亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防栓水壓小就漏水正常么,?

    本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,,不過每當市政停水或給水不正常(水壓?。┚吐┧?,咨詢過工程師,他們說這種消防栓設計就是這樣子,,但是不知道專業名稱叫什么,,請問一下專家們,這種消防栓學名叫什么,?有沒有具體的資料,?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,漏水的那個部位好像叫做泄水口

  • 關于室外消火栓與消防水池

    剛做了一個項目,,具體情況是這樣,,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,,但這個地方沒有市政管網,,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,,水井是否可以算做天然水源,,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,,如其水位太低,、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,,如果不可以,,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,,那么室外消火栓是否還要設置,,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防,?

  • 消防水鶴能替代室外消火栓嗎?

    那位同行做過或有經驗幫忙分析一下,消防水鶴能替代室外消火栓嗎,?消防水鶴應屬市政消防設施,,做小區或單體的是否有這個設計權限,應得到消防部門的批準吧,?還有,,本設計室外給水管道壓力保證不了0.4MPa,如果從消防水池加壓送至消防水鶴怎樣實現室外消防泵的啟動,,沒查到這方面的資料,,各位同行給點意見吧。

  • 罐區消防管網與消火栓設計

    罐區消防管網與消火栓設計

    油罐的防火安全性大小主要取決于油罐內油氣空間的大小,。油氣空間小,,油罐內儲存油品的蒸發空間小。反之,,油氣空間大,,油罐內儲存油品的蒸發空間大,就容易形成大量易燃易爆的混合氣體,,危險性大,,因此減少油品的蒸發空間就成為增加油罐安全性的重要手段。為了減少油罐的火災危險性,,應該從油罐的布置,、油罐間距、油罐的防雷,、油罐防火堤等多方面加以考慮,。 (一)油罐布置 油罐應采用鋼板焊制而成。油罐應布置在本單位或本地區全年最小風向的上風側,,并選擇通風良好的地點單獨設置,,儲灌區應設置高度為1m的非燃燒實體防護墻。油罐應根據儲存的油品種類儲存,,易燃油品與可燃油品應分組儲存,。每個罐組的總容積應根據油罐形式不同而定,對于固定頂罐組的總容積不應大于12萬m3,,對于浮頂油罐的總容積不應大于20萬m3,。一個罐組由幾個油罐組成,布置時首先應考慮到火災的幾率,。油罐個數越多,,發生火災的幾率越高。規定每個罐組內的油罐個數不多于12個,,單罐的容積均小于1000m3,。但對于儲存閃點大于120℃油品的儲罐不受此限制,。油罐組內油罐的排列,首先

  • 關于消防栓泵的監控問題

    這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,,看了最新的10D303-2~3,,常用電機控制圖,發現疑問1,。對消火栓用消防泵一用一備,,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號,;個人覺得應該一個控制信號就可以了,,管你是兩用一備,還是一用一備,,這是泵控制的協調問題,;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,不明白,?,?,?,??2,。規范中要求返回工作狀態和故障狀態,;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,,看D303-2~3,,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,共同進步,。,。。,。,。

  • 關于室外消防栓數量確定

    現在在做一個新規劃的建筑區,共19棟私人住宅,,平均都在2-3層,。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量。還需要提供什么數據才能確定,?

  • 關于首層車庫消防栓管連通

    某高層建筑裙樓,,其首二層為車庫,面積為9000平方米,,三至二十層住宅,,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好。

  • 小區消防請教(屋面消火栓)

    一住宅小區(多層及小高層)采用區域消防,設計時在其中一高層(所有高層高度都相同,、1t2戶)設置了屋面消火栓,,建筑均是斜屋頂(有求生平臺),最高層是躍層未設消火栓,。但圖審要求每棟高層屋頂設置一消火栓,!

  • 關于消防栓口壓力的疑問

    《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓,?!逪q=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,,當栓口的動壓為39.91m時,,充實水柱長度為17m,此時,,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了,。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?,? 請問各位高手,,此計算分析有何錯誤? 若沒有,,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的,?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,,剩余壓力為多少),?

  • 室外消防栓的壓力這樣確定

    本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1,。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上,。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米,。 望大家給本人指點以下,。謝謝

  • 關于雙出口消防栓的使用?,?,??

    請問,,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用???有沒有規范明確規定的啊,?雙出口是不是可以當作2股水槍的?。恐x謝了,,回答對的獎勵,!

  • 室內消火栓消防豎管數量?

    有一18米*16米(單層尺寸)七層(樓高30.9米)的賓館,應設置幾條室內消火栓消防豎管,?設置1條室內消火栓消防豎管就可滿足要求,,有必要設置2條室內消火栓消防豎管嗎?

  • 關于消防栓立管實際流量

    我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎,?

  • 關于室外消火栓的消防距離問題?

    建筑150m內有室外消火栓,,但是因建筑周圍沒有較寬的道路,,消防車只能停在距建筑120米之外的道路上,然后停車點150米范內設有室外消火栓,。室外消火栓保護半徑150m,,說明消防車可從150m內取水。問一下這種情況消防車能不能停在火場150m內任何一點滅火,。

  • 請教大家關于消防栓保護半徑

    我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.

  • 消火栓系統與消防按扭系統

    自己在設計中凡有消火栓系統都會設置相應的按扭控制系統可實際工程中在有消火栓系統的情況下卻不一定有設置相應的按扭控制系統經請教,,有的說是兩者必須同時配套有的卻說不一定實際到底是如何,有否規范可尋先謝謝了,!

  • 消防前室的消火栓須明裝嗎,?

    今天看到一份審圖意見,其中一條很費解,,“消防前室的消火栓須明裝,,如采用玻璃柜門,須注明采用防火玻璃,?!狈阑鹨幏队羞@條規定嗎?哪位同仁知道出處?

  • 關于消防立管和消火栓的問題???~

    請問一條消防立管能夠做一個四通同時接兩個消火栓嗎(就是在立管上做一個四通,上下一樣接回立管,但左右各接一個消火栓,不知道這樣做行不行),?,??還有一條消防立管能夠接雙口消火栓嗎,?,??,?如果我是用來做地下室布置的,,就是我在地下室消火栓布置時用雙口消火栓,但用一條立管還是用兩條呢,?,?

  • 消防栓在無報警設備的時候怎么連接阿,?

    請問各位前輩當一個建筑物內沒有消防報警控制系統時,,消火栓的手動報警按鈕該連接到什么地方啊,?消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢,?謝謝

點擊加載更多

消防栓與消火栓

消防栓與消火栓專題,為您提供消防栓與消火栓相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防栓與消火栓 相關的專業交流討論,,更多消防栓與消火栓相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

03j930 1圖集

綠葉盆栽植物圖片