  • 關于應急照明的一個問題,?

    昨天去工地交底,,甲方提出一個問題,說我在設計應急照明的時候回路是接到雙電源切換箱上面去的,,但是現在他們的產品是在斷電的情況下應急燈具才點亮,,平時就做充電用,這樣起一旦發生火災豈不是沒法點亮嗎,?不知道大家有沒有遇到過這種問題,,后來我提出來把應急線路接到普通照明箱里面去,然后加一個消防強切信號,,但是這樣似乎就把消防電源也切斷了,,個中矛盾不知該如何解決?

  • 關于消防應急照明的設置

    求助各位大神,配電房里需要設置100%應急照明,現在直接把配電房里的照明箱設為了應急照明箱,雙回路供電,。 可是如何能做到平時可以通過側墻的開關正常開閉,而且開關斷開的情況下,,又能通過消防強制點亮? 現在這個情況本人做法很混亂,,智能開關也用過,雙控開關加接觸器也用過,都感覺很不標準,,有沒有好點的做法? 還有關于雙頭燈的問題 ,也一直很困惑.雙頭燈是不是只能斷電自亮,? 不能通過消防強制點亮,? 忘各位大神解答

  • 多層應急照明可以這樣設計嗎,?

    多層應急照明可以這樣設計嗎?

    多層應急照明可以這樣設計嗎,?二層建筑,,售樓處,三級負荷,,要求有應急照明……敬請批斗

  • 關于應急照明設置的一些疑問

    根據GB50034-2004《建筑照明設計規范》3.1.2所述:工作場所下列情況應設置應急照明:1)正常照明因故障熄滅后,,需確保正常工作或活動繼續進行的場所,應設置備用照明,;2)正常照明因故障熄滅后,,需確保處于潛在危險之中的人員安全的場所,應設置安全照明;3)正常照明因故障熄滅后,,需確保人員安全疏散的出口和通道,,應設置疏散照明;根據規范中所說的,,有幾個疑問希望論壇里的高人能幫忙解答一下:第一,,這三種同屬于應急照明,那么是否是只要有一種存在即可視為已做應急照明,?第二,,化工企業中什么樣的場所需要設置應急照明?在HG-T 20586-1996中并無詳細要求,,希望大蝦們施以援手,,不甚感激~~~

  • 關于應急照明的一個問題

    現在在做一個報告廳的電氣設計,做到應急照明時有個問題就是這個報告廳和另外一棟樓相連接,,那么在設置安全出口標志燈時,,這樣的連接口能不能作為安全出口?對于疏散通道,、安全出口這樣的概念在相關的規范中有沒有比較明確的規定,?

  • 還是應急照明的問題,請教??!

    在做一個一類高層的項目,應急照明做著做著難受起來了,,問題一: 各個樓層不采用雙頭應急燈,,參考了論壇里的一篇應急照明的帖子,說雙電源進線出線配應急回路,,對于常暗的雙頭應急燈是沒有意義,,言之有理。 現打算對公共區域部分回路燈具做強啟以做消防應急用,,那有沒有必要再做雙頭應急燈呢,?比如忽然的大斷電,商場里沒有備用照明,??不單單是為了消防,,是不是應該再設置雙頭應急照明呢,??規范為什么備用照明要列入火災系統里的應急照明,,備用照明該有自己獨立的意義才是,。 問題二:像消防用設備房照明同樣設置強啟,,應該滿足消防需要了,那常見圖紙燈具直接帶蓄電池,,比如消防泵房,,消防電梯機房最常見,首先這種燈具的工作原理與應急雙頭燈是不是有區別,,不然這燈都關不了,,天天機房都是亮的直到電池耗盡,希望能有人解說下,。問題三:老問題了吧,,樓梯間的燈大家是怎么拉的呢,比如就十幾層,,算一個防火分區吧,,單獨一個回路,還是就近走廊配進,?比如我這走廊燈消防還要用,,算消防回路了,更應該單獨一個回路了吧,?

  • 這個應急照明圖如何理解

    這個應急照明圖如何理解

    這個是一個頂層的樓梯應急照明,,請問中間的線路如何理解?未標注導線均為四根線從樓下上來四根芯到一個雙控開關,?雙控到應急燈,,再到樓下的雙控開關,再到應急燈,?這個雙控開關跟平時家裝里用的雙控接法不一樣吧,,是兩根火線入?一根火,,一根應急火線,?

  • 這樣的應急照明怎么設置

    這樣的應急照明怎么設置

    本帖最后由 夜觀星象 于 2015-4-9 14:08 編輯 1.指示燈設置有問題么2.活動室的外樓梯可以設置為疏散出口么

  • 關于應急照明的理解問題

    按規范,應急照明分為備用照明、安全照明,、疏散照明,,這三類照明具體用于哪些場所、配電有和要求,?另外,,消防應急照明和這三類照明的關系該怎么理解?

  • 關于消防應急照明的問題

    關于消防應急照明的問題

    想知道這個消防應急照明箱的原理,?1,、我知道普通應急照明箱如果是進線斷電或停電,那么應急燈會自亮并保持一定時間(主要靠燈具自身蓄電池供電)。2,、還有一種消防應急照明,,就像如圖所示照明原理,平常照明時燈具也是帶開關控制關停的,,但是到消防應急時它是如何亮起的呢,?按照1的方法,為什么平時把開關關了這些帶消防的應急燈卻又不亮,,這是為何呢,?優點暈了,希望高手解釋下,。還有,,按照規范,應急照明箱用雙電源,,也是按照1的想法,,當一路進線停電時,消防應急燈全亮,。但如果按規范用雙電源進線,,那一路停電馬上送上備用回路,那消防應急燈豈不是亮不起來了,!這又是怎么解釋呢,??,?

  • 關于應急照明的簡單問題

    小弟的剛剛畢業的新人,,看一些圖是發現照明電路與應急照明電路都是一個柜子出來的,我在想如果發生停電了,,應急照明不是也沒有點了,。。,。還是應急照明都是電池可以點亮,??,?困惑,。。,。

  • 應急照明非得需要這樣嗎

    我是新手,,看見很多施工圖的應急照明都是自帶蓄電池的燈具(一級負荷),而且都是兩路高壓雙電源再加燈具自帶蓄電池,,這樣做豈不是三電源了,,相當于特別重要負荷供電了,,有沒有這個必要呢,?

  • 應急照明,大家是如何理解的

    最近做一個商業的項目,,對應急照明深感困惑,,這是第一次遇到這么大規模的應急照明使用,忽然覺得對很多問題不甚清楚,,請大家都談談自己的看?。其一:疏散指示和安全出口?biāo)志對于一般建筑均需放置這是毋庸置疑的,問題是小規模的建筑,,在通道側墻放疏散指示,,在出入口放安全出口標志就可以了,可是對于大規模的商場或超市呢,,對于大空間的疏散怎么解決,,當然一般是吊裝,是指放疏散指示就可以了嗎,,在什么部位放置呢,,請大家給出意見。其二,,應急照明包括,,疏散,備用,,安全三種,,規范上只說下列部位應設置應急照明卻沒說是哪種,當然都強調了疏散指示和安全出口,,但對我們沒有什么實質性的幫助,,規范所指的應急照明到底是指哪種呢?使用什么燈具呢,?總之,,我對應急照明還有很多困惑,對于一般性的應急照明到底是什么,,(不是配電室和計算機房),,應什么急,是消防嗎,?消防只是疏散照度過不夠,,還需不需要其他的,請高水平的人知道知道,,非常感謝

  • 這個應急照明是如何實現強啟的,。

    這個應急照明是如何實現強啟的,。

    應急照明是如何實現強啟的,?為什么是3根線。4x1.5和4x2.5的都是什么線,?求大神們解答,。

  • 有關事故應急照明的配置

    在一個化工廠的電石庫房里,庫房長48米寬15米高8米,,有四個大門,,那么在做照明設計時房頂是否布置燈具?還是僅沿四周布置,?如房頂布置高度太高增加了以后的維護難度,。是否有其他的布置方法?另外此庫房是否有必要設置應急燈,?

  • 應急照明的一些初級知識

    應急照明包括備用照明,,安全照明,疏散照明,。1)備用照明 是正常照明因故障熄滅后供事故情況下暫時繼續工作的照明,。 照度:一般不應低于正常照度的10%。高層建筑消防控制室,,消防泵房,,防排煙機房,配電室,,應急發電機房以及發生火災時仍需堅持工作的場所,,備用照明照度應保證正常照明照度; 切換時間:不應超過15s,,對商業場所不應超過1.5s,; 連續供電時間:生產車間一般不小于20~30min,,通信樞紐,變配電站要求連續供電到正常照明恢復,,高層建筑消防控制中心,,按層數,大小,,一般1~2h,。2)安全照明 是正常照明因故障熄滅后,,為確保處于危險之中的人員安全而設置的照明,。 照度:一般不應低于正常照度的5%。特別危險作業場所不應低于10%,。急救中心,,手術室,危重病人急診室,,外科處置室等醫療搶救場所應保證正常照明照度,; 切換時間:不應超過0.5s; 連續供電時間:根據需要確定,,生產車間一般10min,,手術室則需數小時。3)疏散照明 是正常照明因故障熄滅,,在事故情況下為確保人員安全地從室內撤離而設置的照明,。 照

  • 關于應急照明的接線問題

    我想問一下 其中的 充電線 在連到 應急電源 終端箱 是不是 有專門的 一路 接線端子. 如果是這樣 那為什么 有人說 使用插座的 是無應急電源的.

  • 關于應急照明的問題請教

    關于應急照明的問題請教

    近日有接觸關于應急照明的工程,在論壇上看了幾個關于應急照明的帖子,,有一點明白,,但也有幾個問題,特向大家請教:1.是否可以使用單控開關,?個人認為不太好,。2.控制接觸器從圖上看應該使用單相接觸器,目前國產的單相接觸器甚少,,是否可以用三相接觸器同時控制三路強啟出線,?大鼻山領導的帖子:http://co.163.com/forum/content/225_72833_1.htm同樣有疑問的帖子:http://co.163.com/forum/content/415_902514_1.htm附圖及大鼻山領導的附件

  • 關于應急照明強啟線的問題

    今天看了很多關于應急照明強啟線的圖,發現強啟線都是接在斷路器后的,,我不明白,,為何不接把強啟線接在斷路器前。如果是接在斷路器后,,那么如果斷路器是斷開狀態,,強啟線不是失去了作用?