1.接地電阻不得大于4歐,,不得大于10歐,。難么我如何判定或者計算我的接地電阻在這個范圍內呢,!2,,工作零線可以重復接地嗎,?我看書一會可以,,一會多不得,,換上我理解錯了,如圖
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
請教高手我們單位新建一個廠子,,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
交流電源線分為零線和火線,。和用電器相連還有地線——和大地相連的導線,;火線、零線,、地線都是連接在三孔插座的導線,,火線與零線之間保持呈正弦振蕩式的壓差。由于大地和零線電位相同,,故火線與地線也保持呈正弦振蕩式的壓差,。當人體接觸火線時,火線的電流通過人體流入大地或者零線,,會發生觸電事故,,而接觸零線則不會被電擊的。把外殼能導電的用電器的外殼與地線連接,,在漏電的情況下,,電流會直接通過地線流入大地而不通過身體,從而避免發生觸電事故,。
按裝照明系統的工作人員在完工后,,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,,而它上極的4P總漏電開關跳閘),,最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘,?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
現在有一獨立10KV配電房,,電業局要求防雷接地與電力設備工作接地分開設置,,間距為5m。有誰知道具體該怎么做變配房為磚混結構,,尺寸為5X17m
我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,,線路全長1500米,在終端桿處零線接地了,,請問為什么這樣做,?這樣做可以嗎?
一個變壓器,,YY地,,我通常是變的二次側中性點,走2路線,,一個是低壓柜內的零母線,,一個是直接用電纜接地。有錯嗎,?如果我用低壓柜內的A相和零母線,,接個220V的照明燈,有錯嗎,?如果沒錯,,不是說:所謂的工作零線是可以接地的?我干的是箱變,,變壓 器和低壓柜1墻之隔,。解釋,解釋?。,。∈裁唇泄ぷ髁悖?火線,,零線中的零線,?
在工地施工時,我們在接插座時發現插座的接地線碰到零線就會打火產生火花,。該插座回路的電源端斷路器處于斷開狀態,,接地線是通過扁鋼與原來樓房的接地極接地網連接。望師傅們幫分析一下是何原因,?如何解決問題,?謝謝!
1,、工作零線與保護零線只有一點連接嗎,?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎,?
請問零線是在yn接法中的,從變壓器直接引出,,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎,?需要在建筑附近重復接地嗎?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線,?如果是共用一條線,,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶?自學存在這些疑問,,不對之處,,請各位指教!??!
我單位的配電箱零線排接地,沒有直接在零線排上接接地線,而是,在配電箱外殼上接了接地線----配電箱外殼與零線排是接在一起的,就算是零線排接地了,這,規范上,可以么?
一個低壓系統中,,采用保護接零的用電設備,,此時設備外殼直接接零線,如果主零線較長需重復接地,,那么不就相當于設備外殼又與重復接地體相連,,用電設備又采用了保護接地嗎。這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,,請大家不吝解釋 (重發了草圖,,應該比較清楚,,很急啊?。,。。?/p>
遇到過一個問題,,一個育嬰店,,帶洗澡的那種,地面潮濕,,一個照明電路,,估計是紅線破皮了,外面總配電箱總跳閘,,連著的幾個店鋪都跳那種,。本來是火線接在一個單極空開上的,跳閘的時候是這個單極空開不跳,,室內總空開(雙極不帶漏保)也不跳,,只有上級總電箱空開跳閘,,然后我把這個照明電路接到一個漏保上面,,按照正常紅線當火線,藍線當零線接法,,只有漏保跳閘,。然后紅線當零線,藍線當火線,,漏保不跳,,其他也不跳。不過一個多月了吧偶爾有一次總閘跳了,,而分路漏保沒跳,,這是什么原因呢?這些空開問題困擾我好久了,,大神們解答一下吧
其實這個命題不是那么準確。三相四線制配電,,主要是強調的配電線路的形式,,對系統接地形式并沒有很好的體現,而對于探索系統接地(PE線)等設置時,,我們更應該明確的
請教同仁們,,一個臨時的380v,220v配電箱!,!假如把外殼的保護接地與電纜的工作接地接到一起,,會有哪些危害呢!????,?(供電電纜為3相4線制,,無零線)
我見過一個工程,電源柜在三樓,,三樓還有直流柜(是一個網絡中心),,要用到二根地線,一根是保護地,,一根是工作地,,但這兩根線都是接到二樓的一個地線匯集箱里,這樣可以嗎,?如果在三樓做一匯流排,,可否就近接到一起?
中性點直接接地,、經低阻接地,、經高阻接地、經消弧線圈接地及不接地各適用于什么范圍,?各有什么利弊,?線路絕緣有何區別?過電壓水平,?