新消規,7.4.6條,:建筑高度小雨等于54m且每單元設置一步樓梯的住宅,以及本規范表3.5.2中規定采用1支消防水槍的場所,,可采用1支消防水槍的1股充實水柱到達 室內任何部位。現在9層28.8米高純住宅,,地下二層,。為儲藏,地上每單元設置一個消火栓,。地下也如此么,。
現有一個居住小區的地下室,同時設置自動噴淋滅火系統和消火栓滅火系統,。 地下室面積圍4000多平方米,,請問各位設置的消火栓在數量上還有要求啊,? 我查了一下規范,,沒找到面積和消火栓數量的關系。 謝謝了,!
在做地下室人防工程的消防設計時,,由于人防的防護單元面積比地下室防火面積小,那在進行室內消火栓設計時,,是按地下室的防火面積設,,還是按人防的防護單元進行設置,如果按人防的防護單元進行設計,,那消火栓的個數就會多出一些,,但按照地下室的防火面積設,人防部分就不能滿足兩股水槍到達任一地方,。不知各位大俠如何設置的,?謝謝
一地下商場:占地面積600平方,層高4米,總體積2400立方.室外自來水公司只允許一路進水.室外消火栓流量查8.2.2-2表為15L/S按8.5.1需設自動噴淋,設計流量30L/S按8.3.1與8.3.3,此建筑無需設室內消火栓,只需消防卷盤.問題一:此建筑是否需要設置室內消火栓系統?問題二:室外消防流量未超過15L/S,按規范8.2.7.1,室外消防管網可以為枝狀,按8.6.1,室內外消防流量之和超過25L/S,此類建筑的室外消防管網是否要建消防水池?
聯排別墅的地下車庫 通道長90m,兩邊為每戶一個防火車庫間,,總車輛超過5輛,,不超過20輛,是否需要設室內消火栓 ,,如設置,,一路進水可否
請問一下各位大俠,地下室的消火栓主管按圖紙要求在梁下貼梁底安裝,,現在施工單位先把噴淋管做了(支管也做了),,就和消防栓的主管發生了沖突,施工單位認為消防栓主管就安在噴淋管下面沒有關系,,請問這個是否可行,,有沒有相關規定對這個不同管道之間的標高作出規定的?請各位指導一下,!謝謝,!
如圖,,陰影部分為非消防電梯前室加樓梯間,,那么這些陰影部分如何布置消火栓呢?謝謝
地下室消火栓是否需要裝設啟泵線?水上說地下車庫壓力夠了,不需要裝啟泵線,但一層以上部分的消火栓必須裝設啟泵線.但消防安裝公司說所有的消火栓都要裝啟泵線.各位看法如何?謝謝
今天看到一六層住宅樓:二層以上為住宅,;一層為商業網點面積不到200平方米,;地下室為儲藏室用一級防火門分為三個防火分區,面積為496平方米,。請問需要設計消火栓系統嗎,?
設計一個村的服務用房,,根據新規范設置有地下室水泵房,圖審按GB50974-2014中7.4.3“設置室內消火栓的建筑物,,包括設備層在內的各層均應設置消火栓”這條給了個強條,。 望各位幫忙解答!
我這邊地下室很大8W平米,,地面上都是30多層的住宅,,消火栓分了2個區,,-1-5是低區,6-32是一個高區,,低區是從高區消火栓環網減壓過去的,,現在想問低區的壓力怎么算。我量了下,,地下室的最大那個環的長度是1500米左右,,我現在2種計算方式1、按地下室最不利,,一半的環是800,40L/S,,DN150的環管,水損49米,,加上栓壓力25米,,就70米2、5層加栓高的標高是14米,,栓壓力25米,,算半環水損49米,88米這里主要是那個水損很大,,請教高手,,這里計算有什么地方錯誤,請指點,,謝謝~~
今天碰到一個山東多層住宅,,3個單元,;1-6F為普通住宅,地下室為儲藏室,,總共建筑面積600多m2,,有3個單元連同的公共通道技術措施:P156,建筑面積大于300m2的地下建筑應設置消火栓,。所以初步定為設置消火栓3個,,一路進水。上面住宅部分沒做,。問題請教各位高手:1,、消火栓如何考慮?依據,?2,、地下室沒有做采暖,地下室生活給水管道防凍,、保溫怎么做???3、室外外排水系統雨水,、陽臺排水(陽臺不采暖)考慮防凍不,?4、生活給水樓梯間(不采暖)保溫做法是否同地下室,?等積分多些時候再相送,現在沒法送,。
一個2400平米的地下室(地下就一層)上面托3棟5層純住宅,,請問下面兩種情況的消火栓設置情況1、地下室有單獨的出入口和住宅部分的完全分開,,地上住宅部分用不用設置消火栓,?2、住宅部分的樓梯下到地下室,,下到地下室的門為乙級防火門,,地上住宅部分用不用設置消火栓?個人認為:這樣的工程地上和地下應該是一個整體,,充其量算倆個防火分區,,既然地下一層有消火栓那么應該每層都設置消火栓,所以不論上面哪種情況都應該設置消火栓,。
急,近日接一工程,地下層為汽車庫,地上五層為住宅,通向地下車庫的樓梯間門為甲級防火門,地下車庫汽車數量超過50輛,車庫內設消火栓及噴淋系統,那么地上層住宅需設消火栓系統嗎?請各位高手不吝賜教,。
地下室車庫消火栓管和噴淋管標高該怎么搞呢?我知道布置規則是:有壓的讓無壓的,。但是消防主管和噴淋主管以及次管之間的標高該如何布置呢,?
請教,底層半地下室戊類庫房,,地上營業房,,二三層為賓館,消火栓咋做,? 寒冷地區,,底層戊類庫房都是跟商業網點一樣一間一間的,也不采暖,,此部分消火栓怎么做?。恳还踩龑?,共2800平米+
本帖最后由 bestyupeng 于 2013-1-29 21:31 編輯 現有一個小區的地下車庫,,上面有四個17層住宅,17層住宅的地下部分為戊類倉房,,與車庫以甲級防火門分隔,,現有以下問題:(1)關于消火栓成環的問題:反正地下車庫的消火栓要做一個環狀網,可否把這個環狀網伸到其他四個防火分區內,,做一個大環,,其他四個高層的消火栓立管均連到這個大環上?還是車庫自己成環,,并且其他每個高層均各自獨立入戶,,獨立成環。(2)設置噴淋的范圍問題:車庫按照規范是要做噴淋的,,那么其他四個防火分區(即高層住宅的地下倉房部分)是否也要做噴淋(即車庫的噴淋干管及噴頭伸到各個倉房里去),?
1、地上六層住宅,,底下是半地下車庫,,每個庫眼直通室外,是否需要設置消火栓,?2,、地上六層,一層網點帶地下倉房,,二——六層為住宅,,地下是半地下車庫,每個庫眼直通室外,,是否需要設置消火栓,?
本帖最后由 panmela 于 2014-1-21 09:23 編輯 該工程在哈爾濱,,有凍土,,做地下式消火栓見圖集消火栓安裝圖集里面,消火栓口距離地面的高度為200-400mm。但在寒冷地區因為有凍土問題,,所以做保溫井蓋,。保溫井蓋圖集