3.3 建筑物室外消火栓設計流量 3.3.1 建筑物室外消火栓設計流量,應根據建筑物的用途功能,、體積,、耐火等級、火災危險性等因素綜合分析確定,。3.3.2 建筑物室外消火栓設計流量不應小于表3.3.2的規定,。
某建筑一層商鋪,二至七層住宅,,一層體積1917m3,,二至七層體積7668m3,建筑總體積9585m3,。請問建筑室外消火栓設計流量是多少,?應該是15L/s?還是30L/s?
問題如圖所示,。
如題,建材城的室外消火栓流量應該怎么確定一整個建材城,,賣什么東西的都有,,油漆,木頭,,大芯板,,這些東西肯定有,,室外的消火栓流量怎么計算,規范上沒有建材城這項,,只有倉庫,,公共建筑,棱模兩可,,不知道以什么為依據望各路高手指點
3.3.2 建筑物室外消火栓設計流量不應小于表 3.3.2 的規定?!?【解讀 1】建筑物室外消防用水量主要依據建筑物的體積,、用途功能、火災危險性和耐火等級綜合分析確定,。 要明確幾個概念: (1)地下建筑概念,,沒有上部
我說的是一般的高層建筑,,如題,,是按一二級嗎?,?我看規范三級是5層得樓,,四級是2層得,應該不是了,。然后按其體積看8.2.2-2取流量是嗎,?
室外消火栓和水泵結合器在位置及流量上是否要匹配,?室外消火栓應君布,而水泵結合器則多半集中,。上次有人審圖說我的結合器與消火栓不配套,。
一個單體建筑,一路進水,。設置消防水池,,室外消防水量30L/s,,其周邊有兩個市政消火栓,滿足150m的保護半徑,,那么消防水池要儲存多少室外消防水量,?我覺得不用儲存或者儲存10L/s的室外消防水量,但是又沒找到依據,。為之奈何,??,?,??
市政消火栓 室外消火栓 布置位置
一 設置位置 市政消火栓:市政給水管網,; 室外消火栓:室外消防給水管網; 室內消火栓:室內消防給水管網,; 二 水壓要求 市政(室外)消火栓的壓力:平時運行工作壓力不小于0.14Mpa,火災時供水壓力從地面算起不應小于0.1Mpa,; 室內消火栓:靜壓在0.07-1Mpa之間,動壓在0.25-0.7Mpa之間,; 三 結構 市政(室外)消火栓:地上式有1個DN150或DN100和2個DN65的接口,,地下式只有1個DN100和1個DN65的接口,對于一些構筑物場所,,市政(室外)消火栓有時會用來滅火,,所以會配有消防水帶和水槍; 室內消火栓:1個或多個DN65的接口,,消火栓箱內配有水帶,、水槍、消火栓按鈕,,對于人員密集的公共場所,、大于200m2的商業服務網點以及超高層建筑還會配有消防軟管卷盤;
設置室外消火栓泵及專用室外消火栓管網的系統,,大家常做的處理方法是哪樣,? 1.消控室啟泵,平常專用室外消火栓管網為空管,。 2.設穩壓泵,,穩壓罐,由壓力控制啟泵,平常專用室外消火栓管網為有壓管,。 3.與室外生活給水管網用倒流防止器連接,,保持平常專用室外消火栓管網濕式。是否違反水規3. 2. 3 城鎮給水管道嚴禁與自備水源的供水管道直接連接,。 4.與屋頂消防水箱連接,,設減壓閥,保持平常專用室外消火栓管網濕式,,是否可行,?大家常做的是怎樣的,歡迎討論,。
本人現在碰到一個離城市很遠的一個工程,建筑用地旁邊有市政給水管網,但是市政給水管網的壓力和流量都很底,壓力不足10米,請問這種情況怎么設室外消火栓??請求各位給排水的師傅,急急....
我現在的這個項目室外是20L/S,,室內是10L/S。室內一共25個消火栓,。一共兩層摟,,每根立管上2個,有的只有一個,。我打算直接室外成環,,直接支管引入。但是不知道是否可以,?請各位大蝦給點意見啊,。到底該怎么處理,,依據是什么啊。
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,,也就是那種DN65的消火栓口,。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口,。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
現有一個工地,,圖紙設計室外消火栓時,注明:每個室外消火栓附近設有直接啟動室外消火栓啟動的按鈕,,每個按鈕采用:ZRKVV5*1.5-SC32并聯引至消防泵房,。求各位大俠賜教!1:這個按鈕這么安裝,?2:如何和泵房實施聯動,,是不是通過電極電壓力表?
我在布置一個廠區消防,,現在想知道市政消火栓和室外消火栓有什么區別,? 求大神告訴我一下,小學弟在此謝過,。 另外,,室外和市政消火栓布置方法,也就是布置位置什么的有什么要求和規律嗎,?
請問單口消火栓和雙口消火栓有何區別?一般住宅中通常用哪種呢?設計中按單口設計,但以后臨時改用雙口的是否可以??謝謝指點~~
室外消火栓流量
室外消火栓流量專題,,為您提供室外消火栓流量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外消火栓流量 相關的專業交流討論,,更多室外消火栓流量相關內容請訪問