一個單體建筑,,一路進水,。設置消防水池,,室外消防水量30L/s,,其周邊有兩個市政消火栓,,滿足150m的保護半徑,,那么消防水池要儲存多少室外消防水量?我覺得不用儲存或者儲存10L/s的室外消防水量,,但是又沒找到依據,。為之奈何?,?,??,?
市政消火栓 室外消火栓 布置位置
規劃采用分區供水,在豎向標高50m處設置加壓泵站,,向50m以上的地塊供水,,地塊最高處約145m,要求最不利點水壓不小于0.28Mpa,,加壓泵站出水約1.45-0.5+0.28+水損=1.3MPa,。但是我看13S201的安裝圖集和GB4452-2011的消火栓圖集里都有1.6MPa公稱壓力的消火栓,而各類規范里也沒有對市政消火栓有減壓規定,,也只有GB50016-2014建筑設計防火規范里有要求城市交通隧道的消火栓栓口壓力不大于0.5MPa?所以市政消火栓需要減壓嗎,?如果減壓的話是否選擇減壓穩壓型消火栓即可?
路邊市政消火栓??纯词欠窈侠??
我在布置一個廠區消防,現在想知道市政消火栓和室外消火栓有什么區別,? 求大神告訴我一下,,小學弟在此謝過。 另外,,室外和市政消火栓布置方法,,也就是布置位置什么的有什么要求和規律嗎?
本人所在為一地級市,有一經濟開發區,居然只有一路市政給水管.而規范(低規室外消火栓部分)要求消防用水量超過25L/s,市政只有一路時須設消防水池,按照我個人理解,如單體內消火栓系統為環狀供水,則所設的消防水池需儲存室外和室內消防用水量,室內按臨時高壓系統較容易理解,問題是室外消火栓,如室外消火栓作成臨時高壓系統,那么當使用時如何啟動消防水泵?(室內消火栓設有消防按扭),只能在泵房手工啟動.我原本還有一個想法,市政進水當一路供水;設一個消防水池并設消防車取水口,再當一路供水,這樣就有兩路供水,可本地消防不認可.本人工作經驗有限,誠心向各位水友請教,大家是否遇到過同樣的問題,你們是怎樣的處理的,非常感謝!
1、給水管DN500與DN300交叉,,做閥門井井徑要做多大,?2,、市政道路消火栓是做地上式還是地下式?布置在道路上哪里比較好,?
在學習過程中,,看到室外消火栓及市政消火栓 資料上沒有明確的定義,查閱之前帖子,,得到以下結論: 主要是從位置上區分兩者區別,, 市政消火栓,主要是設置在市政道路兩側,, 室外消火栓,,是設置在建筑周圍。 可市政消火栓的出水量規定不小于15L/S,而室外消火栓的出水量規定是按10-15L/S計算,。這2者是否矛盾,? 另外這是什么原因造成的?
一類高層建筑,,僅一路市政供水,管徑DN200,,壓力0.35MPa,。 問題1:消防水池儲水是否必須包含全部的室外消火栓用水量? 問題2:消防水池設置取水口,,室外消火栓系統壓力由市政供水維持,是否滿足規范,?若不滿足,,有哪些方案?
一 設置位置 市政消火栓:市政給水管網,; 室外消火栓:室外消防給水管網; 室內消火栓:室內消防給水管網,; 二 水壓要求 市政(室外)消火栓的壓力:平時運行工作壓力不小于0.14Mpa,火災時供水壓力從地面算起不應小于0.1Mpa,; 室內消火栓:靜壓在0.07-1Mpa之間,動壓在0.25-0.7Mpa之間,; 三 結構 市政(室外)消火栓:地上式有1個DN150或DN100和2個DN65的接口,,地下式只有1個DN100和1個DN65的接口,,對于一些構筑物場所,市政(室外)消火栓有時會用來滅火,,所以會配有消防水帶和水槍,; 室內消火栓:1個或多個DN65的接口,消火栓箱內配有水帶,、水槍,、消火栓按鈕,對于人員密集的公共場所,、大于200m2的商業服務網點以及超高層建筑還會配有消防軟管卷盤,;
一類高層建筑,,僅一路市政供水,管徑DN200,,壓力0.35MPa,。問題1:消防水池儲水是否必須包含全部的室外消火栓用水量?問題2:消防水池設置取水口,,室外消火栓系統壓力由市政供水維持,,是否滿足規范?若不滿足,,有哪些方案,?
今天收到審圖中心的回復,有這樣一條:“室外消火栓是供消防車取水用,,不能與消火栓泵的出水管連接,,應接在市政給水管上?!蔽矣X得如果是這樣的話,,那規范也就沒必要規定室外消防用水量了!我以前做的大都是將室內外消火栓作為一個系統考慮,,由一套消防泵提供室內外的消防用水量,。還請眾位大俠點評點評,先謝了,!對了,,我是做工業類的,。
一個廠區有個兩層的廠房,,按規范要設置室內消火栓系統,一層5米高,,二層4米高,。這個消火栓系統直接從市政引兩路水接上可以嗎?市政水壓0.3MPA,,也滿足了消火栓充實水柱的要求,。這算不算常高壓系統,屋頂水箱要不要設置,?自己感覺沒有必要,,但沒有足夠的理論依據,請大家賜教,。
人,、裝備、滅火劑是組成消防部隊戰斗力的三個要素,,只有三個要素同時具備,,消防部隊才能形成戰斗力。滅火劑作為三要素之一,,是形成消防部隊戰斗力關鍵因素,,城市公共消防水源達標是保證消防部隊有充足滅火劑的基礎,也是一個城鎮防控火災能力的標志,。目前,,我國城鎮公共消防水源主要有消火栓、消防水鶴等,,但是各地消火栓,、消防水鶴的不達標問題比較嚴重,影響了城鎮防控火災能力和消防部隊撲滅火災的能力,。同時,由于對消火栓,、消防水鶴規劃的依據,、計算的標準等問題掌握不夠、不透,,應有數計算方法不科學,,使計算結果存在很大差異,造成公共消防水源應有數始終不一致,、不清楚,,影響了城鎮公共消防水源建設,。結合《建筑設計防火規范》、《室外給水設計規范》等國家規范,,慧都教育與大家共同探討城鎮消火栓,、消防水鶴應有數的計算方法問題。
9m高的展覽大廳,需要設置消火栓及噴淋系統,,市政管網壓力約0.20MPa,,可否由市政管網直接穩壓呢?急啊,,哪位高手給各答復,,不勝感激,呵呵,。,。。,。
市政道路上的消火栓一般都采用地上式還是地下式? 另外,,消火栓要求距離路邊不超過2米,這個路邊是指車行道吧?如果這樣的話,,那大多數消火栓都會落在人行道上,,這樣應該不太合適,即便做成地下式的,,一旦井蓋沒有蓋好,,對于行人來說也是個隱患。這個問題讓我很撓頭,,請教有經驗的同行指點,。謝謝。
市政消火栓