10.室內消火栓設置場所,、配置,、安裝10.1室內消火栓、消防卷盤,、輕便水龍設置場所:10.1.1下列建筑或場所應設置室內消火栓系統:1建筑占地面積大于300m的廠房和倉庫,;2高層公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;3體積大于5000m的車站,、碼頭,、機場的候車(船、機)建筑,、展覽建筑,、商店建筑、旅館建筑,、醫療建筑和圖書館建筑等單,、多層建筑;4特等,、甲等劇場,,超過800個座位的其他等級的劇場和電影院等以及超過1200個座位的禮堂、體育館等單,、多層建筑,;5建筑高度大于15m或體積大于10000m的辦公建筑、教學建筑和其他單,、多層民用建筑,。10.1.2上述10.1.1條未規定的建筑或場所和符合上述10.1.1條規定的下列建筑或場所,,可不設置室內消火栓系統,但宜設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍:1耐火等級為一,、二級且可燃物較少的
誰能提供室內消火栓安裝99S202圖集啊,謝謝!我這里的工程正在施工中,為了配合裝修效果,甲方要求采用薄型帶滅火器組合式消火栓箱1800x700x160,市場有這么薄的消火栓嗎?如果安裝了能通過驗收嗎?謝謝各位指教!工程地區:廣州市
圖集04S202室內消火栓安裝
1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水,?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑,。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股,?請前輩指教,,消防這一塊沒怎么學懂。
發“室內消火栓安裝標準圖集”一份
圖紙簡介: 圖集04S202,,CAD版本,,圖集內含:目錄,總說明,,單栓室內消火栓箱,,帶應急照明單栓室內消火栓箱,雙栓室內消火栓箱,,帶應急照明雙栓室內消火栓箱,,薄型單栓 雙栓室內消火栓箱,單栓帶消防軟管卷盤消火栓箱,,雙栓帶消防軟管卷盤消火栓箱,,帶應急照明單栓 雙栓配消防軟管卷盤消火栓箱,薄型單栓 雙栓帶消防軟管卷盤消火栓箱,,消防軟管卷盤箱 屋頂試驗用消火栓箱,,前后開門單栓 雙栓室內消火栓箱,帶防火檢修門室內消火栓箱,,帶滅火器箱組合式消防柜,,帶應急照明及滅火器箱組合式消防柜,室內消火栓箱安裝固定圖等
建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達
最近在做設計作業,,對象是一座11層的集餐飲、娛樂,、住宿一體的綜合高層建筑,在布置消火栓的時候每層的消火栓位置是不是在同一個位置布置,?我參考別人的圖紙發現他們每一層消火栓的位置都是相同的,,可我做的時候實際上每一層的結構布局不同,,不可能在每層同一個位置布置消火栓,所以究竟要怎樣布置,?求教,,謝謝
純商店,二層,,局部有三層,,每隔間面積最大不會超過200平方,但體積大于5000,,室內消火栓如何設置比較合理,,如果每間都設2個,那上下兩層就是四個,,甲方肯定會認為太多了,,這樣感覺也不是很合理,我想請教一下各位,,謝謝,!
請教:根據規范《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第7.4.3條:設置室內消火栓的建筑,包括設備層在內的各層均應設置消火栓,。請問:對于檐口高度900mm,,建筑只留有一800X800mm的上人孔的閣樓層是否要考慮消防設施?整個建筑為地上三層,,功能為超市,,建筑高度16.95米,設有消火栓及自噴系統,,閣樓層內設有一有效貯水18T的消防水箱及消防水平管道的布置,。除此外沒有其他布置,穩壓設備設置于地下泵房內,。此種情況的閣樓層是否要考慮設置消火栓,?請各位達人指教,謝謝!
最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,完整清晰版,,可供下載,。下載鏈接見文末。
請問室內樓梯間的消火栓能不能上下兩層共用,!最近出的一個設計的圖紙審查遇到上面的問題,。設計為一門診樓,建筑物體積為6000立方米,,右側是一樓梯間,,我設計時考慮的是在樓梯間的消火栓上下兩層共用室內任何位置都能兩支水槍同時到達(保護半徑25米)。而審圖者卻提出了建筑右側消火栓的保護半徑不夠----也就是說他不認為上下兩層可以共用消火栓,。到底是我的錯還是他的錯,!
最近做了一個門衛,建筑體積約為4000,,有四層,,一層為門衛和接待,二三層為部隊的士兵營房,,四樓為活動室,,請問該不該設室內消火栓?查多規說是室內要沒有生產和生活的給水管道,,室外消防用水取自儲水池且體積不超過5000的建筑物可以不設,,可我這一樓和二三樓均有衛生間,這算不算有生活給水管道呢,?而且可能室外的消防用水不一定取自儲水池,。請各位大哥大姐幫幫偶!
小弟最近遇到一工程,,室內消火栓用水量為15L/S,規范規定3只消火栓同時使用,。請問各位前輩,在布置室內消火栓時,,是否要保證任意一著火點都要有三只水槍同時能夠到達嗎,?
新年好!各位前輩: 7.4.6.3 消火栓的間距應按計算確定,且高層建筑不應大于30M,裙房不應大于50M. 請問各位在實際工作中是如何操作的?還有是否都需要考慮防火分隔(我個人認為需要考慮,但也有人說不用考慮). 愿各位能把你們的寶貴經驗分享一下,小弟不勝感激.
請問室內消火栓如何設置
請教個問題,規范有關于室內消火栓設置場所的注解中有條:耐火等級為一、二級且可燃物較少的的單層,、多層廠房可不設室內消火栓,。但假如廠房面積很大,如有幾千平方米,,那你們認為設不設置呢,?
三棟單元式住宅樓它們的底層連在一起架空,一層為整體冷庫(-1度),。一層高5米.2至7層高2.8米,。建筑高度21.8米??偨ㄖ娣e約20000萬平方米,。總體積約為60000萬立方米,。這樣的建筑,,一層為設消防嗎,?室內消防可隔層設置嗎,?
室內消火栓圖集