某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個,?2、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個,?
同一管徑的保護套管,,其壁厚有所不同的;比如管徑32的PE管,,其壁厚有2.8,、3、3.2等等,,大家能否指出如何選取壁厚,;如果有計算公式,能否提供一個,;如果有相關管道的管徑對應壁厚樣本,,能否提供一個。
我們公司有一臺設備,,其電機是50KW的,,用的是75的銅芯電纜,我算了一下,50KW的電機的電流大約是100A,,我又查了一下書籍,,100A的電流用25的電纜就夠了,為什么用了75的,?我弄不明白,,請大家賜教。
電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
以前做強電的要多一些,所以對弱電一些設計不是很了解,,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,,還有什么指標?應該如何選擇,?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,,不要笑話我哈,。謝謝
如題請教:如何根據功率選擇電纜呢,?例如:功率為150KV的設備,應該選擇多大的電纜呢,?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系,。請各位賜教,多謝,!
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?
選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]
三相四線制系統:2芯用于單相電源,3芯用于電動機,,4芯用于帶控制柜等普通供電系統,;三相五限制系統:3芯用于單相電源,,4芯用于帶電動機系統,5芯用于帶控制柜等普通供電系統或者照明檢修系統,!正在準備電纜標書,,但一直沒有徹底弄明白,現想弄明白各種芯線的用途,,以便正確估計數量,,請各位多多指點!謝謝,!
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,,對多芯電纜怎么算呢,?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,,選用VV-3X35+1X25,,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對,??,?,??,?[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
下午看別人畫的系統圖,,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,,當然是三相進線,我問為什么,,同事說三相12kw電流也就24A,,4平方的載流量30多,完全可以啊,,根據經驗我知道4平的肯定不行,,可我又拿不出反駁他 的理由,大俠們給說說,,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,,我建議改成4個的,可我就是說不出理由,大家給指點一下我說的對嗎,,關于電纜的選型還希望大家多多指教,,謝謝各位
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?
低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A。我問開關廠家,,現在我如果將Ir1調整到125A,,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,說什么它的額定電流是250A,,Ir1只是長延時,。不懂?,??,?
過墻,、過樓板套管是否比管道大二個等級,,哪些規范上有此要求。
關于380V低壓供電系統的室外埋地電纜套管如何選擇?規范也沒有個詳細規定,,我們通??梢圆捎肞VC管,但是市面上的PVC管種類繁多,,該使用哪種,?高壓電纜10KV--采用C-PVC電力電纜管埋地敷設(橘紅色的那種)?低壓電纜0.4KV--采用PVC-U管(排水管) 或者 采用實壁PVC通信管,?:Q[ 本帖最后由 hanqiangding 于 2009-1-7 15:43 編輯 ]
我是新手,,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,,請問計算電流怎樣得出,?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎,?怎樣選擇電流互感器,?拜托了!?。,。?
本人正在設計的一個項目中用到了200V/400HZ的中頻電源,,甲方要求保持電源相位角穩定,,并要防止對其它回路干擾,對這種電源配線要選用一種特種電纜,,不知這種特種電纜叫什么名字,,哪里生產?請各位指點,。
單相設備為主的電纜干線,,是否真的有必要選用于相線同樣的截面,按我的理解,,躲過不平和電流即可,,另外電纜設計規程也要求為相線的一半截面,全部選用四芯等截面感覺有點浪費,。不考慮諧波影響,。
各位大師,,你們好!關于直接埋地電纜應該怎樣選擇,?具體是在小區內部,,擬選用銅芯185mm2、120mm2 用以三相四線的主線,,應該選擇什么型號的電纜,。如我選用 VV22型電纜是否可以。