本人在做廠區室外消防管網的時候,,總感覺設獨立的消防管網更經濟合理一點,因為不用在每幢廠房的室內消火栓接入管道上都設倒流防止器,可節約投資;但是在做小區的工程時設獨立的室外消防管網覺得管道的用量要多不少,,還是與給水系統合用好一點. 大家在做室外消防給水系統的時候,對于獨立設室外消防給水管網和與給水系統合用這兩種方式是怎么選擇的啊?
室外給水:1.室外管道安裝 膠圈電熔雙密封聚乙烯復合管及管件(RESP)(1.6MPa) DN200 2.管道消毒,、沖洗 公稱直徑(200mm以內) 3.非定型渠(管)道墊層 砂 市政供水壓力0.28~032MP 現在在詢價廠家說RESP管可能會承受不住水壓,是否真實,? 那應該選擇什么管請指教,!
也許這是個比較簡單的問題,,但是我就是想不通?。≌埜魑慌笥褞兔Γ,?! 問題:一棟35層的高層建筑,,層高2.8米。我采用的是3臺變頻泵分3個區供水??!1—11層為1區;12—23層為2區,; 24--35層為3區,;我不明白的地方是:規范規定,分區的依據是:以給水系統最低衛生器具的最大靜壓力值為依據,,住宅為300-350kpa?。?區11層樓,,即需要的靜壓力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用減壓?。〉?區和3區,,第23樓和35樓的靜壓力分別是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,,水泵的揚程最少要滿足這2個靜壓力才能把水供上去!那么12樓13樓14樓,。,。。24樓25樓26樓,。,。。不就超過了最低衛生器具的最大靜壓力值,,但是為什么就不用設置減壓閥減壓,??,?,? 也許是我部分的概念的理解上有問題,但是我就是想不通,,想各位朋友幫忙解決一下?。〔粍俑兄x?。,。∽9ぷ黜樌,?!
我在的這個大廈供水堅向分三個區,采用變頻供水,但每天每個區頂端的蹲便器(感應沖洗閥)都會產氣,無耐只好讓變頻連續運轉(以前到壓力設定值會停),但是在38-36Hz運轉,過一會因無人用水的原因,水泵內的水會發熱,有時連接水泵的管道內的水也會熱.請各位指點一下.
無負壓給水系統確有一些優點,,在市政允許的情況下住宅給水適宜選用,,敢為各位樓主,能不能為我們如何選用該系統提供一個標準,?尤其是設計院的同僚,,有好的經驗?zāi)芊窆蚕恚?/p>
建筑室外消防給水系統的設置原則是什么,? 《建筑設計防火規范》(GBJ 16一87)規定:在進行城鎮、居住區,、企事業單位規劃和建設設計時,,必須同時設計消防給水系統。 但對于耐火等級為一,、二級且體積不超過3000m^3的戊類廠房或居住區人數不超過500人且建筑物不超過二層的居住小區,,可不設消防給水。 因為上述兩種情況的消防用水量不大,,通常消防隊第一出動力量就能控制和撲滅火災,。當設置消防給水系統有困難時,為了減少投資,,可不設消防給水系統,,其火場的消防用水由參戰消防部隊解決。 室外消防給水系統是建筑小區建設中必不可少的組成部分,,應和小區建設同步進行,,以避免留下消防用水不足的隱患。 從火災統計看,,在撲救失利的火災中,,80%以上是由于火場供水不足造成的,可見消防給水直接關系著滅火的成敗,。
1,、室外消火栓系統宜采用低壓給水系統,應首先采用城鄉市政給水,; 2 ,、室外消防給水系統宜與生產、生活給水系統合用,,且當生產生活給水系統在能滿足生產生活最大小時用
建筑室外消防給水系統類型有如下幾種: 1. 按消防水壓要求分類 ( 1 )高壓消防給水系統,。高壓消防給水系統指管網內經常保持足夠的消防用水量和水壓,火場上不需使用消防車或其他移動式消防水泵加壓,,直接從消火栓接出水帶,、水槍即可實施滅火。低層建筑小區采用這種給水系統時,其管網內的壓力,,應保證生產、生活和消防用水量達到最大且水槍布
本小區只有一路市政水,。消防水池存室外消火栓水,。設消防車取水口。現在做一套室外消火栓給水系統,,問題 1,、室外消火栓系統能不能接在室內消火栓系統管路上 2、消防車從室外消火栓取水,,泵房電力系統故障,。消防車就取不到水,是不是從市政管上開頭進室外消火栓系統,。 3
建規:8.1.3 室外消防給水當采用高壓或臨時高壓給水系統時,,管道的供水壓力應能保證用水總量達到最大且水槍在任何建筑物的最高處時,水槍的充實水柱仍不小于10m,;當采用低壓給水系統時,,室外消火栓栓口處的水壓從室外設計地面算起不應小于0.1MPa。注:1 在計算水壓時,,應采用噴嘴口徑19mm 的水槍和直徑65mm,、長度120m 的有襯里消防水帶的參數,每支水槍的計算流量不應小于5L/s,;如果室外消防給水系統采用臨時高壓,,那么室外消火栓在平時的壓力應該維持在多高?室外消火栓處是否還要設置啟動水泵的按鈕,,還是只需要設置水泵手動按扭即可?(設置啟泵按鈕的話,,怎么設置?如果設置在圍墻或建筑外墻上該如何處理,?)室外管網的平時壓力能不能和室內系統共用屋頂消防水箱來保持,?如果共用容量如何計算,還是按10分種嗎,?如果不設,,市政壓力能維持此壓力,如何利用此壓力,?水泵出口與市政引入管設旁通管是否可行,?水泵接合器還用設置嗎?大家來討論討論自己的看法??!
臨時高壓消防系統,建筑是4層一個精神病院,設置屋頂消防水箱供前十分鐘用水,現在由于室外給水管道水量能夠滿足室內室外消防水量,并且認為消防車能在10分鐘內到達火災現場,是否可以不設消防水池和泵房,恩恩,有沒有這樣做過的?審圖過的了不?個人感覺消防水量和水壓都能滿足,不設可以省掉很多東西,但是設了的話在安全性上面會有很大的保證.
一.一戶一表的介紹: 1.一戶一表定義為:分別以平房庭院居民單戶、住宅功能完善的各個住宅單元、住宅小區公共用水(消防,、綠化,、衛生、景觀,、物業)最終用水點,、同一類別的用水集合為一戶,每戶分別設置一架水表,,每戶水表及表前管道設于戶外,。 2.“一戶一表、水表出戶”按水表安裝位置不同,,分為六種設置方式:水表分層分散設置式,、水表分層集中設置式、水表底層集中式,、水表頂層集中式,、戶外顯示式。高層住宅宜采用水表分層分散設置+戶外顯示器式,、水表分區分層集中設置等方式,;多層住宅宜采用水表底層集中式、水表頂層集中式,、戶外顯示式等設置方式,。舊有住宅一戶一表改造宜根據水表及立管安放條件選擇設置方式。當集中安裝水表和立管的位置不足時,,宜采用水表分層分散設置式,、戶外顯示式等設置方式。 3.目前各地一戶一表要求并不相同,。福州多層住宅,、底部商業及公建可直接申
01 消防水池 有效容量偏小、合用水池無消防專用的技術措施,、較大容量水池無分格措施,。 02 消防水泵 流量偏小或揚程偏大,一組消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,,出水管上無壓力表,、無試驗放水閥、無泄壓閥,,引水裝置設置不正確,,吸水管的管徑偏小,普通水泵與消防水泵的偷梁換柱,。 03 增壓設施 增壓泵的流量偏大,。 04 水泵接合器 與室外消火栓或消防水池的取水口距離大于40m,、數量偏少、未分區設置,。 05 減壓裝置 消火栓口動壓大于0.5Mpa的未設減壓裝置,、減壓孔板孔徑偏小。 06 消防水箱 屋頂合用水箱無直通消防管網水管,、無消防水專用措施,、出水管上未設單向
知識點:高壓消防給水系統
知識點:臨時高壓消防給水系統
當消防水箱的設置高度不能滿足最不利點消防壓力時,應設置增壓設備,。一種是增壓水泵加氣壓水罐,,一種是單設增壓水泵,這兩種設備有什么根本的區別嗎,?各自的適用條件是什么呢,?如果沒有區別,大家一般用哪一種,?
若一個多層建筑,分兩個區.原因是市政壓力滿足不了高區要求.那么是否可以按以下這樣來做.1.低區用市政壓力來滿足,高區由加壓設備滿足用水,。2.上下區各立管相連,用截止閥隔斷.原因是市政停水時,高區的水能保證低區使用.不知道高區相連通的做法是否可行.謝謝指點!
室外給水系統
室外給水系統專題,為您提供室外給水系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室外給水系統 相關的專業交流討論,,更多室外給水系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題