亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 罐區消防管網與消火栓設計

    罐區消防管網與消火栓設計

    油罐的防火安全性大小主要取決于油罐內油氣空間的大小。油氣空間小,,油罐內儲存油品的蒸發空間小,。反之,油氣空間大,,油罐內儲存油品的蒸發空間大,,就容易形成大量易燃易爆的混合氣體,,危險性大,,因此減少油品的蒸發空間就成為增加油罐安全性的重要手段。為了減少油罐的火災危險性,,應該從油罐的布置,、油罐間距、油罐的防雷,、油罐防火堤等多方面加以考慮,。 (一)油罐布置 油罐應采用鋼板焊制而成,。油罐應布置在本單位或本地區全年最小風向的上風側,并選擇通風良好的地點單獨設置,,儲灌區應設置高度為1m的非燃燒實體防護墻,。油罐應根據儲存的油品種類儲存,易燃油品與可燃油品應分組儲存,。每個罐組的總容積應根據油罐形式不同而定,,對于固定頂罐組的總容積不應大于12萬m3,對于浮頂油罐的總容積不應大于20萬m3,。一個罐組由幾個油罐組成,,布置時首先應考慮到火災的幾率。油罐個數越多,,發生火災的幾率越高,。規定每個罐組內的油罐個數不多于12個,單罐的容積均小于1000m3,。但對于儲存閃點大于120℃油品的儲罐不受此限制,。油罐組內油罐的排列,首先

  • 關于室外消火栓與消防水池

    剛做了一個項目,,具體情況是這樣,,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,,但這個地方沒有市政管網,,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,,水井是否可以算做天然水源,,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,,如其水位太低,、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,,如果不可以,,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,,那么室外消火栓是否還要設置,,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防,?

  • 消防水鶴能替代室外消火栓嗎?

    那位同行做過或有經驗幫忙分析一下,,消防水鶴能替代室外消火栓嗎,?消防水鶴應屬市政消防設施,,做小區或單體的是否有這個設計權限,應得到消防部門的批準吧,?還有,,本設計室外給水管道壓力保證不了0.4MPa,如果從消防水池加壓送至消防水鶴怎樣實現室外消防泵的啟動,,沒查到這方面的資料,,各位同行給點意見吧。

  • 關于室外消火栓的消防距離問題,?

    建筑150m內有室外消火栓,但是因建筑周圍沒有較寬的道路,,消防車只能停在距建筑120米之外的道路上,,然后停車點150米范內設有室外消火栓。室外消火栓保護半徑150m,,說明消防車可從150m內取水,。問一下這種情況消防車能不能停在火場150m內任何一點滅火。

  • 室內消火栓消防豎管數量?

    有一18米*16米(單層尺寸)七層(樓高30.9米)的賓館,,應設置幾條室內消火栓消防豎管,?設置1條室內消火栓消防豎管就可滿足要求,有必要設置2條室內消火栓消防豎管嗎?

  • 小區消防請教(屋面消火栓)

    一住宅小區(多層及小高層)采用區域消防,,設計時在其中一高層(所有高層高度都相同,、1t2戶)設置了屋面消火栓,建筑均是斜屋頂(有求生平臺),,最高層是躍層未設消火栓,。但圖審要求每棟高層屋頂設置一消火栓!

  • 消火栓系統與消防按扭系統

    自己在設計中凡有消火栓系統都會設置相應的按扭控制系統可實際工程中在有消火栓系統的情況下卻不一定有設置相應的按扭控制系統經請教,,有的說是兩者必須同時配套有的卻說不一定實際到底是如何,,有否規范可尋先謝謝了!

  • 關于消防立管和消火栓的問題???~

    請問一條消防立管能夠做一個四通同時接兩個消火栓嗎(就是在立管上做一個四通,上下一樣接回立管,但左右各接一個消火栓,不知道這樣做行不行),?,??還有一條消防立管能夠接雙口消火栓嗎,?,??,?如果我是用來做地下室布置的,,就是我在地下室消火栓布置時用雙口消火栓,,但用一條立管還是用兩條呢,?,?

  • 消防前室的消火栓須明裝嗎,?

    今天看到一份審圖意見,,其中一條很費解,“消防前室的消火栓須明裝,,如采用玻璃柜門,,須注明采用防火玻璃?!狈阑鹨幏队羞@條規定嗎,?哪位同仁知道出處?

  • 高層消防可以不設實驗消火栓,?

    1,。周末,我陪一個朋友去看樓盤,,我到頂層15層,,轉了一圈沒發現屋頂有水箱和實驗消火栓。這是不是設計錯誤,?一個小區如果是多層和高層的組合,,是不是也只在最高的一個高層設1個消防水箱就行?2,。消防泵用變頻的是否可行

  • 穩壓消火栓和消防泵的計算

    最近做個項目是一棟16層高層和四棟12層小高層,,現消防水泵放置于一棟小高層地下室,幾棟樓一字排開(背后是一堆多層)相互距離較遠?,F(xiàn)在請教個位前輩,,減壓穩壓消火栓怎末計算?,?是不是先算出消防泵的揚程然后在反算各個樓的入口壓力來選用,??我大概算了一下,,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感覺阻力有點大,,但是參考別人的圖是這么畫的),那么消防泵所在的樓的所有消火栓都要減壓了,,不知道我這么算的對不對,?如果不對應該怎沒算?,?望各位前輩賜教,。

  • 消防前室的消火栓該設一個還是兩個?

    規范里的“任何部位應保證兩股水柱到達”包括消防前室嗎,?前室防火分區外面的消火栓可以拉進前室內保護嗎,?消防前室的消火栓該設一個還是兩個?

  • 關于消火栓系統和消防泵的探討

    1.消火栓給水系統 1.1消火栓的栓口壓力和系統分區 我國《建筑設計防火規范》GBJ16—87修訂版(以下簡稱《建規》)第8.6.2 和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045—95(以下簡稱《高規》)第7.4.6條規定消火栓栓口靜水壓力不應大于0.8Mpa,,當大于0.8Mpa時應采取分區給水系統,。 美國NFPA14《Standard for the Installation of Stan pipe and Hose System》(1996 Editon)中規定系統任何一點的壓力在任何時間不能超過2.41Mpa,當栓口處靜壓力超過1.21Mpa時應設減壓裝置,。 我國消火栓的靜壓不應大于0.80Mpa是系統分區值,。消火栓的靜壓要求是 鑒于消火栓的質量——承壓力。我國《室內消火栓》GB3445—82中規定室內消火栓工作壓力為1.60Mpa,,試驗壓力為2.40Mpa,,遠大于靜壓分區值0.80 Mpa,因而我國的系統分區值可適當提高,。在美國系統分區有兩個值確定,,一是與我國

  • 關于消防高位水箱及室外消火栓設置

    在與設計院就圖紙設計水施設計溝通中,存在如下歧義:1,、3層幼兒園室內消火栓系統由臨時高壓系統修改為準高壓系統,,消防高位水箱是否可取消?2,、在該幼兒園周圍120m內有兩個市政消火栓,,該幼兒園是否仍要設置室外消防給水環網及室外消火栓?

  • 有關新消防規范消火栓布置問題

    根據新建筑防火規范,,樓梯間等位置建筑不劃分到任意一個防火分區內,,消火栓規范要求消火栓設置在樓梯間等位置,那么設置在樓梯間的消火栓是否可以同時保護兩邊的防火分區,?

  • 消防給水及消火栓系統規范

    消防給水及消火栓系統規范

  • 丙類倉庫消防 室內消火栓

    現有一個3000平米高度為11米的丙類倉庫,,有自動噴水滅火系統,請問保護面積內同時需要幾個室內消火栓的充實水柱同時達到,??吹竭^有自動噴水滅火系統的只要一個充實水柱,但是國標《建筑設計防火規范》上看了幾遍都沒找到,,請問各位高人能否答疑,,若是有規范出處,回出來

  • 關于消防電梯前室消火栓的問題

    請問大家,,根據高規條文解釋,,消防電梯前室消火栓是為了便于消防人員盡快使用消火栓撲救火災并開辟通路而設置的,可是電梯前室的門都是防火門,,要常閉的,,那那個消火栓怎么開辟通路啊,不是只能用于前室的滅火嗎?

  • 消防水池,,室外消火栓管網

    偏遠山區的一個廠區,周邊無市政水源,,廠區最大建筑消防水量為內10L/S+外15L/S,或僅外20L/S,,消防設計這樣考慮行不行:只設室內外消防水池+室內消火栓泵,,不設室外消火栓管網(所有建筑均在消防水池保護范圍內),。說白了也就是只有消防水池而無室外消火栓管網是否能滿足消防要求。

點擊加載更多

消防消火栓

消防消火栓專題,,為您提供消防消火栓相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防消火栓 相關的專業交流討論,更多消防消火栓相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度