應急照明系統的消防設計 2005-11-1 近年來,,國內應急照照燈具的開發有了較大的發展,燈具的型式及各種技術指標均有了很大的改進,,但相應的技術規范,、標準并沒有很好地與此相適應,,造成設計、使用管理的混亂,。本文現結合實際,,就典型的幾種應急照明燈具的設計施工進行探討。一,、應急照明燈具的種類 ?wèi)?yīng)急照明燈具按其供電方式分為以下幾種:1.采用雙電源雙回路供電方式即應急照明燈具本身一般采用普通燈具,,而其供電電源為雙路高壓電源經變壓后取得,并在最末段配電箱實現自動互投,。采用此種供電方式,,其優點是便于管理、布置靈活,,不影響建筑物總體效果,;缺點是由于采用雙電源雙回路供電方式,在雙電源雙回路設置方面,,投資較高,,所以在中小型建筑物中一般刁不廣泛采用,,而多應用于高層、大型建筑以及大空間場所,。而且,,如果線路敷設、燈具選用不當,,有可能火災狀態下因噴淋系統工作,,大量噴水,因某處線路短路從而影響整個系統的正常適用,。而且220V電源有可能會對疏散人員及消防人員生命構成威脅,。為
隨著我國城市現代化建設和社會主義新農村建設的深入,新型建筑如雨后春筍大量涌現,,千姿百態,、造型各異,成為城市建設的標志和亮麗的風景,,現代建筑的高度越來越高,,建筑面積越來越大,,綜合性越來越強,,功能越來越全,內部設施越來越多,,內部裝修材料越來越多,,越來越新。然而,,給建筑消防安全管理工作帶來了新的挑戰和新的問題,,建筑火災荷載增大,火災“煙囪效應”增強,,安全疏散通道更為復雜,。建筑消防實施要求更高,如果日常管理不善,,一旦發生火災爆炸事故,,極易造成群死群傷事故。建筑消防設施包括室內消防栓系統,、自動滅火系統,、應急廣播系統、自動報警系統,、應急照明系統等,。其中應急照明系統在建筑消防設施不可缺少部分。如果失去作用,,發生火災,,建筑內的人員疏散困難,容易造成人員傷亡。因此,,要求一些建筑(包括地下部分)應不間斷供電,,而發生火災爆炸或地震等災害時,正常電源往往發生故障或必須斷開電源,,這時正常照明全部熄滅,。為了保障人員及財產的安全,并對進行著的生產,、工作及時處置,,有效地制止災害或事故的蔓延,這時應隨即投入應急照明系統,。下面就
知識點:應急照明
摘要:消防應急照明系統主要包括事故應急照明,、應急出口標志及指示燈,是在發生火災時正常照明電源切斷后,,引導被困人員疏散或展開滅火救援行動而設置的,。但在日常的檢查中發現,單位在消防應急燈具的選型、安裝和使用過程中存在著許多問題,。應此,,合理選擇應急照明系統供電控制方式、接線方式,,做好日常維護工作,,直接影響到消防應急照明系統作用的發揮。 主題詞:應急照明 供電控制方式 安裝維護 一,、合理選擇應急照明系統供電控制方式 國內目前使用的應急照明系統以自帶電源獨立控制型為主,,正常電源接自普通照明供電回路中,平時對應急燈蓄電池充電,,當正常電源切斷時,,備用電源(蓄電池)自動供電。這種形式的應急燈每個燈具內部都有變壓,、穩壓,、充電、逆變,、蓄電池等大量的電子元器件,,應急燈在使用、檢修,、故障時電池均需充放電,。 另一種是集中電源集中控制型,應急燈具內無獨立電源,,正常照明電源故障時,,由集中供電系統供電,。在這種形式的應急照明系統中,所有燈具內部復雜的電子電路被省掉了,,應急照明燈具與普通的燈具無異,,集中供電系統設置在專用
求助各位大神,配電房里需要設置100%應急照明,現在直接把配電房里的照明箱設為了應急照明箱,雙回路供電。 可是如何能做到平時可以通過側墻的開關正常開閉,而且開關斷開的情況下,,又能通過消防強制點亮,? 現在這個情況本人做法很混亂,智能開關也用過,雙控開關加接觸器也用過,都感覺很不標準,,有沒有好點的做法,? 還有關于雙頭燈的問題 ,也一直很困惑.雙頭燈是不是只能斷電自亮? 不能通過消防強制點亮,? 忘各位大神解答
想知道這個消防應急照明箱的原理,?1、我知道普通應急照明箱如果是進線斷電或停電,,那么應急燈會自亮并保持一定時間(主要靠燈具自身蓄電池供電),。2、還有一種消防應急照明,,就像如圖所示照明原理,,平常照明時燈具也是帶開關控制關停的,但是到消防應急時它是如何亮起的呢,?按照1的方法,,為什么平時把開關關了這些帶消防的應急燈卻又不亮,,這是為何呢,??jī)?yōu)點暈了,希望高手解釋下,。還有,,按照規范,應急照明箱用雙電源,,也是按照1的想法,,當一路進線停電時,消防應急燈全亮,。但如果按規范用雙電源進線,,那一路停電馬上送上備用回路,那消防應急燈豈不是亮不起來了,!這又是怎么解釋呢,??,?
1 智能消防應急照明疏散系統概況 集中控制型智能消防疏散系統由集中控制型消防應急燈具控制器自動形成最佳疏散路線并控制現場的集中控制型消防應急標志燈指示,,改變逃生方向,。該系統的工作原理如下: 在建筑物內疏散通道的地面或靠近地面的墻上每隔一定的距離埋設一只集中控制型消防應急標志燈,消防應急標志燈沿疏散路線埋設直至通向任何一個安全出口,。所有的集中控制型消防應急標志燈通過總線方式連入集中控制型消防應急燈具控制器,。 非火災時,集中控制型消防應急燈具控制器時刻監視每一只集中控制型消防應急標志燈的工作狀態,,當消防應急標志燈本身或連接線路出現故障時報出故障燈的編號和位置,,便于馬上進行維修,以防火災出現時應急燈具不能發揮作用,;火災時,,集中控制型消防應急燈具控制器接收到來自火災自動報警系統的報警位置信號后,立即從智能逃生路線數據庫中查找最佳疏散路線并迅速啟動消防應急標志燈上的相
消防應急照明一般具備三大功能系統:消防應急工作照明燈組成的消防工作照明功能系統,為滅火及救援人員而設置,一般設置在發電配電房,、消防泵房,、消防控制中心、通訊中心等重要場所,其應急工作時間不應低于90min,并滿足正常工作照度要求;由消防應急疏散照明燈組成的消防疏散功能系統,供人員疏散時提供必須的照度而設置,一般設置于公共走道及豎向樓梯間,其應急工作時間不低于90min,照度不低于0.5Lx;由低位消防應急疏散照明和疏散指示及其他標志形式(如光致發光型標志牌)組成的應急疏散標識功能系統,為人員疏散提供明確引導方向及途徑,一般安裝于商場,、影院等人員密集的大型公共場所的公共走道及豎向樓梯中,通常位于地面或距地面lm以下,其應急工作時間不低于90min,標志燈主標界面表面亮度不低于15cd/m2,。在日常消防監督檢查中,應對消防應急照明系統以下問題引起重視。 1應急燈具未采用專用供電回路,而是就近搭接在非消防專用的正常照明回路上
隨著我國社會經濟的迅猛發展與城市化建設進程的加快,大型城市綜合體建筑越來越多,隨之而來的消防安全管理問題不容忽視,。智能消防應急照明和疏散系統作為保證人員安全疏散不可或缺的消防設施,是保障消防安全的重要組成部分?;诖?文章首先分析了智能消防應急照明和疏散系統的組成和功能特點,然后結合具體工程設計,闡述了該系統在工程中的應用,為智能化消防應急系統的應用及推廣提供參考,。
哪位大神給解釋一下,如下圖綠色虛線框中所示,,為啥強起接觸器電源要接在斷路器下側,,而不是在斷路器上側,那如果斷路器跳閘,,強起接觸器如何起到強起應急照明的功能呢,?
使用節能開關的應急照明發生消防警情時需要強行點亮。(也有說:人通過就會點亮,,暫不討論此種情況)通常做法加一根消防點亮線,,但是這根線如何加,怎么加,,在這里希望和大家討論討論,。重復一遍問題是,強啟線如何設置是開關后面加,;還是此回路斷路器與開關之間加,;還是此回路斷路器前加...?這里先假設有幾個前提,,分類討論:1,、是否采用消防燈具2,、是否采用消防點亮型開關舉個例子:不采用消防燈具、不采用消防點亮型開關,,強啟線從此回路斷路器前引出,,不受斷路器開斷和開關的閉合情況影響,理由如下......
關于應急照明系統的若干問題和防火電氣設計規范的修訂 - 關于應急照明系統的若干問題和防火電氣設計規范的修訂 關鍵詞:消防應急標志燈、消防應急疏散照明燈,、消防應急工作照明燈,、一般事故照明燈、消防應急照明電源,、消防應急照明轉換時間,、消防應急燈的投入及控制、火災一般狀態,、火災危險狀態 摘 要:本文針對我國的高層民用建筑中所設置的消防應急照明系統在電源,、轉換時間、照度,、供電方式等方面暴露出的問題進行了分析并結合相關的消防規范,、標準提出了補充修改意見。 引 語: 涉及到高層民用建筑的消防應急照明系統設計的有關規范主要有:GB50045-95《高層民用建筑設計防火規范》(1997年版, 以下簡稱《高規》),、GBJ133-90《民用建筑照度設計標準》( 以下簡稱《民標》),、JGJ.T16-92《民用建筑電氣設計規范》( 以下簡稱《民規》)及CECS45-92《地下建筑照明設計標準》( 以下簡稱《地標》),在以上這些規范及標準中,,均在不同
應急照明系統設計的探討應急照明系統設計的探討 作者: 來源:《電氣&智能建筑》 近年來,,大型公建越來越多,尤其是人員較為密積的酒店,、商場,、寫字樓,在緊急狀況下的人員疏散是一個很現實和重要的問題,,這對應急照明系統的合理設置提出了新的問題。 應急照明包括 ...關鍵字:應急照明 近年來,,大型公建越來越多,,尤其是人員較為密積的酒店、商場,、寫字樓,,在緊急狀況下的人員疏散是一個很現實和重要的問題,這對應急照明系統的合理設置提出了新的問題,。 應急照明包括以下幾種: (1)正常照明失效時,,為繼續工作(或暫時繼續工作)而設的備用照明,; (2)為使人員在火災情況下,能從室內安全撤離至室外(或某一安全地區)而設置的疏散照明,; (3)正常照明突然中斷,,為確保處于潛在危險的人員安全而設置的安全照明。 就其功能而言,,應急照明是十分重要的,,它涉及到人身安全的問題,所以應急照明系統設計的合理性是其可靠性的
消防應急照明系統
消防應急照明系統專題,,為您提供消防應急照明系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防應急照明系統 相關的專業交流討論,更多消防應急照明系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題