三相四線制系統:2芯用于單相電源,,3芯用于電動機,,4芯用于帶控制柜等普通供電系統,;三相五限制系統:3芯用于單相電源,,4芯用于帶電動機系統,,5芯用于帶控制柜等普通供電系統或者照明檢修系統,!正在準備電纜標書,,但一直沒有徹底弄明白,現想弄明白各種芯線的用途,,以便正確估計數量,,請各位多多指點!謝謝,!
請教個問題,,電纜熱穩定截面是120,如果是三芯電纜,,是3*40 還是 3*120 ,? 另外電纜規范附錄C中的表, 列出了三芯電纜的載流量和截面,,這個載流量和截面是三芯電纜中的一芯還是三芯,?
高壓柜采用直流控制,如果在現場設有操作柱,,并且操作柱上要求帶有電流表,,那么去操作柱的控制電纜的芯數如何選擇?按鈕的控制線能和電流線共用一根控制電纜嗎,?
剛做建筑電氣的設計,,有很多問題不是很明白向大師們請教!在設計中,,電纜的截面是怎么選的,?網上給的方法比較雜。有沒有比較明了的選擇方法? 電纜的芯數是怎么選擇的,?與接地方式有關么,?
各位前輩好,,晚輩在工作中總是遇到電纜截面積,、電纜芯數選型的問題,搜集了好多資料還是鬧不明白,,困擾我好久了,。請前輩們推薦幾本有針對性的書籍給晚輩,萬分感謝,。
最近做一個工程,,為一工廠,接地系統TN-S,,設廠總低壓配電室,,由此配電室到各車間配電室電纜芯數是選擇五芯還是四芯呢?有什么依據,?謝謝回答,。另給電機供電的四芯電纜其中的一芯是叫PE線還是N線?
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個,?2,、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個,?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
鄭州談選擇電力電纜的芯數準則 電力電纜種類眾多,,有一芯的,也有兩芯或者三芯四芯的,,如果不懂選擇方法而隨意搭配敷設,,就會造成不必要的麻煩,。一般選擇電力電纜都以以下準則為依據: 1.如果是1kV及其以下電源中性點直接接地時,,三相回路的電纜芯數選擇應符合下列規定: (1)保護線與受電設備的外露與可導電部位連接接地的情況,若是保護線與中性線合用同一導體時,,應采用四芯電纜,。 (2)受電設備外露可導電部位的接地與電源系統接地各自獨立的情況,應采用四芯電纜,。如果是保護線與中性線各自獨立時,,宜用五芯電纜。 2.如果是1kV及其以下電源中性點直接接地時,,單相回路的電纜芯數選擇應符合下列規定: (1)保護線與受電設備的外露會導致導電部位連接接地的情況,,若是保護線與中性線合用同一導體時,應采用兩芯電纜,。 (2)如果保護線與中性線各自獨立時,,宜采用三芯電纜。 3.受電設備外露可導電部位的接地與電源系統接地各自獨立的情況,,應采用兩芯電纜,。
下午看別人畫的系統圖,,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,當然是三相進線,,我問為什么,,同事說三相12kw電流也就24A,4平方的載流量30多,,完全可以啊,,根據經驗我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反駁他 的理由,大俠們給說說,,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,,我建議改成4個的,可我就是說不出理由,,大家給指點一下我說的對嗎,,關于電纜的選型還希望大家多多指教,謝謝各位
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難,?
大家新年好,向各位大俠請教一個問題,。我們做的是電廠的脫硫項目,,原來做設計時候,380V電機選擇的電纜一般都是用的3芯的,,但是現在碰到一個業主非說我們違反規范,,要我們用4芯電纜。想向大家請教一下選擇三芯電纜到底為不違反規范???我們的接地系統是TN-C-S的系統。
本帖最后由 眼有界而心無疆 于 2015-3-18 14:59 編輯 電纜芯數是怎么選擇的,,什么時候用3芯,3+1芯,,3+2芯,,4+1芯,5芯等,,是根據接地類型確定的,?還是根據什么選擇的?求解答!還有一點不明白,,3+1芯或3+2芯里面的的零線和地線電纜截面選多大是根據什么確定的,?
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,,對多芯電纜怎么算呢,?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,,選用VV-3X35+1X25,,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對,??,?,??,?[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A,。我問開關廠家,,現在我如果將Ir1調整到125A,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,,說什么它的額定電流是250A,,Ir1只是長延時。不懂,?,??,?
我們公司有一臺設備,,其電機是50KW的,用的是75的銅芯電纜,,我算了一下,,50KW的電機的電流大約是100A,我又查了一下書籍,,100A的電流用25的電纜就夠了,,為什么用了75的,?我弄不明白,請大家賜教,。
本人在做的一個照明工程中,,低壓系統是五線制的,去照明配電箱的電源電纜我選擇的是3+2芯的電纜,,而且圖中說明上我寫了”照明配電箱要采用重復接地“圖紙審查回來后提的意見是:照明配電箱如采用重復接地則應采用四芯電纜,,五芯電纜用在不重復接地上。不知是否有這回事,?
電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
如題請教:如何根據功率選擇電纜呢?例如:功率為150KV的設備,,應該選擇多大的電纜呢,?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系。請各位賜教,,多謝,!
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?