較大,,則電機就停了,,甚至電機還燒了2次,很是苦惱,。后來聽人說裝個電容可能會好些,,我就并聯了2個15kva的電容,使用起來卻感覺效果并不明顯,,該卡的時候照樣會卡,。我想去申請了把變壓器的擋位調一下,可是供電局不同意,。試問下大家:如果把電機換成大點的,,譬如說換成22kw的是否會好些?還有,,大家還有什么辦法嗎,?墾請各位前輩給予指點,不勝感激,。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 14:42 編輯 ]
有一臺水泵,,有點小,,希望輸出的流量大些,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
我這里有臺小潛水泵,,0.55kw三相,,上面標的額定電流是1.75A,到底是怎么算的???另外是按照1.75的額定電流來配熱過載繼電器么?謝謝
有一個三相380v,50KVA的隔離變壓器,,現在帶的負載大約有34kW,,其中有一臺7.5kW的水泵,四臺2.2kW的空調,,三臺1.5kW的空調,,燈具的功率一共是11.36kW,其余還都是插座?,F(xiàn)在想加一臺7.5kW的水泵,,不知道增加水泵后變壓器能否正常工作?請問我這種情況增加這臺水泵是否可行,?其實正常情況下所有的用電設備不會同時運行,,但也不能排除同時運行的可能性。配電單線圖見附件,。
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,,區別是什么,?
您們好各位師傅,!一臺循環水泵1.13KW,啟動繞組:9歐,,運行繞組:4歐。現在的問題是水泵反轉的時候轉速快,,反而正轉的時候水泵的轉速很慢,,請各位師傅指教什么原因!謝謝,!
一臺恒壓供水的變頻柜,柜子裝兩個空開兩個接觸器,,(用作工頻和變頻起動)當柜子用手動工頻起動,,泵運轉就沒有問題。,。當改用變頻起動的時候,,上口的進線漏保就跳閘。(漏保為三相四線制,,漏保100mA不動作,,200mA就動作 T=0。2S)急??!這是什么問題?請大哥大姐解釋一下,,,,,
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系,?到底誰錯了?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等,。由于水泵的品種繁多,,規格不一,所以型號也較紊亂,,這里只列出一些常見的水泵型號,。 BA型泵
剛做過一個項目,,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,,揚程28m),,額定電流34.7A,,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低,?
在上海,,一個商場項目,,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工,。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,,是不是太近了,,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米,。請教這3點是不是都不符合消防規范,,消防驗收能過嗎?