眾所周知,,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,,非接地相電壓升高為線電壓,,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
對于中性點不接地系統,單相接地電流實際是線路的對地電容電流,。常用公式為I=0.1Ue*L請問,,如線路為3跟并聯,該電流應為多少,?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教,。
工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,,1600kVA,6%,,然后是一段低壓電纜4x35,,長度106米,正序阻抗0.669+0.08j,,零序1.0637+0.2032j,,電纜線路參數來自ETAP,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,,并考慮1.5倍電阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一個是正確的,?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,,都與ETAP計算結果不符,請大佬解答一下謝謝
小弟在設計中遇到了一些問題:兩臺發電機并列運行,每臺發電機中性點經電阻接地,,電阻是按照100A來選擇的,,單相接地時系統提供的電容電流為50A,問題一:當#2發電機出口C相單相接地,,求零序電流互感器1和2采集到的電流近似值,。問題二:兩臺發電機零序電流整定值為3A(一次值),0.5S跳機,。當#2發電機出口C相單相接地時,,保護能否正確選擇動作?問題三:如果無法區分2#發電機的區內區外故障,,如何配置保護呢,?歡迎討論,在線等,,萬分感謝,。
現有一工程,,需要在用戶的進線端加裝單相接地保護裝置,請教一下各位大俠,,這個零序電流怎么整定,?跟系統的電纜長度有關系嗎?跟用戶端的設備數量有關系嗎,?希望大家都說說自己的想法,,謝謝!
在中性點不接地系統中,,如出現單相接地則將產生單相接地電容電流,,如沒有出現單相接地則只產生泄露電容電流? 在中性點接地的系統中,,如發生單相接地,,產生的電流叫單相短路電流,而非單相接地電容電流,? 也即單相短路電流和單相接地電流是不同的概念,? 在下如下理解是否正確?謝謝您的回復,。
寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),,而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,,一般10 kV,、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制,。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,,故障相對地電壓降低,,非故障相對地電壓升高,線電壓不變,,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,,對地電壓一相降低,另兩相電壓不變,,線電壓指示則會降低,。 用變壓器對空載母線合閘充電時,斷路器三相合閘不同期,,三相對地電容不平衡,使中性點發生位移,,三相電壓不對稱,,報出接地信號。 區分依據:這種情況在操作時發生,,只要檢查母線及連接設備無異常,,即可判定。投入一條線路或投入一臺所用變,,接地信號即可消失,。
單相接地電容電流的叫法是不是不準確?我的理解是這樣:電網在正常情況下,線路電容電流是存在的,,不會因為單相接地故障才有電容電流?。為何書上都把線路的電容電流叫做單相接地電容電流呢。這會給人以誤導以為只有發生單相接地時才會有電容電流,。對吧,。歡迎批評指正。謝謝~~
1 系統接地的特點 電力系統按接地處理方式可分為大電流接地系統(包括直接接地,,電抗接地和低阻接地),、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地),。我國3~66kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見的臨時性故障,,多發生在潮濕,、多雨天氣。發生單相接地后,,故障相對地電壓降低,,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,,因而不影響對用戶的連續供電,,系統可運行1~2h,這也是小電流接地系統的最大優點,。但是若發生單相接地故障時電網長期運行,,因非故障的兩相對地電壓升高 31/2倍,可能
我在做一個220kV變電站的接地網,土壤電阻率挺高的,,我大致計算了一下單相接地短路電流,,總的短路接地電流為13kA(穩態值),主變中性點入地電流為10.68kA(起始周期有效值),,請問我這個計算結果偏差大不,?一般的220kV變電站高壓側中性點入地電流大概為多少呢?(穩態值)希望搞這行的朋友能幫助一下我,。
電網總單相接地電容電流與線路單相接地電容電流是什么關系如何計算,?是不是各線路的單相接地電容電流相加就是總單相接地電容電流,?
包括電壓、電流的變化,,電容電流的流向,,故障點電流的計算,尤其是那個向量圖,,雖然查了書,,但是還是不懂,腦子愚笨,,希望大家能圖文解答,,相信同樣有許多新手想知道這個答案,期待大家的幫忙
單相接地電容電流的計算4.1 空載電纜電容電流的計算方法有以下兩種:(1)根據單相對地電容,,計算電容電流(見參考文獻2),。Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般電纜單位電容為200-400 pF/m左右(可查電纜廠家樣本),。(2) 根據經驗公式,計算電容電流Ic=0.1×UP ×L 式中: UP━電網線電壓(kV)L ━電纜長度(km)4.2 架空線電容電流的計算有以下兩種:(1) 根據單相對地電容,計算電容電流Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━電網線電壓(kV)C ━單相對地電容(F)一般架空線單位電容為5-6 pF/m,。(2) 根據經驗公式,計算電容電流Ic= (2.7~3.3)×UP×L×10-3 式中: UP━電網線電壓(kV) L ━架空線長度(km)2.7━系數,,適用于無架空地線的線路3.
最近遇到一次電纜接地故障,C相發生了單相接地短路,,在同一條線路的另一個點A電纜應力錐擊穿,,想向各位請教一下,當一相電纜接地以后,,其他兩相的電壓如何變化,,可是都升高根3倍,還是有一相會更高一些,,才會導致A相薄弱點擊穿了,。能否分析一下非接地相的電壓變化過程~~~~~~~~~~~~
我理解的是故障電流按紅線的順序流回電源的中性點?我這種理解是否正確,?還有我在計算時,,并沒有如圖片最下一行乘以2.我當時沒有乘以是考慮到N線返回到電源中性點這段的阻抗求法題設并沒有給出,我對這點那里理解錯了,?提前謝謝您的回復,。 我是初學者,所以問題較多,。真心感謝論壇里各位的幫助,。
某一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地),。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的,?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,推導過程不復雜,,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、當接地電容電流小于10A時,,可以不接地,;超過10A但小于30A時,要用接地變,;超過30A時,,就要用消弧線圈。不知道是不是有這樣,?具體是哪個規定,?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電
為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
小電流接地系統是指采用中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。在該系統中,如發生單相接地時,,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),,且系統絕緣又是按線電壓設計的,所以允許短時運行而不切斷故障設備,,從而提高了供電可靠性,。但是,若一相發生接地,,則其它兩相對地電壓升高為相電壓的J3倍,,特別是發生間歇性電弧接地時,接地相對地電壓可能升高到相電壓的2.5—3.0倍,。這種過電壓對系統的安全威脅很大,,可能使其中的一相絕緣擊穿而造成兩相接地短路故障。因此,,值班人員應迅速尋找接地點,,并及時隔離。 當中性點非直接接地系統發生單相接地時,,一般出現下列跡象: (1)警鈴響,,“x x千伏母線接地”光字牌亮,個性點經消弧線圈接地的系統,,常常還有“
小接地電流系統單相接地
小接地電流系統單相接地專題,,為您提供小接地電流系統單相接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小接地電流系統單相接地 相關的專業交流討論,,更多小接地電流系統單相接地相關內容請訪問