某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個,?2、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個,?
同一管徑的保護套管,其壁厚有所不同的,;比如管徑32的PE管,,其壁厚有2.8、3,、3.2等等,,大家能否指出如何選取壁厚;如果有計算公式,,能否提供一個,;如果有相關管道的管徑對應壁厚樣本,能否提供一個,。
我們公司有一臺設備,,其電機是50KW的,用的是75的銅芯電纜,我算了一下,,50KW的電機的電流大約是100A,,我又查了一下書籍,100A的電流用25的電纜就夠了,,為什么用了75的,?我弄不明白,請大家賜教,。
以前做強電的要多一些,,所以對弱電一些設計不是很了解,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,,還有什么指標,?應該如何選擇?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊,?能不能貼出來我是才畢業的,,不要笑話我哈。謝謝
電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
關于電纜過路保護管的問題:室外電纜過路保護管敷設時,,兩端各需要往路基或綠化內伸入多少呀,有人告訴我是800mm有人說是1000mm,,規范有要求嗎,?
如題請教:如何根據功率選擇電纜呢,?例如:功率為150KV的設備,應該選擇多大的電纜呢,?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系,。請各位賜教,,多謝!
選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]
三相四線制系統:2芯用于單相電源,3芯用于電動機,,4芯用于帶控制柜等普通供電系統,;三相五限制系統:3芯用于單相電源,4芯用于帶電動機系統,,5芯用于帶控制柜等普通供電系統或者照明檢修系統,!正在準備電纜標書,但一直沒有徹底弄明白,,現想弄明白各種芯線的用途,,以便正確估計數量,請各位多多指點,!謝謝,!
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,,每相只有約29A,,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對?,?,?,?,??[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
c線路所設的主保護動作時間和后備保護時間分別為0.2s和0.5s,,當主保護裝置為速動時,,短路電流持續時間為0.2s,饋電線路為10KV交聯聚乙烯鋁芯電纜,,敷設在電纜溝中的線路計算負荷電流45A,,通過電纜回路最大電流為5160A,按電纜熱穩定條件,,電纜截面應選擇哪項: A25 B35 C50 D70
施工規范要求保護管應盡可能與設備直接連接,,存在困難的采用軟管過渡,。例:出地電纜保護管(鍍鋅鋼管)-按鈕或按鈕箱試問:如果采用金屬軟管過渡,則金屬保護管與按鈕之間需跨接地線,。采用何種方法實現,?如果采用專用擾性管過渡,有無跨接地線的必要,?
20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的?
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難,?
1、地埋非鎧裝電纜,,如何選擇保護管,,是選擇PVC管還是 鍍鋅管?2,、地埋穿保護管后,,是否還需要鋪砂和鋪磚?3,、電纜分支處,,能用三通鍍鋅管嗎?不用三通鍍鋅管,,怎么處理,?4、使用鍍鋅管作為保護管,,是否必須做防腐處理,?5、這種非鎧裝電纜地埋時,,是否必須全線穿保護管,?6、電纜引出地面,,如何處理,,必須穿鍍鋅管到墻面嗎?7,、電纜加鍍鋅管后,,埋地深度是否可以降低為50cm,甚至30cm,?(施工地點凍土層深度為15cm)
下午看別人畫的系統圖,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,,當然是三相進線,,我問為什么,同事說三相12kw電流也就24A,,4平方的載流量30多,,完全可以啊,根據經驗我知道4平的肯定不行,,可我又拿不出反駁他 的理由,,大俠們給說說,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,,我建議改成4個的,,可我就是說不出理由,大家給指點一下我說的對嗎,,關于電纜的選型還希望大家多多指教,,謝謝各位
低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A,。我問開關廠家,,現在我如果將Ir1調整到125A,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,,說什么它的額定電流是250A,,Ir1只是長延時。不懂,?,??,?
低壓一般多為碳素波紋管,。一,、高壓能否也采用碳素波紋管,?二、UPV的電力保護管是高壓采用的嗎,?三,、CPVC管與MPP管在選擇上有什么要求,?