13.9.15 4 備用照明和疏散照明,,不應同一分支回路供電,,當建筑物內設有消防控制室時,,疏散照明宜在消防控制室控制,。按新規范備用照明和疏散照明必須單獨分開供電了,?疏散照明在消防控制室控制,,具體指什么,,由消防控制室雙電源箱供電還是指的什么?--------------------------------------------------------------------------------------------------------:lol 呵呵,,新的規范拿到手里了,,網上的電子版本和書本確實差別很大,大家要注意,! 最近一直學習應急照明,,得出了一些結論不知道對否,希望與各位討論,。之前一開始沒弄的太懂主要是把應急照明和火災應急照明沒有區分開來,。一般情況下的應急照明只是講的停電情況下供繼續工作或疏散用的照明,而火災應急照明僅指火災情況下供消防人員救人,,疏散用的,,兩個的要求是不一樣的。 一般應急照明沒有嚴格的轉換時間,,最多也是滿足一二級負荷供電轉換時間的要求,。同時只要滿足雙電源或者雙回路即可。
1,、高層中的樓梯照明是屬于消防照明還是應急照明,?2、當樓梯間照明采用二級負荷供電,,疏散指示燈可不可以接在這一回路上,?3、如果可以的話,,指示燈還要不要加上一根充電線,?規范上什么地方有這方面的指示?
求助各位大神,配電房里需要設置100%應急照明,現在直接把配電房里的照明箱設為了應急照明箱,雙回路供電,。 可是如何能做到平時可以通過側墻的開關正常開閉,而且開關斷開的情況下,,又能通過消防強制點亮? 現在這個情況本人做法很混亂,,智能開關也用過,雙控開關加接觸器也用過,都感覺很不標準,,有沒有好點的做法? 還有關于雙頭燈的問題 ,也一直很困惑.雙頭燈是不是只能斷電自亮,? 不能通過消防強制點亮,? 忘各位大神解答
想知道這個消防應急照明箱的原理,?1、我知道普通應急照明箱如果是進線斷電或停電,,那么應急燈會自亮并保持一定時間(主要靠燈具自身蓄電池供電),。2、還有一種消防應急照明,,就像如圖所示照明原理,,平常照明時燈具也是帶開關控制關停的,但是到消防應急時它是如何亮起的呢,?按照1的方法,,為什么平時把開關關了這些帶消防的應急燈卻又不亮,這是為何呢,??jī)?yōu)點暈了,希望高手解釋下,。還有,,按照規范,應急照明箱用雙電源,,也是按照1的想法,,當一路進線停電時,消防應急燈全亮,。但如果按規范用雙電源進線,,那一路停電馬上送上備用回路,那消防應急燈豈不是亮不起來了,!這又是怎么解釋呢,??,?
我這有一個項目,,帶人防工程的小高層商住樓,,在做應急照明的時候,是按人防工程做的,,從人防配電箱取電,,而消防審查部門不同意,說要從消防應急照明配電箱取電,,要求補充消防應急照明系統,!不知大家可有遇到這樣的問題?
哪位大神給解釋一下,,如下圖綠色虛線框中所示,,為啥強起接觸器電源要接在斷路器下側,,而不是在斷路器上側,那如果斷路器跳閘,,強起接觸器如何起到強起應急照明的功能呢,?
使用節能開關的應急照明發生消防警情時需要強行點亮。(也有說:人通過就會點亮,,暫不討論此種情況)通常做法加一根消防點亮線,,但是這根線如何加,怎么加,,在這里希望和大家討論討論,。重復一遍問題是,強啟線如何設置是開關后面加,;還是此回路斷路器與開關之間加,;還是此回路斷路器前加...?這里先假設有幾個前提,,分類討論:1,、是否采用消防燈具2、是否采用消防點亮型開關舉個例子:不采用消防燈具,、不采用消防點亮型開關,,強啟線從此回路斷路器前引出,不受斷路器開斷和開關的閉合情況影響,,理由如下......
本人做的工程地上為N棟高層住宅,地下一層為二類車庫,。車庫和住宅樓梯均按二級負荷考慮,,考慮到供電可靠性,車庫照明和各住宅樓梯均采用雙回路末端切換并外帶自帶蓄電池燈和強切點亮樓梯照明,,小區配電房有發電機,,保證了供電可靠性??蓪張D按GB50045-95第9.1.3條,,要求消防應急和普通照明分開,跟他溝通說樓梯照明和車庫照明屬于普通照明,,疏散照明和應急照明應和普通照明等分開,,火災發生時,雙回路切換箱不能消防分勵斷電,,自帶蓄電池燈不能點亮,,不能保證消防安全,。我暈了。,。,。強切點亮的樓梯照明就不能算應急照明?按100%應急做又怎么了,?我提JGJ/T16-92第11,。8。9,,他說部規大于行規~~~無語(確實如此)~~最后還是NO PASS,,非要分出普通車庫照明、普通樓梯照明箱和應急照明箱,。大家來評評理~~~
本人做的工程地上為N棟高層住宅,地下一層為二類車庫,。車庫和住宅樓梯均按二級負荷考慮,,考慮到供電可靠性,車庫照明和各住宅樓梯均采用雙回路末端切換并外帶自帶蓄電池燈和強切點亮樓梯照明,,小區配電房有發電機,,保證了供電可靠性??蓪張D按GB50045-95第9.1.3條,,要求消防應急和普通照明分開,跟他溝通說樓梯照明和車庫照明屬于普通照明,,疏散照明和應急照明應和普通照明等分開,,火災發生時,雙回路切換箱不能消防分勵斷電,,自帶蓄電池燈不能點亮,,不能保證消防安全。我暈了,。,。。強切點亮的樓梯照明就不能算應急照明,?按100%應急做又怎么了,?我提JGJ/T16-92第11,。8。9,,他說部規大于行規~~~無語(確實如此)~~最后還是NO PASS,,非要分出普通車庫照明、普通樓梯照明箱和應急照明箱,。大家來評評理~~~
應急照明系統的消防設計 2005-11-1 近年來,,國內應急照照燈具的開發有了較大的發展,燈具的型式及各種技術指標均有了很大的改進,,但相應的技術規范,、標準并沒有很好地與此相適應,造成設計,、使用管理的混亂,。本文現結合實際,就典型的幾種應急照明燈具的設計施工進行探討,。一,、應急照明燈具的種類 ?wèi)?yīng)急照明燈具按其供電方式分為以下幾種:1.采用雙電源雙回路供電方式即應急照明燈具本身一般采用普通燈具,而其供電電源為雙路高壓電源經變壓后取得,,并在最末段配電箱實現自動互投,。采用此種供電方式,其優點是便于管理,、布置靈活,,不影響建筑物總體效果;缺點是由于采用雙電源雙回路供電方式,,在雙電源雙回路設置方面,,投資較高,所以在中小型建筑物中一般刁不廣泛采用,,而多應用于高層,、大型建筑以及大空間場所。而且,,如果線路敷設,、燈具選用不當,有可能火災狀態下因噴淋系統工作,,大量噴水,,因某處線路短路從而影響整個系統的正常適用。而且220V電源有可能會對疏散人員及消防人員生命構成威脅,。為
一個醫院,走廊,、樓梯間的照明規范規定為一級負荷(08版民規),,像這種情況能不能把它作為消防應急照明來用。也就是說在這個醫院走廊樓梯間的燈平時當正常照明使用,,消防時作為火災應急照明,。==============走廊的燈(用的是格柵熒光燈盤,不帶蓄電池的普通燈)我設計是均由總應急照明雙電源箱供電,,帶消防強啟,,原理為論壇里大鼻山上傳的那套應急照明系統,如下附圖,。疏散指示標志(常亮)由該應急照明雙電源箱另外出回路,。=============也就是說我走廊樓梯間的燈平時當正常照明,火災是轉為應急照明來用,。選取了一些燈來做應急照明,,不知道這樣可行不?圖片中藍色標注的內容大家不要管,,是沒用的,。大家只看白色的內容。[ 本帖最后由 pz30 于 2009-4-11 23:46 編輯 ]
關于應急照明系統的若干問題和防火電氣設計規范的修訂 - 關于應急照明系統的若干問題和防火電氣設計規范的修訂 關鍵詞:消防應急標志燈,、消防應急疏散照明燈,、消防應急工作照明燈、一般事故照明燈,、消防應急照明電源,、消防應急照明轉換時間、消防應急燈的投入及控制,、火災一般狀態,、火災危險狀態 摘 要:本文針對我國的高層民用建筑中所設置的消防應急照明系統在電源、轉換時間,、照度,、供電方式等方面暴露出的問題進行了分析并結合相關的消防規范、標準提出了補充修改意見,。 引 語: 涉及到高層民用建筑的消防應急照明系統設計的有關規范主要有:GB50045-95《高層民用建筑設計防火規范》(1997年版, 以下簡稱《高規》),、GBJ133-90《民用建筑照度設計標準》( 以下簡稱《民標》),、JGJ.T16-92《民用建筑電氣設計規范》( 以下簡稱《民規》)及CECS45-92《地下建筑照明設計標準》( 以下簡稱《地標》),在以上這些規范及標準中,,均在不同
本帖最后由 beckhamheweimin 于 2015-3-26 09:01 編輯 設備的供電要求考量于它的負荷等級,,消防負荷的分級主要參照于GB50016和JGJ16,問題:一級/二級消防負荷是否需要雙電源切換裝置,?主要指的是應急照明這部分,,自帶蓄電池的應急照明燈具還需要雙電源嗎? 懇請各位大師發表高見,。(最好有相關規范的支撐)
辦公樓內走道一般應設置疏散指示照明,同時設置一定的自帶蓄電池的燈具(或著采用雙電源切換箱供電),廠房內開間很大,除了設置疏散指示照明外,也設置一定的自帶蓄電池的燈具(或著采用雙電源切換箱供電),而新編建筑防火設計規范內只要求在封閉樓梯間,防煙樓梯及其前室,消防電梯間等(見防火規范11.3.1),那么請問以上提到的燈具屬于什么功能性的燈具呢?消防應急照明?備用照明?安全照明呢?這些燈具需不需要設,規范上有明文規定嗎?
中國消防手冊-火災應急照明
消防應急照明和疏散指示系統技術規范
隨著我國城市現代化建設和社會主義新農村建設的深入,,新型建筑如雨后春筍大量涌現,,千姿百態、造型各異,,成為城市建設的標志和亮麗的風景,,現代建筑的高度越來越高,建筑面積越來越大,,綜合性越來越強,,功能越來越全,內部設施越來越多,,內部裝修材料越來越多,,越來越新。然而,,給建筑消防安全管理工作帶來了新的挑戰和新的問題,,建筑火災荷載增大,火災“煙囪效應”增強,,安全疏散通道更為復雜,。建筑消防實施要求更高,如果日常管理不善,,一旦發生火災爆炸事故,,極易造成群死群傷事故。建筑消防設施包括室內消防栓系統,、自動滅火系統,、應急廣播系統、自動報警系統,、應急照明系統等,。其中應急照明系統在建筑消防設施不可缺少部分。如果失去作用,發生火災,,建筑內的人員疏散困難,,容易造成人員傷亡。因此,,要求一些建筑(包括地下部分)應不間斷供電,,而發生火災爆炸或地震等災害時,正常電源往往發生故障或必須斷開電源,,這時正常照明全部熄滅,。為了保障人員及財產的安全,并對進行著的生產,、工作及時處置,,有效地制止災害或事故的蔓延,這時應隨即投入應急照明系統,。下面就
1,。比如是5層樓火災報警 應急照明燈是強啟那幾層的呢,,普通照明強制斷電那幾層呢,有什么規定嗎?2. 應急照明消防強啟是通過配電箱里面的交流接觸器來實現的,,普通照明時通過配電箱里面的分勵脫扣器來實現斷電,。請問分勵脫扣器和交流接觸器有什么區別呢,不都是通過連接消防信號線,,來實現線路閉合達到線路的通電和斷電嗎,?
知識點:應急照明
消防應急照明規范
消防應急照明規范專題,為您提供消防應急照明規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防應急照明規范 相關的專業交流討論,,更多消防應急照明規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題