亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 多芯電纜和單芯電纜的表示方式是如何的呢,?

    3根120平方的電纜和2根50平方的電纜如果是多芯的一根電纜,。,??梢赃@樣表示嗎?YJV3*120+2*50那如果3根120平方的電纜和2根50平方的電纜都是獨立的單芯電纜應該怎么表示呢,?總結下如何在圖紙上區分出送標注的電纜是多根單芯的電纜還是一根多芯的電纜,?望各位大俠指教??!

  • 單芯電纜與多芯電纜該如何選用?

    平時在設計時電纜的選擇基本都是選用多芯的,一次見到了一位老同志設計的廠房低壓配電系統圖,里面全用了單芯,要知道單芯電纜的標稱載流量比多芯的高多了,但有點擔憂,單芯電纜在布線時要求按品字型擺放才不致產生渦流之類的問題,因此大膽問了一句"現在廠房施工用的都是單芯電纜?"得到的結果是肯定的。疑惑更多了,,于是又問了院里的老總,,得到的又是另一說法“盡量使用多芯電纜”。究竟哪種做法較多呢?哪位大哥可以說說看???謝了~

  • 電纜載流量單芯和多芯的問題

    電纜載流量有單芯和多芯之分,單芯有平行和品行敷設,,多芯有2,,3,4根之分,,我想知道的是查載流量表的時候具體應該查那個呢,。比如插座回路,照明回路,。三相四線和三相五線的情況,,具體是查哪個呢,希望有詳細的解答,,謝謝各位大大了,。

  • 單芯電纜及多芯電纜的選用困惑!??!

    現有一臺75KW電機電流計算I=P/(1.732*U*COSφ)=146A中等偏小截面銅芯電線每平方安全載流量約4-4.5A之間,需配電線截面S=146/4.5=32平方選35平方線問題:35平方選我應該選單芯線還是多芯線呀,?我是新手,,一點不懂的!這個電機是工廠里的用電設備,!只是借這個來問問題,,實現上是有7臺功率大小不等的用電設備!

  • 關于兩根單芯電纜穿鋼導管

    電纜技術規程規定:交流單芯電纜不允許單獨穿鋼導管,,主要解決渦流問題,。請問各位高手:三相四線四根單芯電纜是否可以兩根單芯電纜穿一根鋼管?

  • 單芯電纜金屬護套的接地

    我廠一條35KV上網線為YJV22 1×300mm2,運行10年了,,室外鐵塔處的電纜金屬護套接地線接地室內不接地?,F(xiàn)在室外鐵塔處的接地線脫落,計劃改為室內接地,,室外懸空可不可以,?

  • 如何確定一根多芯電纜的電纜截面,?

    如何確定一根多芯電纜的電纜截面,?

    高手們,你們好,。小弟有事想請教如何確定一根多芯電纜的電纜截面,,這是確定電纜穿管管徑的唯一參數啊。比如一根 YJV-5X6 電纜,,你如何確定它的穿管管徑,。說的詳細點。,。,。我給你要用到的查詢用表

  • 請教單芯電纜的優勢到底在哪,?

    各位大大,,問幾個一直很模糊的問題。單芯電纜的優勢到底在哪,?如果是能承受更高的電壓,,10KV單芯電纜比三芯的優勢又在哪呢?10KV單芯電纜屏蔽能不能兩端接地呢,?

  • 請教:單芯電纜的優勢到底在哪,?

    各位大大,,問幾個一直很模糊的問題。單芯電纜的優勢到底在哪,?如果是能承受更高的電壓,,10KV單芯電纜比三芯的優勢又在哪呢?10KV單芯電纜屏蔽能不能兩端接地呢,?

  • 關于單芯電纜雙拼排列方式的問題

    三相設備的雙拼單心電纜排列方式1,、ABCABCABC2、ABCCBAABC3,、ABCABC ABCABC 那一個是正確的,?請給出理由,最好是規范,。謝謝

  • 單芯電纜敷設如何穿鋼管?求助

    單芯電纜穿鋼管 正常應該A B C穿入一個管里 如果穿錯了2個A和一個B穿一起或3個A穿一個鋼管內,,除了產生渦流造成電纜及鋼管火熱在 會產生零序電流嗎,?

  • 35KV單芯電纜的單位每公里阻抗,?,?

    在短路電流計算中電纜線路的阻抗的單位阻抗即Ω/km,我查了一些資料都是三芯電纜的,,35KV是0.12,,6-10KV是0.08。想請教各位同行,,35KV單芯電纜的單位阻抗值是多少,,現在單芯電纜也用的比較多,大家在遇到這種情況時怎樣算的,?

  • 請教個難題!單芯6kV電纜如何選擇

    本人近期有個項目,,要求選擇單芯6kV電纜,。2000A,6kV,,900米長,。請問選擇多大的電纜。短路容量已知,!是否有相關資料,!如何計算請各位高手幫幫忙!

  • 使用VV22的單芯電纜電壓降大,?

    我們公司施工一條電纜V22-1*300/345M代替VV-1*300/345M,,空載時電纜始端電壓是220V,末端是220V,,但帶了負載后末端電壓變成170V,,(負載沒有問題),為什么會這樣,?請教一下高手?。≈x謝,!

  • 單芯電纜敷設為什么成品字形

    在現場我看見工人在敷設總降到主電室一段和一些高壓之間的電纜時,,當采用單芯電纜的時候都是成“品”形敷設,他們說這樣敷設有常規,,無干擾,,抑制諧波,我想問問大家這樣敷設的原因到底是什么,,(均為單芯電纜敷設.如3X(1X185)MM)

  • 大電流單芯電纜敷設問題?

    一般高層建筑,,分段采用單芯電纜敷設,,是否必須采用木支架進行敷設,,地下室進配電房的是否可以和其他五芯電纜合并走金屬橋架,如果全部和五芯電纜一起走,,在金屬橋架走有何后果,?

  • 單芯電纜可以穿金屬鋼管敷設嗎,?

    各位前輩:單芯電纜可以穿金屬鋼管敷設嗎,?(我這里指的是同一三相回路中的所有相線和零線共管敷設)如果三相回路可以。那單相回路可以嗎,?還有就是如果同一回路單芯電纜走橋架敷設,。要什么處理措施嗎?

  • 3+2電纜與4+1電纜的區別

    3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,,就同樣情況下,,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊,。。

  • 求教各位關于電纜的問題

    一臺280KW電動機,,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢,?電機是280KW,采用變頻啟動,,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思,?先謝謝各位了!??!

  • 這個標注,,是電線還是電纜?

    這個標注,是電線還是電纜,?

    大家好,,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜,?謝謝,!