為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
我見過一個工程,,電源柜在三樓,,三樓還有直流柜(是一個網絡中心),要用到二根地線,,一根是保護地,,一根是工作地,但這兩根線都是接到二樓的一個地線匯集箱里,,這樣可以嗎,?如果在三樓做一匯流排,可否就近接到一起,?
屏蔽接地的要求是不是單獨增設一個接地體,,單獨敷設扁鋼到地下,?是不是要求達4歐姆啊,?可不可以接到我們揉五劲阒频腜E保護接地上,?那這個靜電接地與屏蔽接地就不是一個相同的概念了,今天查了一下相關資料,,如果是靜電接地則可以單獨做一個接地體,,防靜電接地電阻一般要求小于等于100歐,。 如果靜電與屏蔽接地電阻只有這樣的要求,,要達100歐姆是很容易的,,像隨便在地下單獨敷設幾塊角鋼就行了,我們的微機系統屏蔽線接地都接到這個防靜電地上就行了,?這樣理解是對的么,?
請教同仁們,一個臨時的380v,,220v配電箱?。〖偃绨淹鈿さ谋Wo(hù)接地與電纜的工作接地接到一起,,會有哪些危害呢?。??,??(供電電纜為3相4線制,,無零線)
工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右,。 保護接地,是為防止電氣裝置的金屬外殼,、配電裝置的構架和線路桿塔等帶電危及人身和設備安全而進行的接地,。所謂保護接地就是將正常情況下不帶電,而在絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部分相絕緣的金屬結構部分)用導線與接地體可靠連接起來的一種保護接線方式,。像家里的電器都會有保護接地的
工作接地與保護接地及保護接零三者有什么區別呢,,這是許多剛學習電工知識的朋友感到疑惑的一個問題,電工之家就這三者的有關知識進行講解,,希望讀者看過本文后,,能夠尋作接地與保護接地及保護接零有所了解,清除三者之間的關系,。 工作接地是指在正?;蚴鹿是闆r下,為了保證電氣設備適當?shù)倪\(yùn)行方式而必須在電網上某一點進行接地,,人們稱之為工作接地,。工作接地是出于對工作的需要所執行的一種接地方式。例如發電機中性點接地,、變壓器中性點接地等都屬于工作接地,。工作接地可直接接地或經消弧線圈、擊穿保險,、電抗等接地,。 保護接地是指將電氣設備不帶電的金屬外殼或支架等(金屬部分)與接地裝置用導體作良好的電
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關,。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器,。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連,。不知道以上哪個方法比較靠譜啊,?請大家幫胦個意見,。。
今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,為200,,總之遠遠大于4歐姆,。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*,。鋼管有無接地,還沒有查清,。麻煩大家分析一下,。
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的?
一個高層建筑項目,,地下有5層,變配電房和發電機房在負2層,,消防控制室在1層,,計算機房在4層,變壓器中性點接地和保護地接怎么做比較好,?
一,、工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性,。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。當配電網一相故障接地時,,工作接地也有抑制電壓升高的作用,。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓。如有工作接地,,由于接地故障電流經工作接地成回路,,對地電壓的“漂移”受到抑制,在線電壓0.4kV的配電網中,。中性點對地電壓一般不超過50V,,另外兩相對地電壓一般不超過250V。 二,、保護接地,,是為防止電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和線路桿塔等帶電危及人身和設備安全而進行的接地,。所謂保護接地就是將正常情況下不帶電,,而在絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部
1.超載 當電流大于過載電流設定值oL(70A),且持續時間超過設定時間oΓ(0秒)時,,過載輸出繼電器動作,,其動作有反時限。 過載繼電器根據電流產生的熱量 Q (Q=kI?t) 工作,。 式中,,I為參數oL,t為oΓ,,即電流越大,,過載繼電器動作時間越短。例如設置參數oL=60A,,oΓ=30秒時,,實際檢測電流為70A時,繼電器動作時間=60?×30/70?=22(秒),。 2.過流 當檢測電流大于過流設定值時,,HI(80A)過流輸出繼電器立即動作。 過流動作的遲滯區間可調,,如下圖: AB 段代表過流保護區域,,過流繼電器動作,發信號給 Diesel 使 Diesel 供電關斷保護,,OA和BE段的過流繼電器關閉,。打開狀態。合理設置HI/L0值可以避免在臨界值附近繼電器頻繁動作,。 當控制器檢測到地線電流大于80A(HI)時,,啟動過流保護,過流繼電器動作,;當測量到地線電流為 78A(LO)時,,過流繼電器將恢復正常工作。
35kv系統一般為中性點不接地的系統,,當發生單相接地時可以運行1~2個小時,,如果單相接地的電容電流過大就要加消弧線圈補償,現在合肥凱立出了一種新產品它集中了PT,,消弧,,消諧及小電流接地選線功能為一體接在母線上,可以放在高壓開關柜里,,不知有誰用過這種設備,?效果如何,?
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
我是學水的,,現在要搞電,最近看保護接地接零的看的頭暈,,特此請教各位前輩一些問題,,希望各位能給以解答:1、我現在搞的小區圖紙上說接地采用TN-C-S系統,,電源重復接地,,這話是什么意思啊,?TN-C-S的意思我懂,但是接地是怎么采用這個系統的就不懂了,!2,、總等電位箱和配電箱里的N線和PE線接起來就可以了吧?和鋼筋還要不要接到一起呢,?又該怎么接呢,?3、1-5層插座用漏電保護,,閣樓層可能觸電的地方為什么不用漏保而用接地保護呢,,這個接地保護又該怎么接?還有開關,、插座,、燈里的線該怎么接,里面有沒什么PE線或中性線呢,?4,、XL、XM符號代表什么東東,,單相和三相的電器分別有哪些?。?!誰能幫忙解答解答啊,,在下萬分感謝啦先!
我有個問題想請教各位高手,一個三相四線的設備,它的接地和接零一樣的嗎?如果出現漏電時,都能跳閘保護嗎?那它的保護原理是怎么樣呢?謝謝
保護接地與工作接地
保護接地與工作接地專題,,為您提供保護接地與工作接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與保護接地與工作接地 相關的專業交流討論,更多保護接地與工作接地相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子