一個單體建筑,一路進水。設置消防水池,,室外消防水量30L/s,其周邊有兩個市政消火栓,,滿足150m的保護半徑,那么消防水池要儲存多少室外消防水量,?我覺得不用儲存或者儲存10L/s的室外消防水量,,但是又沒找到依據。為之奈何,?,??,?,?
市政消火栓 室外消火栓 布置位置
規劃采用分區供水,,在豎向標高50m處設置加壓泵站,向50m以上的地塊供水,,地塊最高處約145m,,要求最不利點水壓不小于0.28Mpa,加壓泵站出水約1.45-0.5+0.28+水損=1.3MPa,。但是我看13S201的安裝圖集和GB4452-2011的消火栓圖集里都有1.6MPa公稱壓力的消火栓,,而各類規范里也沒有對市政消火栓有減壓規定,也只有GB50016-2014建筑設計防火規范里有要求城市交通隧道的消火栓栓口壓力不大于0.5MPa?所以市政消火栓需要減壓??如果減壓的話是否選擇減壓穩壓型消火栓即可,?
我在布置一個廠區消防,,現在想知道市政消火栓和室外消火栓有什么區別? 求大神告訴我一下,,小學弟在此謝過,。 另外,室外和市政消火栓布置方法,,也就是布置位置什么的有什么要求和規律嗎,?
路邊市政消火栓,。看看是否合理,?
本人所在為一地級市,有一經濟開發區,居然只有一路市政給水管.而規范(低規室外消火栓部分)要求消防用水量超過25L/s,市政只有一路時須設消防水池,按照我個人理解,如單體內消火栓系統為環狀供水,則所設的消防水池需儲存室外和室內消防用水量,室內按臨時高壓系統較容易理解,問題是室外消火栓,如室外消火栓作成臨時高壓系統,那么當使用時如何啟動消防水泵?(室內消火栓設有消防按扭),只能在泵房手工啟動.我原本還有一個想法,市政進水當一路供水;設一個消防水池并設消防車取水口,再當一路供水,這樣就有兩路供水,可本地消防不認可.本人工作經驗有限,誠心向各位水友請教,大家是否遇到過同樣的問題,你們是怎樣的處理的,非常感謝!
1,、給水管DN500與DN300交叉,做閥門井井徑要做多大,?2,、市政道路消火栓是做地上式還是地下式?布置在道路上哪里比較好,?
一類高層建筑,僅一路市政供水,,管徑DN200,,壓力0.35MPa。 問題1:消防水池儲水是否必須包含全部的室外消火栓用水量,? 問題2:消防水池設置取水口,,室外消火栓系統壓力由市政供水維持,是否滿足規范,?若不滿足,,有哪些方案?
在學習過程中,,看到室外消火栓及市政消火栓 資料上沒有明確的定義,,查閱之前帖子,得到以下結論: 主要是從位置上區分兩者區別,, 市政消火栓,,主要是設置在市政道路兩側,, 室外消火栓,是設置在建筑周圍,。 可市政消火栓的出水量規定不小于15L/S,而室外消火栓的出水量規定是按10-15L/S計算,。這2者是否矛盾? 另外這是什么原因造成的,?
一 設置位置 市政消火栓:市政給水管網,; 室外消火栓:室外消防給水管網,; 室內消火栓:室內消防給水管網; 二 水壓要求 市政(室外)消火栓的壓力:平時運行工作壓力不小于0.14Mpa,火災時供水壓力從地面算起不應小于0.1Mpa,; 室內消火栓:靜壓在0.07-1Mpa之間,,動壓在0.25-0.7Mpa之間; 三 結構 市政(室外)消火栓:地上式有1個DN150或DN100和2個DN65的接口,,地下式只有1個DN100和1個DN65的接口,,對于一些構筑物場所,市政(室外)消火栓有時會用來滅火,,所以會配有消防水帶和水槍,; 室內消火栓:1個或多個DN65的接口,消火栓箱內配有水帶,、水槍,、消火栓按鈕,對于人員密集的公共場所,、大于200m2的商業服務網點以及超高層建筑還會配有消防軟管卷盤,;
一類高層建筑,,僅一路市政供水,,管徑DN200,壓力0.35MPa,。問題1:消防水池儲水是否必須包含全部的室外消火栓用水量,?問題2:消防水池設置取水口,,室外消火栓系統壓力由市政供水維持,是否滿足規范,?若不滿足,,有哪些方案?
今天收到審圖中心的回復,,有這樣一條:“室外消火栓是供消防車取水用,,不能與消火栓泵的出水管連接,應接在市政給水管上,?!蔽矣X得如果是這樣的話,那規范也就沒必要規定室外消防用水量了,!我以前做的大都是將室內外消火栓作為一個系統考慮,,由一套消防泵提供室內外的消防用水量。還請眾位大俠點評點評,,先謝了,!對了,我是做工業類的,。
人、裝備,、滅火劑是組成消防部隊?wèi)?zhàn)斗力的三個要素,,只有三個要素同時具備,消防部隊才能形成戰斗力,。滅火劑作為三要素之一,,是形成消防部隊?wèi)?zhàn)斗力關鍵因素,城市公共消防水源達標是保證消防部隊有充足滅火劑的基礎,,也是一個城鎮防控火災能力的標志,。目前,我國城鎮公共消防水源主要有消火栓,、消防水鶴等,,但是各地消火栓、消防水鶴的不達標問題比較嚴重,,影響了城鎮防控火災能力和消防部隊撲滅火災的能力,。同時,由于對消火栓,、消防水鶴規劃的依據,、計算的標準等問題掌握不夠、不透,,應有數計算方法不科學,,使計算結果存在很大差異,,造成公共消防水源應有數始終不一致、不清楚,,影響了城鎮公共消防水源建設,。結合《建筑設計防火規范》、《室外給水設計規范》等國家規范,,慧都教育與大家共同探討城鎮消火栓,、消防水鶴應有數的計算方法問題。
一個廠區有個兩層的廠房,按規范要設置室內消火栓系統,,一層5米高,,二層4米高。這個消火栓系統直接從市政引兩路水接上可以嗎,?市政水壓0.3MPA,,也滿足了消火栓充實水柱的要求。這算不算常高壓系統,,屋頂水箱要不要設置,?自己感覺沒有必要,但沒有足夠的理論依據,,請大家賜教,。
9m高的展覽大廳,,需要設置消火栓及噴淋系統,市政管網壓力約0.20MPa,,可否由市政管網直接穩壓呢,?急啊,哪位高手給各答復,,不勝感激,,呵呵。,。,。。
根據室外消火栓設計規范,,要求120米一座,,但是現在城市發展飛快,周邊道路修建很快,,設計給水管線沿道路敷設,,消火栓120米一座的話非常密集,,由于區域發展的不均衡,道路修建完成后,,好多年周邊都沒有發展,,消火栓設置后管理,維護難度很大,,并且設置過多消火栓投資很大,,不經濟,想問一下這種情況消火栓在設計階段如何取舍,?
市政消火栓