亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 集水坑,、潛污泵設計流量的探討

    人防地下室,平時為車庫,,戰時二等人員隱蔽所,,設有自動噴淋滅火系統、消火栓消防系統,。設置集水坑時,,集水坑容積如何計算,潛污泵的排水流量要怎么計算,,望大家來共同討論

  • 地下車庫潛污泵流量大小的問題?

    如題,!地下車庫消火栓用水量20L/S,,自噴用水量30L/S 請教潛污泵流量大小怎么去計算,我以前都是選的15——20立方米/H的泵,, 可是今天有個前輩說我選的泵流量太?。〉降诐撐郾脩?yīng)該怎么去選,?,?

  • 潛污泵流量選擇及集水坑容積 計算表格

    這是我自己做的 關于潛污泵流量計算和集水坑容積確定的計算表格,希望對大家有用,。

  • 關于節點流量的一些問題,!

    對于節點流量,對于樹狀網來說,,只要節點流量知道就可以把每段管的流量算出來,;但是對于環狀網來說,光算出節點流量并不能把每段管的流量算出來,。這是為什么?。壳竽奈桓呷私獯鹣掳,?!不是知道比流量就可以算出每段管的流量么,還要節點流量干嘛???

  • 關于流量分配的.求教.

    請問一下,一個低層建筑體積大于10000立方米, 按要求最不利立管的最小流量是10,次不利立管的最小流量是5,但是同時又規定了每根立管的最小流量是10 那我到底以什么來算.知道了最不利立管和次不利立管的流量我算管徑,那其他立管怎么算呢? 一共4根消防立管,,麻煩大家具體說一下管徑的確定.上行下給試的,,單設水箱的.

  • 關于污水設計流量的問題

    各位壇友好!關于各構筑物和管渠的設計流量,,請同行賜教:1.《室外排水設計規范》中第3.1.1條規定:截留井以前的旱流污水設計流量=設計綜合生活污水量+設計工業廢水量,,后面條文解釋“設計綜合生活污水量Qd和設計工業廢水量Qm均以平均日流量計”;2.第4.1.1條規定:排水管渠斷面尺寸應按遠期規劃的最高日最高時設計流量設計,; 5.2.1 污水泵站的設計流量,,應按泵站進水總管的最高日最高時流量計算確定。 5.2.2 雨水泵站的設計流量,,應按泵站進水總管的設計流量計算確定,。當立交道路設有盲溝時,其滲流水量應單獨計算,。 5.2.3 合流污水泵站的設計流量,,應按下列公式計算確定。 1 泵站后設污水截流裝置時,,按公式(3.3.1)計算,。 2 泵站前設污水截流裝置時,雨水部分和污水部分分別按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)計算,。 3.以及第6章有關各污水處理構筑物的設計流量的確定,。問題:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.請教廠內各構筑物和廠外管渠,、泵站的設計流量該如何確定,。請同行詳細解答

  • 根據流量和揚程選擇水泵,?

    水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),,具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q

  • 關于雙管系統流量的問題

    關于雙管系統流量的問題

    請教各位師傅,假設有如上圖的機械循環雙管同程式系統,,管路124與134的長度,、管徑均相等,兩個散熱器所需計算熱負荷相等,,片數與型號規格均相等(即管網阻力相同),,那么按理說兩路的流量(流速)也相等吧,但由于重力循環作用力不同上層管路124的循環效果要好于下層管路134,,這個好于指的是什么呢,?上層散熱量大于下層散熱量嗎?還是上層流速大于下層,,但流速不等又與前文分析矛盾吧,,十分困惑,謝謝哪位老師給指點迷津,。謝謝!

  • 潛污泵的型號參數和選型

    潛污泵具有占地面積小,、安裝維修方便,、連續工作時間長等優點。因此,,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用,。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水,、工業廢水,、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A,。這款設備是德國生產的產品,,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢,。 1,、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術,。它具有密封效果好、使用壽命長,、產品結合面精度高的優點,。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高,。 2,、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,,帶雙重密封的水泵,。 3、高流量(14m),、大揚程(9.5m3/h),,自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水,。水位達到20cm時,,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止,。 4,、不銹鋼潛水泵,高端大氣,,耐腐蝕且經久耐用,。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況,。<

  • 電工如何校準流量積算儀

    流量積算儀 是0.2%精度流量儀表,,可與渦輪、渦街流量計,、孔板,、噴嘴、電磁流量計,、靶式流量計,、金屬轉子流量計、阿牛巴和環式離心等多種流量傳感器配用,,用于計量和積算氣體,、液體、飽和蒸汽和過熱蒸汽的質量流量和體積流量,。隨著智能流量積算儀的廣泛應用

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!,!

    各位高手,,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下,?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 請教:管徑與流量的關系?

    我是初來做供暖工作的,但是生產中遇到一些難題,比如說管徑與壓力流量的關系,DN80的管道在0.4MPa的壓力下1小時水的流量是多少(盡量排除彎頭等因素),因該如何計算,請各位高手指教!!企盼!!

  • 關于電纜的載流量的問題

    我是一個電氣行業的新人,,今天偶然翻看圖籍,,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,不知是為什么,?望各位同仁幫忙解釋一下

  • 是揚程不夠還是流量不夠

    兩層樓一層12組散熱片二層14組散熱片一層有一組不熱二層兩組不熱調了好多次再每層任意關上兩組就熱要是全開就有一兩組不熱的是揚程不夠還是流量不夠?

  • 關于管道顯示的流量問題

    關于管道顯示的流量問題

    在選項中有個【選擇管線后,,顯示流向】選擇,一般我畫圖都是先畫立管,,然后從立管畫出橫支管,,那么我發現一個問題,如圖所示,。如果要得到正確的流量,,那么就得從外畫到立管,那樣會很不方便,。

  • 潛污泵噪音如何界定超標?

    珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,,發出較大噪音,,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心,。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標,。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施,。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),,夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,,什么規定,。是否超標?如何解決,,謝謝,。

  • 如何確定管道內蒸汽流量

    有一段直徑為100mm的不銹鋼管道,全長4米,進口端的壓力為1.05MPa,,出口端連接反應釜,,釜內壓力為0.6MPa,請問如何計算管內蒸汽流量,?如何確定流速,?

  • 用減壓閥影響流量怎么辦

    所供小區落差較大,在原有200的管路上加了兩個250的減壓閥,,壓力是減下來了,,流量也減下來了,達不到原有供熱效果,,怎么辦,?

  • 水庫下泄流量的怎么確定

    新建水庫需要根據下泄流量確定溢洪道的尺寸。下泄流量需要考慮水庫下游防護對象情況,。(河道情況:剛剛按20年一遇的防洪標準治理過,。水庫下游6km處有一工業園區,根據規范要求防洪標準為30年一遇,。)我的思路:下泄流量只要滿足30年一遇洪水可以安全通過下游河道,,大于30年的洪水標準可以破壞河道堤防。望各位大蝦指點,,小弟先謝謝啦,。