各位高手,,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下,?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),,具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q
最近在搞自動噴淋設計,當計算一個噴頭的計算流量時被搞糊涂了,,偶發現噴頭的流量系數怎么差別那么大的,?有的提供數據:K=1.33,有的K=80,,有的K=115等等,,其中K=1.33跟K=80的其中是否某種轉換關系,?究竟一個閉式噴頭的流量如何計算?一個開式噴頭的流量呢,?請各位指教送分。,。,。。,。,。
噴頭的流量系數K值與什么有關系? K值越大,在同樣的壓力下流量越大,,同樣的噴水強度下它的噴灑面積也較大,。但是標準噴頭的流量系數K=80,與K40等的噴頭在制造方面,、形狀等方面有何區別,??
現在很多商住樓(建筑高度99.*米),,下面是商場,上面是住宅,,自噴分兩個區,,那么對于高區(住宅走道部分)噴淋泵的流量是按30L/S定呢,還是通過作用面積計算來確定呢,,有請各位專家指導一下,。
按照噴淋流量計算公式,,K=200,P=0.5MPa的噴頭流量經計算器計算結果為7.45L/S,。但在天正噴淋計算中,末端壓力0.5MPa,、K=200的噴頭流量為7.42L/S,。不知道是怎么來的,為什么差了0.03L/S,?差哪兒了,?如圖:
本人新設計的木器廠房由于高度超過了8米,,本來嚴格按規范《噴規》,似乎應該采用雨淋系統,,但是我覺得好象太夸張了,,甲方也接受不了,后來請教專家,,決定用早期抑制快速響應噴頭來代替普通噴頭,,根據廠家提供的K值=200我列表算了一下,按規范是12個噴頭,,流量算出來是42L/S左右,,不知有哪位算過,和我核對一下算的結果對不對,,時間緊用EXCEL算的沒有仔細核對,,如蒙指教,不勝感激,!
規范里講,系統的設計流量需要通過計算最不利點處作用面積內各噴頭節點的流量來得出,我想請問大家:最不利點處作用面積內各噴頭節點的流量如何計算啊?謝謝了
如題,本人用天正對噴淋進行水力計算,結果中,發現除了1號開始的噴頭流量是1.33外,其它支管起始管段的管徑是25的,但是噴頭流量不是1.33,而且各不相同,有1.5左左右,有1.8左右,其流速也很大,達到了4米每秒,這是為什么啊?
在《噴規》6.1.6 中規定下列場所宜擦用快速響應噴頭,這里指的快速響應噴頭和一般的標準閉式噴頭只有響應時間上的差異嗎,?也就說流量和一般的標準閉式噴頭的流量是一樣的嗎,?
某設計院為一倉庫設計噴淋,采用K=360的噴頭,設計工作壓力0.1MPa,他設計出來的流量只有40l/s,選了三臺20L/S的水泵,兩用一備.我覺得他算錯了,他不承認,大家說說
一個已經生產的噴淋系統,,如何檢測最不利點噴頭滅火時工作流量。有沒有哪位大哥懂得的,,麻煩說下詳細過程,!謝謝了,我不是很懂,,這個問題困擾了我很久了,。謝謝! 我自己有個想法就是 末端放水 的流量可以當成最不點噴頭滅火時工作流量嗎,?
本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-29 23:05 編輯 辦公樓,,最不利面積160m2上,,側噴邊墻式噴頭K80怎么計算其流量?
1,、引子 丙類倉庫,,凈空高度超過12m,,坡屋頂,梁板距離地面標高情況如下圖: 2,、問題探討 根據規范,,選用早期抑制快速響應噴頭設置自動噴淋系統。噴頭布置間距不大于3.0m且不小于2.4m,。 但是根據自噴規范第7.2.1條,,又有如下布置要求:
各位師傅:我現在在做一個浴室的淋浴噴頭,冷,、熱水箱在7米高,水箱和浴室的水平距離是4米,,水箱出水口是100的,,浴室共有36個淋浴噴頭,我想把100的冷,、熱水總管進浴室后都變?5的總管,,兩端和100總管環通,再分別用65/15三通接至每個淋浴噴頭,,不知DN65的總管能否保證噴頭的壓力和流量,,望賜教,謝謝,!
NFPA15上的噴頭流量計算公式,,我自己推算了一下,K與Km的換算怎么也不對,。過程如下,,歡迎大家指正!過程如下:
大流量噴頭一般用于高大空間的廠房或者倉庫,,從安裝方便程度來說,,一般選用直立型噴頭,以便于滿足噴頭濺水盤距離頂板的距離要求,,同時方便配水管避開結構梁敷設,,即配水管設于結構梁下方。但是對于大流量噴頭,,配水管相對較粗,,對直立型噴頭灑水有一定影響,自噴規范5.0.5條后面的條文說明說到“一個直立安裝于DN50支管上的噴頭由于受到管道的障礙而未能控制下方的火,,造成滅火失敗”這么說當大于等于DN50的管道就不可以安裝直立型噴頭了,?筆者認為,直立型噴頭灑水下來呈圓錐形態,,假如噴頭濺水盤距離支管距離不同,,則支管對其灑水影響也是有很大差別的,,但是規范并未說明發生事故的噴頭距離DN50支管多遠,假如很近的話肯定影響大??!最近也在做相關項目選用流量系數363的大流量噴頭,選擇下垂型噴頭,,又要滿足濺水盤距離頂板300mm的距離,,真是太難了啊,!最后搞成噴頭接管彎上去再彎下來的結局,,無謂地增加了噴頭接管的彎頭配件及施工安裝工程量。這樣做妥么,?各位大俠有么有其他高招推
圖中所示的73.55是怎么算出來的?對不對呢,?我看自噴的規范,,5.0.6,最大凈空高度大于9m時,,K=200噴頭的最低工作壓力為0.5MPa啊,,這樣按9.1.1 單個噴頭的流量為200*sqrt(10*0.5)=447.2L/min,12個噴頭的流量應為447.2/60*12=89.4L/s,,而不是73.55?。?/p>
邊墻直立型噴頭流量系數有沒有K115的???找了很多廠家,都沒有K115的,,只有K80的,,有的甚至都沒有邊墻直立型的,不知道大家有沒有用過,,最好能提供給我廠家聯系方式?。《嘀x,!
現設計一旅館噴淋,,在標準間的衛生間門口過道處設普通下噴頭(K80)1個,客房上空為平樓板,不設吊頂,,該區域尺寸3.8m×4.7m,,在3.8m側墻上設擴展覆蓋邊墻型噴頭(K115)1個保護該區域,全樓基本全是這種標準間(有350間),,每個標準間均按上述方法設置共2個噴頭保護,,請問噴淋的設計流量精確為多少?這個問題好像以前也有人提出過,,答案挺多的,,按現在2005版自噴規范要求,設計流量精確為多少呢,,本人才學疏淺,,請各位指點迷津。