亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 應急照明與疏散指示問題

    JGJ/T 119-98中3.1.7-10作了解釋應急照明有:疏散照明,安全照明,備用照明而5.1.37中說 疏散標志燈 :燈罩上有疏散標志的應急照明燈具,,包括出口標志燈或指向標志燈就是說,疏散指示燈也屬于應急照明,是不是算疏散照明?一份設計中,我做了應急照明燈具的設計,選用了帶疏散方向標記的燈具,是不是不用再設疏散指示燈了?(我們這里審圖中心說:2者不是同一個概念,設了應急照明,同時還要做疏散指示燈的;2者都不可少)

  • 關于應急照明和疏散指示的問題

    請問各位大神,6層的住宅樓,,需要設計應急照明和疏散指示燈嗎?如果不需要,,是根據哪個設計規范呢,?在網上找了很久也沒找到,希望知道的,,告訴下規范號,,謝謝了!,!

  • 消防應急照明和消防疏散指示標志的問題

    建筑設計防火規范 GB 50016--2006消防應急照明和消防疏散指示標志11.3.1 除住宅外的民用建筑,、廠房和丙類倉庫的下列部位,應設置消防應急照明燈具: 1 封閉樓梯間,、防煙樓梯間及其前室,、消防電梯間的前室或合用前室;2 消防控制室,、消防水泵房,、自備發電機房、配電室,、防煙與排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的其它房間,;3 觀眾廳,建筑面積超過400m2 的展覽廳,、營業廳,、多功能廳、餐廳,,建筑面積超過200m2的演播室,;4 建筑面積超過300m2 的地下、半地下建筑或地下室,、半地下室中的公共活動房間,;5 公共建筑中的疏散走道,。請問第5點中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都設置嗎?

  • 智能消防應急照明和疏散指示系統的應用

    隨著我國社會經濟的迅猛發展與城市化建設進程的加快,大型城市綜合體建筑越來越多,隨之而來的消防安全管理問題不容忽視。智能消防應急照明和疏散系統作為保證人員安全疏散不可或缺的消防設施,是保障消防安全的重要組成部分,?;诖?文章首先分析了智能消防應急照明和疏散系統的組成和功能特點,然后結合具體工程設計,闡述了該系統在工程中的應用,為智能化消防應急系統的應用及推廣提供參考。

  • 消防應急照明和疏散指示系統技術規范

    消防應急照明和疏散指示系統技術規范

  • 消防應急照明與智能疏散指示系統設計探討

    1 火災應急照明火災應急照明顧名思義是當火災時用于疏散逃生具備的應急照明,?;馂膽闭彰靼▋刹糠郑簜溆谜彰骱褪枭⒄彰鳌溆谜彰鞫x是為供工作人員在火災發生時需要繼續工作場所的照明,。這些工作場所主要是些消防工作區域,,例如:消防控制室、電話總機房,、配電房,、發電站、水泵房,、風機房等,。這些區域規劃新的《民規》規定備用照明最少持續供電時間要大于或等于180min,照度不低于正常的照明照度,。還有在建筑高度超過100m的高層民用建筑的避難層及屋頂直升機停機坪的備用照明也要求最少持續供電時間為大于或等于60min,,照度不低于正常的照明照度水平。有人會問為什么消防工作區域的備用照明需要這么長的供電時間呢,?由于工作人員要在里面工作完之后才能撤離工作區域,、熄滅備用照明,所以其使用時間比較長,。除了備用照明外,,火災應急照明最重要的是疏散照明?;馂膶嵗C明,,有的建筑火災造成嚴重的人員傷亡事故,其原

  • 消防應急照明和疏散指示系統的審查疑點(求助)

    最近設計某住宅小區,,但因為套其他院圖簽,,遂過去碰圖,被告知現在某本市注明施工圖審查審他們的住宅,,要求消防應急照明和疏散指示系統應符合GB17945-2010標準,,結果系統做得極為繁雜,,包括系統有各種自檢功能,,系統有各項要求,輸出單相電源不能高于30w包括特制燈具等等,。比如地下車庫選取燈具做應急照明已經不行,,另設該系統,,因為什么呢,選取平時燈具不符合規范要求,。因為我以前所在院是市院,,包括其他市里比較大的院都沒聽到過用產品標準要求設計系統的,和市院各個所總工也打過電話,,均說自己還延續原來的設計,,包括本市的專做住宅的房屋院也是,系統甚至更為簡潔,。因為套圖簽,,我說服對方比較困難,遂想和施工圖審查溝通(我也認識這人),,但考慮到自己是否有什么思考不全的地方,,所以來這里向大家請教,各地區對這本“消防應急照明和疏散指示系統》17945-2010對設計的影響有何看法,。感謝了,!希望多溝通,因為一旦這次采取此種做法,,今后勢必被其影響采用這個繁瑣,、投資高、可靠性又不高的系統,。

  • 智能型消防應急照明與疏散指示系統研究

    智能型消防應急照明與疏散指示系統研究

    一,、 研發背景 消防應急照明與疏散指示標志有重要作用,是城市建筑是保障消防作業和安全疏散必不可少的重要設施,,火災發生時,,消防應急照明與疏散指示標志必須能夠堅持工作場所的工作照度與安全通道的疏散照度,引導火災場所的人員避開煙,、霧,、火,到達安全地帶,。使逃生者得到生存的機會,。但是當前很多建筑物內往往使用的獨立型應急疏散標志燈,獨立型應急疏散標志燈無法響應火災現場快速變化,,同時日常維護和檢修上也嚴重缺失,,已經遠遠不能滿足現代大型建筑對消防安全的要求。由此,,智能消防應急照明與疏散指示系統被提出并不斷研發,。智能消防應急照明與疏散系統具備獨立監控系統與消防報警設備的聯動系統的火災應急疏散指示逃生的完整方案,在指示逃生系統設計上廣泛應用信息技同時,,在火災發生時,,能夠對人們的逃生路徑進行自動分析,,這樣能夠迅速調整疏散方案,降低被困人員傷亡率,。

  • 消防應急照明和疏散指示系統在綜合管廊的應用

    【摘要】:結合GB51309-2018《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》和工程案例,,從系統形式,、照度計算及燈具布置、供電容量,、配電回路要求,、設備選型及敷設等方面探討綜合管廊的管廊層和設備層的消防應急照明系統設計方案,使應急照明系統更加安全,、合理,。

點擊加載更多

消防應急照明和疏散指示

消防應急照明和疏散指示專題,為您提供消防應急照明和疏散指示相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防應急照明和疏散指示 相關的專業交流討論,更多消防應急照明和疏散指示相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度