亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消火栓流量與充實水柱的困惑

    一三層綜合樓,,層高3.6米,規范規定每支水槍最小流量5L/S,,充實水柱由計算確定,。按層高,,充實水柱不需要10米,,下面按10米計算:已知: (1) 充實水柱長度 Hm= 10.0 米(2) 水槍噴口直徑 df= 19 毫米(3) 水帶長度 Ld= 25 米,,采用直徑 d= 65 毫米襯膠水帶,。計算結果: (1) 水槍噴口的射流量 Qxh= 4.6 升/秒(2) 消火栓口所需水壓 Hxh= 14.5 米(3) 如按水帶長度有效利用80%考慮,,則該消火栓的保護半徑 Dmax= 27.1 米問題: 消火栓流量該如何確定,?若取5L/S,,充實水柱就大于11米,那么一般情況下這類工程充實水柱的計算就失去意義了,,且栓口水壓也至少要16.7米了,。 小弟對此問題一直困惑,望哪位大師給以指點,,謝謝,!

  • 消火栓流量和充實水柱的關系

    在設計手冊中可以查到充實水柱、水槍流量,,和栓口壓力的關系,。但是只能查到流量小于7l/s,充實水柱在20m以內的情況,如果充實水柱大于20m就沒有辦法查了,;再有可以假設栓口的壓力,,然后可以計算出水槍的流量,但是此時又不知道水槍的充實水柱有多少了,?不知道有哪位高手可以指教,?

  • 消火栓水槍流量到底取多少,?

    《高規》消火栓給水系統的用水量表7.2.2注明:每支水槍最小流量5L/s,;但規范解釋7.4.6條又說明:水槍流量不應超過5L/s,否則對火災初期不利,??浚“磾祵W取舍那只能取5L/s了,?,??,?,?但問題又來了:一類住宅每單元每層大伙都設計幾個消火栓?不會超過3個吧,?但若按5L/s,,那至少要設計4個!??!

  • 消火栓噴嘴的的噴射流量是多少呢,?

    09版技術措施,225頁和226頁關于水槍噴射流量,;這個流量應該怎么計算,?以前有人說后面的表格要同時滿足水柱和流量的,為什么要滿足流量,?

  • 關于室內消火栓流量、栓口壓力問題

    1.消規7.4.12-1中消火栓栓口壓力不應小于0.5MPa,,當大于0.7Mpa時必須設置減壓裝置,。請問,栓口動壓,、靜壓怎么計算,,以及減壓穩壓型消火栓的設置。(新手,,求大神取個例子來講講動壓,、靜壓怎么算,以及在實例中設置減壓穩壓性消火栓的方式)2.消規3.5.2中,,室內消火栓設計流量那個表里,,消火栓設計流量、同時使用消防水槍數,、每根豎管最小流量這三個數據有什么關系,?還有同時使用消防水槍數,、每根豎管最小流量是什么意思?

  • 建筑物室外消火栓設計流量

    3.3 建筑物室外消火栓設計流量 3.3.1 建筑物室外消火栓設計流量,,應根據建筑物的用途功能,、體積、耐火等級,、火災危險性等因素綜合分析確定,。3.3.2 建筑物室外消火栓設計流量不應小于表3.3.2的規定,。

  • 消火栓的流量的一個問題,請指教

    《建規》要求一般水槍充實水柱不小于7米,,但一般要求水柱不小于7米建筑物又要求每支水槍流量不小5L/S,。一般我們用的水槍都是口徑為19MM的,當流量等于5L/S時,,充實水柱大概為11.3米,。這樣的話那除了部分要求每支水槍流量不小于2.5L/S的之外,其它規定充實水柱不小于7,、10米的條文不就失去意義,。除非水槍用口徑為22MM的。大家怎么覺得呢,?

  • 室內消火栓流量和消火栓布置數量疑惑

    消規3.5.2中規定,,24米以下丙類廠房的室內消火栓設計流量20L/s,同時使用消火栓水槍數4支,。在7.4.6中規定,,室內消火栓布置應滿足同時兩支水槍的充實水柱滅火,那表3.5.2中的同時使用消火栓4支有何意義,?僅在計算消防水量和配管時使用嗎,?未做過消防,心中有疑慮,,求各位老師解惑,。

  • 建筑室外消火栓設計流量怎么算

    某建筑一層商鋪,二至七層住宅,,一層體積1917m3,,二至七層體積7668m3,建筑總體積9585m3,。請問建筑室外消火栓設計流量是多少,?應該是15L/s?還是30L/s?

  • 請教高手:這樣消火栓系統可以減少流量嗎,?

    按照《建筑防火設計規范》8.4.1條規定,,建筑內存在消火栓、自噴,、水噴霧,、泡沫系統,需要同時開啟時,,消火栓流量可按規范減少50%,。如果建筑內存在消火栓、自噴兩種系統,,消火栓流量可以減少嗎,?

  • 〔消火栓〕-關于屋頂消防加壓泵的流量問題

    《高規》7.4.8.1說高位消防水池的增壓水泵出水量對消火栓系統不應大于5l/s。這個增壓泵是不是指穩壓泵,?而不是消防增壓泵,?如果是消防增壓泵,那么屋頂消防泵的流量5l/s,,10min的出水量也就3m3,,為何屋頂消防水池的容積都要求挺大。 另外對于《建規》8.4.3第8條,,當高位消防水箱的靜壓不能滿足最不利點消火栓的水壓要求,,應設啟動消防水泵的按鈕。請問這個消防水泵的流量如何確定,?是室內消防用水量還是5l/s,,請高人指點,最好能說明理由,,謝了

  • 建材城的室外消火栓流量應該怎么確定

    如題,,建材城的室外消火栓流量應該怎么確定一整個建材城,,賣什么東西的都有,油漆,,木頭,,大芯板,這些東西肯定有,,室外的消火栓流量怎么計算,,規范上沒有建材城這項,只有倉庫,,公共建筑,,棱模兩可,,不知道以什么為依據望各路高手指點

  • 室內消火栓給水系統流量和壓力的計算

    進行消火栓給水系統水力計算包括了流量和壓力的計算,計算前提首先是建立在滿足規范要求的基礎上進行,,規范對建筑滅火主要規定了2條,,一條是同時使用水槍支數,一條是每支水槍最小流量,。

  • 請教:室內消防流量15l/s,消火栓的布置

    綜合樓計算后室內消防流量15l/s,,無其他形式的水消防系統,,按規范同時使用3支水槍,規范還說,,滿足兩支水槍同時到達同一防火分區的任何一個地方,,我想請教,,在同層同一防火分區,,按25米覆蓋范圍設3支還是2支水槍,還有同時滿足3支水槍同時作用,,是要3支還是2支同時到達任何一個地方,,如果按2支同時到達的要求,也就是同時開啟3支水槍,,但只有兩支可同時到達任何地方,,另一只水槍只滿足同時使用3支的要求,但不會與前2支水槍的覆蓋相同(會有部分交叉),。還請各位多多指導,。:)

  • 綜合建筑的室內消火栓設計流量怎么確定

    比如 一個六層建筑 一層為商鋪 二至五層為賓館 總體積在5000~10000 那么確定室內消火栓設計流量時 是按照商業的15升每秒 還是賓館的10升每秒 請大神指教

  • 再發一遍:室內消火栓流量和消火栓布置數量疑惑

    昨日發貼,到今天都沒有審核,,不等了,,再發一次。 消規3.5.2中規定,,24米以下丙類廠房的室內消火栓設計流量20L/s,,同時使用消火栓水槍數4支。在7.4.6中規定,,室內消火栓布置應滿足同時兩支水槍的充實水柱滅火,,那表3.5.2中的同時使用消火栓4支有何意義?僅在計算消防水量和配管時使用嗎,?未做過消防,,心中有疑慮,求各位老師解惑,。

  • 《消水規》關于室內,、室外消火栓設計流量的理解和解讀

    《消水規》關于室內,、室外消火栓設計流量的理解和解讀

    3.3.2 建筑物室外消火栓設計流量不應小于表 3.3.2 的規定,。…… 【解讀 1】建筑物室外消防用水量主要依據建筑物的體積,、用途功能,、火災危險性和耐火等級綜合分析確定。 要明確幾個概念: (1)地下建筑概念,,沒有上部

  • 【話題】復雜系統的消火栓泵流量計算

    【話題】復雜系統的消火栓泵流量計算

    一個商住樓項目,,地下車庫兩層,一至五層商業(大于5000m2),,商業上 塔樓8幢,,最高塔樓高度128米(塔樓層數26層),該項目采用樓頂水箱,,樓頂氣壓罐加穩壓泵,,地下室消防水池,高程水泵一用一備,,水泵流量咋計算,,期待高人指點迷津。 是否通過 查 建筑防火規范 得出消火栓泵流量,?,??在此多謝行友的關注

點擊加載更多

消火栓的流量

消火栓的流量專題,,為您提供消火栓的流量相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消火栓的流量 相關的專業交流討論,更多消火栓的流量相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

墻體抹灰厚度

別墅會所設計