最近做個項目是一棟16層高層和四棟12層小高層,現消防水泵放置于一棟小高層地下室,,幾棟樓一字排開(背后是一堆多層)相互距離較遠。現在請教個位前輩,,減壓穩壓消火栓怎末計算?,?是不是先算出消防泵的揚程然后在反算各個樓的入口壓力來選用,??我大概算了一下,,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感覺阻力有點大,,但是參考別人的圖是這么畫的),那么消防泵所在的樓的所有消火栓都要減壓了,,不知道我這么算的對不對,?如果不對應該怎沒算?,?望各位前輩賜教,。
請教高手,,做了一個工程,,室外栓采用水池+消防泵的形式,現在感覺有問題,,感覺這樣平時室外栓沒有水,,也沒壓力,著火了室外消防泵也不知道如何啟動,?只有人工啟動,,不知道這樣做是否有安全隱患?希望高手能幫忙解答一下
1.消火栓給水系統 1.1消火栓的栓口壓力和系統分區 我國《建筑設計防火規范》GBJ16—87修訂版(以下簡稱《建規》)第8.6.2 和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045—95(以下簡稱《高規》)第7.4.6條規定消火栓栓口靜水壓力不應大于0.8Mpa,當大于0.8Mpa時應采取分區給水系統,。 美國NFPA14《Standard for the Installation of Stan pipe and Hose System》(1996 Editon)中規定系統任何一點的壓力在任何時間不能超過2.41Mpa,,當栓口處靜壓力超過1.21Mpa時應設減壓裝置。 我國消火栓的靜壓不應大于0.80Mpa是系統分區值,。消火栓的靜壓要求是 鑒于消火栓的質量——承壓力,。我國《室內消火栓》GB3445—82中規定室內消火栓工作壓力為1.60Mpa,試驗壓力為2.40Mpa,,遠大于靜壓分區值0.80 Mpa,,因而我國的系統分區值可適當提高。在美國系統分區有兩個值確定,一是與我國
簡介:根據國內外消防規范和工程實踐經驗就消火栓系統和消防穩壓泵,、消防泵等幾個問題進行探討,,并提出設計參數,。 關鍵字:消火栓,,消火栓給水系統,穩壓泵,,消防泵
一個工業廠區,,均為多層建筑,無市政管網,,室內消火栓和室外消火栓合用一套消防泵,,消防泵流量為室內外之和,系統平時由屋頂消防水箱和穩壓泵穩壓,,發生火災時啟動啟泵按鈕來啟動消防泵,。請問:1.這樣做法可以嗎?2.消防水箱容積是只考慮10min室內消防用水量,,還是室內和室外都要考慮,?
作者依據中國、美國的消防設計規范以及工程實踐,,就消火栓給水系統中的幾個問題進行探討,,以便共同促進消防事業的發展,不當之處請批評指正,。 1 消火栓給水系統 1.1消火栓的栓口壓力和系統分區 我國《建筑設計防火
老外的項目,,不信任市政給水,,要求室外消火栓和室內的一樣,從消防水泵出水接環網,。室內消火栓可由報警按鈕啟動水泵,,那室外消火栓怎么辦呢?怎樣聯動消防水泵呢,?
如題,,我是剛入行做電不久的新人ｎ經常有業主問我可不可以讓火災報警和消防泵聯鎖,。我聽說是穩高壓系統不需要聯鎖,,臨時高壓系統需要聯鎖。所以,,求證下是不是這樣,。如果是穩高壓系統是不是也可以做聯鎖?謝謝各位前輩、高人,。
如題最近一個項目被審圖中心審出一條:消火栓按鈕不具有直接啟動功能,,不當,。我做的是一個工廠,用的是海灣GST系統,,非防爆場所消火栓按鈕可直接啟泵,;防爆場所消火栓按鈕通過模塊啟泵。是不是防爆場所也有可以直接啟泵的消火栓按鈕,?,?知道的高手給個樣本唄:time: 謝謝!?。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,?!
6,、消火栓用消防泵(一用一備)控制原理圖
各位: 我遇到一個問題:廠區設置穩高壓消防給水系統,但是審圖公司認為穩高壓消防給水系統只在《石油化工企業設計防火規范》中出現,,故要套石化規,,但是這個項目是精細化工項目執行《建筑設計防火規范》;現將穩高壓改為臨時高壓:系統組成如下:消防主泵(一用一備),,消防穩壓泵(一用一備),,120升消防穩壓罐一只,均設置于消防泵房內,,再在生產廠房頂設一個18立方米的消防水箱?,F(xiàn)在就是在各建筑內的消火栓處要不要設直接啟動消防泵的按鈕,。根據《建筑設計防火規范》8.4.3第8款,要求設置的,,單根據其條文解釋?zhuān)翰捎梅€(wěn)壓泵穩壓時,,當室內消防管網壓力降低時能啟動消防水泵,也可不設遠距離啟動消防水泵的按鈕,。我的設計消防泵的啟停是靠系統內壓力來控制的,,和穩高壓的運行方式相同。請求大神賜教??!
圖紙簡介: 10D303-3 第27-30頁一次系統圖,,原理圖,,布置圖,接線圖 投稿網友: wusaihu1 上傳時間: 2013-07-29 <
看圖集29頁,,接線端子圖上顯示:1,、去消火栓箱為兩路各4根,這個好理解,,因為平時畫的都是4根,,控制和反饋。2,、去水泵池液位器2根,,這是說一個泵1根么?3,、去消防控制系統是18根,,是一個泵9根么?還有圖集上說是去消防控制系統的是通過模塊自動控制,,可我見過消防圖都是看到多限制控制線有時7根,,8根。,。,。這就是自動控制哪一環么?那硬線的多線控制呢,?又是幾根,?怎么跟圖集都對不上啊,?4,、去消防控制中心聯動臺,圖集上是4根,,這是一個泵2根,?這是硬線控制么?5、網上看人說去聯動臺的是去泵房的,,去消防控制系統的才是去消防控制中心的,?水泵的控制柜不是放在消防控制中心么?還是說放在泵房,?求助,,謝謝
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的,? 麻煩,,前輩指導一下,解惑,。
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝!
最近由于消防主管部門下通知,,對有給水條件但流量壓力不滿足消防要求的,,應做消防補強。設計單位提出增設一個雙口消火栓,,然后將手抬機動消防泵直接連接在栓口上加壓滿足消防所需壓力,,而不設消防水池的做法,據設計單位講,,他們見到了產品,,廠家做過演示是可行的。請教大家:這種做法是否可行,?有無問題,?這種手抬機動消防泵如何?
如圖所示,,在消防泵的出水管上各有一個消火栓頭,由于上方就有泄水管,,所以不太像泄水用的,。還請各位高人指點。
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,盼高手答復
消防泵消火栓