一個單體建筑,一路進水,。設置消防水池,,室外消防水量30L/s,其周邊有兩個市政消火栓,,滿足150m的保護半徑,,那么消防水池要儲存多少室外消防水量?我覺得不用儲存或者儲存10L/s的室外消防水量,,但是又沒找到依據,。為之奈何?,?,??,?
最近做了一個一層KTV建筑的消防設計,,1000平方,層高3.8米,。做有噴淋設備,,現在比較糾結消火栓的不布置問題。對于因為沒有那一條規范具體說到歌舞娛樂建筑做消火栓的要求,,查《消防給水及消火栓系統技術規范》中沒有設計關于歌舞娛樂建筑的流量要求,。還有是不是所有建筑都得滿足同一著火點要有兩股水柱能夠到達。如果《消防給水及消火栓系統技術規范》中3.5.2表中同時使用水槍數3個或者4個的要求怎么解釋,?
規劃采用分區供水,在豎向標高50m處設置加壓泵站,,向50m以上的地塊供水,,地塊最高處約145m,要求最不利點水壓不小于0.28Mpa,,加壓泵站出水約1.45-0.5+0.28+水損=1.3MPa,。但是我看13S201的安裝圖集和GB4452-2011的消火栓圖集里都有1.6MPa公稱壓力的消火栓,而各類規范里也沒有對市政消火栓有減壓規定,,也只有GB50016-2014建筑設計防火規范里有要求城市交通隧道的消火栓栓口壓力不大于0.5MPa?所以市政消火栓需要減壓嗎,?如果減壓的話是否選擇減壓穩壓型消火栓即可?
市政消火栓 室外消火栓 布置位置
路邊市政消火栓??纯词欠窈侠??
個人搜集的北京地方標準,,截止到今天是現行的,。推薦網站:標準分享網、百度文庫(百度是個很神奇的網站)推薦軟件:眾智規范(幾乎國內的各規范,、圖集上面都有,、實時更新,、不過要付費210元永久使用)
[url=]安徽省保障房建設標準.rar[/url]
2010年發布了《GB/T50106-2010建筑給水排水制圖標準》,,將原有的《GB/T50106-2001給水排水制圖標準》廢止了,而新的制圖規范里明確了是針對建筑給水排水專業的,,那么市政給排水專業的按哪個標準執行,?
建設部執業資格注冊中心 --- 住房城鄉建設部關于發布有關專業技術人員資格考試項目收費標準的通知
我在布置一個廠區消防,現在想知道市政消火栓和室外消火栓有什么區別,? 求大神告訴我一下,,小學弟在此謝過。 另外,,室外和市政消火栓布置方法,,也就是布置位置什么的有什么要求和規律嗎?
本人所在為一地級市,有一經濟開發區,居然只有一路市政給水管.而規范(低規室外消火栓部分)要求消防用水量超過25L/s,市政只有一路時須設消防水池,按照我個人理解,如單體內消火栓系統為環狀供水,則所設的消防水池需儲存室外和室內消防用水量,室內按臨時高壓系統較容易理解,問題是室外消火栓,如室外消火栓作成臨時高壓系統,那么當使用時如何啟動消防水泵?(室內消火栓設有消防按扭),只能在泵房手工啟動.我原本還有一個想法,市政進水當一路供水;設一個消防水池并設消防車取水口,再當一路供水,這樣就有兩路供水,可本地消防不認可.本人工作經驗有限,誠心向各位水友請教,大家是否遇到過同樣的問題,你們是怎樣的處理的,非常感謝!
最近協助老總在編河道建設標準,,找了一些相關的規范,、標準,和大家共享一下,,有的規范可能和論壇的重復,,因為工作較忙,也沒時間好好整理一下,,請大家下載的時候選擇自己需要的下,希望能對正在從事河道規劃,、設計及標準編制的同仁有所幫助首先是標準編寫的相關規范水利技術標準編寫規定SL1-2002.rar
找到了一些總結,,希望可以有幫助!頂管用鋼筋混凝土管行業標準jc t640-1996http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=410022&topID=114897市政排水管渠工程質量檢驗評定標準http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413776&topID=114897污水排入城市下水道水質標準http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413384&topID=1148972006年室外給排水設計規范http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413329&topID=114897頂管施工規范http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412502&topID=114897
請問哪位高手能提供一些市政塑料管線的抽樣送檢標準或者細則?不勝感激啊!比如玻璃鋼管,HDPE塑料管,C-PVC,RMDP等等
標準通用市政給水排水圖集
小電機生產車間建設標準
市政消火栓建設標準
市政消火栓建設標準專題,,為您提供市政消火栓建設標準相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與市政消火栓建設標準 相關的專業交流討論,更多市政消火栓建設標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題