地鐵消火栓系統是地鐵安全生產,、對災情進行有效控制,、保護人民生命財產安全的一個重要措施,是地鐵設計的重要組成部分。地鐵消火栓系統設計應本著經濟,、合理,、及時有效的原則進行。以下從消火栓系統設置的范圍,、消防泵,、消火栓系統的控制等方面闡述消火栓系統設計時應考慮的一些要點。1 地鐵消火栓系統設置的范圍地下鐵道的消火栓系統是連接區間和車站的環網系統,車站和區間均需設置消火栓,。目前我國的城市軌道交通線路常延伸至城市邊緣,根據經濟技術比較,地鐵線路中位于城市邊緣的部分常設計為高架或地面線,。根據目前相關的設計規范,在地鐵車站、地鐵地下區間內應設置消火栓系統,對于地鐵的地面及高架區間沒有明確的規定,國內現有的大部分地鐵的高架區間均
因為現在做工業給排水,,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,,比如水噴霧、水幕,、雨淋,、泡沫之類的,還有消防炮,、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢,?謝謝
項目是一處五層樓高的客運站,無地下室?,F(xiàn)要設消防系統,,消防水箱已設。請問,,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓嗎,?還是說消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用?
現在工程都是一個大地盤,,上面有幾個住宅的模式,,這樣消防就有幾個問題。1.一個大底盤和上面住宅共用一個消防系統(超壓部分減壓),,問題就來了,,共用一個系統的話,泵房做一套水泵接合器代替每個樓這樣做是否可以,?2.如果每個樓都各自接水泵接合器,,那么沒有個樓都有自己的止回閥和控制閥門,,高位水箱的出水管直接連到最不利的消火栓環路。那么其他樓的10分鐘水量就沒有辦法解決了,,(當然有的讓屋頂水箱直接連上地下車庫管網,,這樣做我感覺壓力明顯不夠)希望大家多多頂貼!,!我先謝謝各位了?。。,?!
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,網上看到的,,非常不錯,,拿出來分享。
1,、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,,我的理解都是穩壓作用,但有什么區別呢,?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,,有些兩者都設置呢?2,、在自噴規范中7.2條中,,噴頭與梁、墻等距離,,天正軟件有沒有考慮到呢,,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎?3,、在自噴規范中7.2.1 條中,,b在設計中怎樣決定的,是不是先選擇噴頭的條件,,定b的距離,,然后按a的距離設置與梁的距離呀?但通常都沒有考慮這一點,,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大?。课覍@條規范不太理解,。 望各位前輩指教,!謝謝!
大家好!我做的工程太少,,一直對消防系統的一些問題搞不清楚,。(1)高層消防是不是一定要設屋頂消防水箱?直接用水泵從消防水池打上去可不可以,?(2)消防給水分為常高壓,、穩高壓、臨時高壓,,分別適用在什么條件下,?(3)常高壓消防給水的系統是什么樣的?希望各位同仁給以幫助,,謝謝了,!
有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因?yàn)槔贸8邏嚎梢詽M足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?
自己在設計中凡有消火栓系統都會設置相應的按扭控制系統可實際工程中在有消火栓系統的情況下卻不一定有設置相應的按扭控制系統經請教,有的說是兩者必須同時配套有的卻說不一定實際到底是如何,,有否規范可尋先謝謝了!
我剛到設計院工作現在接到一小工程:2層的街面商鋪營業房,,要設消火栓系統,我想問問消火栓應該和生活給水合用還是分開單獨設置好,?如果單獨設,,要 不要水表計量?必須構成環狀嗎,?只從一側進水行嗎,?請各位高手指教,謝謝了,!
高規:室內消防給水管道應布置成環狀,。必須所有的消火栓都連在環里面嗎。我的消火栓系統圖是這樣的 可以嗎
某小區,,均為多層建筑,設室外消防水池儲存室內,、外消防用水總量,,小區最遠處超過消防水池保護半徑150m。可否室內,、外共用一室外環狀管網,;共設一套供水設備,主泵一用一備,,流量為室內+室外,,揚程為滿足室內最不利點消防壓力要求。設屋頂消防水箱,,出水管與室外環狀管網接通,。1、是否需設增壓穩壓設備,?(因為根據建規,,水箱自流即可)。 2,、由于屋頂消防水箱出水管與室外環狀管網接通,,水箱容積如何確定?僅存室內10min,,萬一室外消火栓先打開,,水泵又沒開,水箱就空了 3,、消防水泵啟停僅由啟泵按鈕控制,,可否?(如不設增壓穩壓設備),。請高手賜教,。急!暈,!
最近一直在做的一個項目,2棟26層純住宅,,2棟25層商住樓,。高度都在74米左右。另外還有4棟17層純住宅,,3棟16層商住樓,。高度都在48米左右。組成了一個住宅小區,。建筑平面布置的25,,26層的四棟建筑和16,17層的七棟建筑很分散。而且室外用地也比較緊張,。消防泵揚程=120m方案1:不分區,,規范要求100m才分區。而水箱底標高80m 這樣系統是簡單了,,可是那些16,,17層的房子都要裝減壓穩壓消火栓。最不利的減壓穩壓消火栓前后壓力可能 要從120m降到50m,,可以做到嗎,?規范只對減壓閥的前后壓力做了規定,孔板的沒有,。方案2:分區,,導致室外增加一路低壓消防環網。(室外環網一圈大致要將近600m)還要兩套減壓閥組,。而且部分高區下層還要裝一些減壓穩壓消火栓,。估計這樣造價肯定比方案1高。分區的好處就是管道及消火栓承受的壓力可以小些,??墒菍τ陔y得一用的消防系統是否適用?而且我平時的壓力只有80m,,靠水箱穩壓。就著火的時候下部壓力會大些,。就是不太清楚減壓穩壓消火栓對前后壓
本人現在正在做一條定位為城市快速路的配套給排水設計,,規劃中該路沒有布置給水管道,,本人有一個疑問就是需不需要做室外消防系統的設計。還有城市快速路上的下沉式隧道又需不需要做消防方面的設計,?勞煩有過這方面設計經驗的高人指點一下,。
我現在做一個小型化工廠的消防設計,廠區內有一個小罐區,,按照石油化工企業設計防火規范關于泡沫消防的規定,,上半固定式的應該就可以,可是看過別的一些院做的圖紙,,他們用的都是固定式的,,自己有點疑惑了!儲罐:350m3煤焦瀝青儲罐1座直徑為7.5米,,
消防給水及消火栓系統規范
1.消火栓給水系統 1.1消火栓的栓口壓力和系統分區 我國《建筑設計防火規范》GBJ16—87修訂版(以下簡稱《建規》)第8.6.2 和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045—95(以下簡稱《高規》)第7.4.6條規定消火栓栓口靜水壓力不應大于0.8Mpa,,當大于0.8Mpa時應采取分區給水系統。 美國NFPA14《Standard for the Installation of Stan pipe and Hose System》(1996 Editon)中規定系統任何一點的壓力在任何時間不能超過2.41Mpa,當栓口處靜壓力超過1.21Mpa時應設減壓裝置,。 我國消火栓的靜壓不應大于0.80Mpa是系統分區值,。消火栓的靜壓要求是 鑒于消火栓的質量——承壓力。我國《室內消火栓》GB3445—82中規定室內消火栓工作壓力為1.60Mpa,,試驗壓力為2.40Mpa,,遠大于靜壓分區值0.80 Mpa,因而我國的系統分區值可適當提高,。在美國系統分區有兩個值確定,,一是與我國
以前做的一個項目:一個6層的住宅。前幾天去驗收的時候發現甲方把6層改為了7層,。(6層原本是按復式做的)也加了一部電梯?,F(xiàn)在問題來了:以前消防系統沒做,那現在呢,?個人覺得設電梯之后必須要考慮消防疏散這個問題,。望各位高手們指點指點。
益繁忙龐雜的事務通過高速電腦,,自動化設備及通訊系統得以井然有序,,而這些敏感電子設備工作電壓卻在不斷降低,其數量和規模不斷擴大,。它們受到過壓特別是雷電的襲擊的可能性大大增加,,因受雷擊引起設備損壞已占硬件維護相當?shù)谋戎亍H以廣東省為例,,1995年“雷電災害”225起,,1996年猛增1197起,1997年則為1465起,,而且大部分事故發生在電子電器設備被損壞,。因雷電襲擊導致系統運行中斷,其間接經濟損失難以估算,,雷電和浪涌電壓成了電子化時代的一大公害,。安裝合適的避雷過電壓保護裝置,已成為現代電子計算機房,、網絡中心,、通訊系統安全運行的必要措施。 一,、雷電的基本理論 雷電入侵設備通常有三種形式: (1),、直擊雷直接擊中線路,雷電高電壓沿線路直接入侵設備,。這種情況在高山通信站,、鄉村較常發生,;閃電直接落在野外或山上的電源線、電話線,、天饋線上,。雷電能量非常大,