PKPM總信息里RJX1,RJY1,,RJZ1表示為結構總體坐標系中塔的側移剛度和扭轉剛度(剪切剛度),,RJX1應該是指X向的剛度,RJY1應該是指Y向的剛度,,可這兩個數值怎么總是一樣的,?還有,既然是剪切剛度,,那改變梁截面會不會影響到這三個數值,?先謝表感激。,。
上研的時候,,為了寫論文看了一些規范和美國的規范,現在為了注冊考試,,又仔細看了看規范,,自己總結了一些規律,對不對,,請大家拍磚: 我覺得抗震概念設計可以從F=KD,,F(xiàn)=Ma,和自振周期W=2π根號下K/M,。 做高層時應注意的那七個參數,,我覺得大家都應該知道吧,軸壓比就不說了,,關于周期比,,位移比和剛度比,個人覺得這三個比值都是由于剛度的布置引起的,,剛度的豎向不均勻布置,,和剛度在一個平面的布置的不均勻,均會滿足這三個比不滿足要求,,我覺得剛度是最重要的,,一個優秀的設計者,能夠在布置完模型后,,試算一遍,,基本不調或稍微調調就能滿足要求,就是因為能較好的布置好剛度,,一個構件剪力墻或連梁吧,,如果他的配筋結果超筋,,此時我們如共矣大截面去抗ｙ會適得其反,,因為你加大截面積,,也加大了剛度,剛度大了,,分配的力也就越大,,所以從加大截面上考慮是不行的,超筋處理的三大原則:我是這樣理解的,,在可以的情況下,,就抗,比如加大截面,;其次是放,,點鉸,在周圍構件有安全冗余的情況下,,把力釋放到周圍構件,,這個得根據情況具體分析;第三就是導,,比如把大的剪力墻開洞,,變成兩個或兩個以上的連枝剪力墻,或是對周圍的抗
在設計基礎中的時候在jccad里面一般都會勾選計入上部結構剛度的影響,。我一直以為是這樣的。并且覺得也很合理,。但是本人今天抗規5.2.7中的一條說一般情況下可不計入地基與結構的相互作用的影響,。很難理解。原來自己一直都錯了,。為什么會是這樣呢,。求解釋。,。
問個技術問題,,我這兒有個很小的框架,因為上下層高相差較大,,底層6m,,上部都是3.6m側向剛度比算不過,試來試去只有收截面最管用,,但是現在有個問題,,收截面的話一次性要從600x600收到400x400,一共就是四層的房子,一共幾千個平方,,算倒是算過了,,位移角和受剪承載力以及剪重比剛重比都沒有問題,側向剛度比差一點點,,問題不大,,從指標上看沒什么問題了,想問實際情況這樣的問題大不大畢竟一次性收截面很多
1.層剛度比與樓層屈服強度系數有沒有共同點? 2.層剛度比相差過大對結構有什么影響? 3.計算樓層屈服強度系數時,樓層受剪承載力標準值好像要知道配筋才能求出來?能否告訴我pkpm軟件數據文件中有沒有樓層屈服強度系數? 4.所有結構(非高層民用建筑和高層民用建筑)樓層屈服強度系數比較小時(<0.5)要不要進行地震的彈塑性分析?為什么? 望各位大蝦不吝指教,先謝謝了.
目前初步設計已經完成,,污水管材也定了,,用UPVC管,請問:當管頂覆土超過4米,,環剛度8是不是小了點?大家建議一下,,該采用多大的環剛度,?
結構的抗扭剛度通過什么手段加強,?,?平動剛度呢?,?最近有一點位移比的問題大家都說減小平動剛度和加強抗扭剛度至于如何加強請知道的來詳細說說
求教各位達人,,偶用etabs分析一棟塔樓,想知道如何查看層剛度比,?是手算的還是程序自己算的,。我只知道可以查看層剪力。還有折算抗剪截面面積也能查看嗎,?哪位達人幫幫忙了,,著急呀。
rt今天satwe計算,層間剛度比在不計算地震的情況下是夠的(沒有薄弱層),,但是計算地震力的情況下就不夠了(有薄弱層了)主要是底層太高了地震是6度我就想問下這是為什么呢?
各位專家: 我知道EA是抗拉剛度、EI是抗彎剛度,、GA是抗剪剛度現在有一問題:剛度系數是不是就是上述三項,,還是它們?nèi)齻€(gè)分別的倒數:1/EA,、1/EI、1/GA ,?不知道說的對不對,,請各位專家指正。有勞各位了,![ 本帖最后由 zhpsxq 于 2011-
在wmass中計算剛度方法很多,,那對于我們一般設計人員怎么判斷這種剛度比的關系呢,即什么情況下看什么剛度或剛度比,,因為軟糵明書也沒有詳細的表述,,哪位大俠能告訴一下,以下是咨詢pkpm的對話結果:2012-3-9 16:33:14 你好,,請問一下satwe計算結果 wmass.out中 對于框剪結構 ratx,、raty項還起作用嗎結構咨詢(9153523)2012-03-09 16:39:30起作用 因為抗震規范要求按70%和80%比值,取抗規從嚴控制您2012-3-9 16:38:49 根據《高規》3.5.2條第二款,,來看應該軟件計算結果滿足ratx2,、raty2即可結構咨詢(9153523)2012-03-09 16:44:26抗規沒有考慮層高的因素結構咨詢(9153523)2012-03-09 16:44:40軟件取抗規從嚴控制您2012-3-9 16:39:27 哦您2012-3-9 16:
本人在用midas幾何剛度初始荷載進行分析時,發現在初始荷載,、邊界均未發生改變情況下,,進行多次平衡分析,發現每次幾何剛度初始荷載值都在變化(朝一個方向減?。?,而模型本身是收斂的,這就有點糊涂了,。收斂就應該事平衡值?。∥野涯P透缴?,請各位指點,。
Floor No. 1 Tower No. 1 Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000 Ratx1= 7.2354 Raty1= 11.3495 --------------------------------------------------------------------------- Floor No. 2 Tower No. 1 Ratx = 0.1974 Raty = 0.1259 Ratx1= 3.1192 Raty1= 3.7884 --------------------------------------------------------------------------- Floor No. 3 Tower No. 1 Ratx = 0.4519 Raty = 0.3771 Ratx1= 1.6684 Raty1= 1.7024 請教一下,工程地下室是2層,,地下室頂板是嵌固層,,第2層的側向剛度比怎么比第一層的小這么多啊,?
轉載自 結構工程分析與設計咨詢論壇 http://www.gdjszx.com/bbs/index.php 2011年08月01日 11:14 三種剛度比計算,轉摘,很實用(一)地震力與地震層間位移比的理解與應用 ⑴規范要求:《抗震規范》第3.4.2和3.4.3條及《高規》第4.4.2條均規定:其樓層側向剛度不宜小于上部相鄰樓層側向剛度的70%或其上相鄰三層側向剛度平均值的80%,。 ⑵計算公式:Ki=Vi/Δui ⑶應用范圍: ①可用于執行《抗震規范》第3.4.2和3.4.3條及《高規》第4.4.2條規定的工程剛度比計算。 ②可用于判斷地下室頂板能否作為上部結構的嵌固端,。 (二)剪切剛度的理解與應用 ⑴規范要求: ①《高規》第E.0.1條
本帖最后由 wuzhengxin2 于 2016-7-30 09:15 編輯 1,,如何判斷嵌固端,是否為Ratx小于0.5,,Ratx2大于1.5,?,具體如何操作,,看PKPM結果文件的哪個數,?2,一層加半層地下,,如何判斷嵌固端,,選基礎好,還是選負一層板頂,,還是負一層板底,?(室內外高差1.1米)3,嵌固是因為實際存在,,還是先有假設再有嵌固?如果實際埋入地下一層半,,那實際是否為嵌固,?假設嵌固在基礎,是否符合實際,?求高手指教啊,,本工程地上十一,地下兩層,,室內外高差為1.1米結構設計討論可以加 qun 128609092
最近做一個剪力墻住宅,,有兩層轉換,一層地下室,,為了將就地下室車道,,轉換層上下剛度比只有0.4多,調了多次都不怎么合建筑心水,,一前輩提了個建議在地下室個別地方加墻增加剛度(核心筒全落地),,試算還真可以,但是,,我覺得這種情況雖然計算上過了,,但是轉換層和上部的剛度有部分是不連續,不知這種情況算不算一種常用的處理方法,?歡迎各位指點```
高規3.5.2規定對結構底部嵌固層,考慮層高修正后的剛度比不宜小于1.5.高規5.3.7又規定側向剛度比不宜小于2.這里大家是怎么理解,,是不是就一個考慮層高修正,,一個不考慮層高修正,然后兩者同時滿足,,才能確定為嵌固部位,。對嗎
如題,1,。不知大伙在計算車庫側向剛度的時候是否有考慮車庫周邊土的側向約束對車庫層側向剛度的貢獻,,我經過比較發現,如果考慮土的貢獻,,兩倍的側向剛度比很容易滿足,,而不考慮土的貢獻,側向剛度比就很難達到兩倍,,也就是頂板很難作為嵌固端,。2。還有假如車庫3.6米的層高,,車庫頂板與首層高差1.6米,,首層4.8米,如果頂板與首層做為一個標準層,,車庫按3.6米,,首層按4.8米 ,那剛度比也還容易滿足,,但如果車庫按(3.6+1.6)=5.2米,,首層按4.8米,側向剛度比幾乎不可能達到2倍,,頂板也無法作為嵌固端,,不知道各位同仁在這兩點上是怎么處理的呢?歡迎各位發言說說自己的看法,。
高規附錄E.0.1有轉換層上下的側向剛度比re1=G1*A1/(G2*A2)*h2/h1是不是可以認為每一層的側向剛度就可以按G*A/h來計算呢,?對于鋼結構樓房,也可以按相同公式計算嗎,?
引自O(shè)KOK論壇:http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=299889&page=1&extra=page%3D1#pid1270961 想問一下,,普通框架砼結構strat在prep,網格成圖形成樓板并剖分,梁與在剖分點打斷,,那么梁在計算是其剛度會不與板重疊,?如果不重疊,那么軟件是如何考慮板做為梁翼緣作用的,?謝謝