變電所消防系統設計淺析 作者:孫長昊 - 摘要:變電所消防系統的正常運行對于安全生產極為重要,。本文從設計的角度,,介紹了變電站消防系統的組成和各部分設計的原則,,對各類氣體滅火系統作了比較分析,,提出消防設計需要貫穿設計全過程和各專業的緊密配合,。 關鍵詞:變電所 火災自動報警系統 氣體滅火 主變排油注氮滅火系統 隨著西部大開發的展開,,西部地區城鎮化進程也在加快,。在城網改造建設過程中,市區變電所的建設數量呈上升趨勢,。為了節省用地,、減少建筑面積、控制工程造價和與城建規劃相協調,,許多變電所都設計為綜合自動化無人值班變電所,,采用全戶內或半戶內布置方案。在此種情況下,,消防系統的正常運行對于變電所的安全生產顯得更為重要,。對于變電所的消防設計,要采取一定的技術措施,,貫徹執行“預防為主,、防消結合”的消防工作方針,,滿足一旦火災發生時能夠及時報警和有效防范的要求。 變電站消防系統的設計可分為火災自動報警系統,、滅火系統和防火封堵
圖紙簡介: 某省高速公路隧道變電所,,全套電氣施工圖及氣體滅火圖紙。包含電氣平面,、系統圖,設計說明及材料表,、弱電平面圖等等。圖紙僅供參考,! 投稿網友: ynjzhjfy 上傳時間: 2014-01-09
隨著西部大開發的展開,,西部地區城鎮化進程也在加快。在城網改造建設過程中,市區變電所的建設數量呈上升趨勢,。為了節省用地,、減少建筑面積、控制工程造價和與城建規劃相協調,,許多變電所都設計為綜合自動化無人值班變電所,,采用全戶內或半戶內布置方案。在此種情況下,,消防系統的正常運行對于變電所的安全生產顯得更為重要,。對于變電所的消防設計,要采取一定的技術措施,,貫徹執行“預防為主,、防消結合”的消防工作方針,滿足一旦火災發生時能夠及時報警和有效防范的要求,。 變電站消防系統的設計可分為火災自動報警系統,、滅火系統和防火封堵等幾部分內容,以下對各個系統的設計原則作一簡略介紹,。 一:火災自動報警系統 火災自動報警系統是用于盡早探測初期火災并發出警報,以便采取相應措施(例如疏散人員,、呼叫消防隊,、啟動滅火系統、操作防火門,、防火卷簾,、防煙、排煙風機等)的系統,。常用的一般分為區域報警系
消防提供DC24V,,但是開關的分勵脫扣器是交流220V的,,如何利用DC24V切除分勵脫扣器為220V的開關,,低壓配電柜里面需要加什么啊,?一次,、二次系統圖如何畫,請大家詳細說明一下,,最好有規范說明和圖紙,,并注明規范出處,謝謝大家?。,。?/p>
消防水池與變電所相泠鄰該怎么處理,,規范上說變電所與積水的地方不宜相鄰,, 現在如果相鄰了該怎么處理?建筑說中間再加一堵墻,? 可行嗎,?
各位好友,我是新人,,請問我想學習關于變電所的知識,,能不能簡單的說一下,我應該學習那些知識,,我的學習方向是什么,,現在比較迷茫,因為我很快就被調到變電所干維修電工,,現在想給自己充充電,,謝謝各位好心人!??!
某變電所內綜合布線,、消防報警工程預算資料,包括CAD圖紙,、工程量計算書,、預算書(福萊一點通)、預算書導出資料,。
隨著西部大開發的展開,西部地區城鎮化進程也在加快,。在城網改造建設過程中,市區變電所的建設數量呈上升趨勢,。為了節省用地、減少建筑面積,、控制工程造價和與城建規劃相協調,,許多變電所都設計為綜合自動化無人值班變電所,采用全戶內或半戶內布置方案,。在此種情況下,,消防系統的正常運行對于變電所的安全生產顯得更為重要。對于變電所的消防設計,,要采取一定的技術措施,,貫徹執行“預防為主、防消結合”的消防工作方針,,滿足一旦火災發生時能夠及時報警和有效防范的要求,。 變電站消防系統的設計可分為火災自動報警系統、滅火系統和防火封堵等幾部分內容,,以下對各個系統的設計原則作一簡略介紹,。一:火災自動報警系統 火災自動報警系統是用于盡早探測初期火災并發出警報,以便采取相應措施(例如疏散人員,、呼叫消防隊,、啟動滅火系統、操作防火門,、防火卷簾,、防煙、排煙風機等)的系統,。常用的一般分為區域報警系統,、集中報警系統、控制中心報警系統,。 區域報警系統比較簡單,,但使用面很廣。它是由通用報警控制器或區域報警控制器和火災探測器,、手動報警按鈕,、警報裝置等組成的火災報警系統。 集中報警控制系
各位大蝦,,請教一下 由于廠區可用面積比較小,,變電所為地上建筑,消防水池在變電所的地下,中間有隔1米的土層,。請教大家,,這樣是否可以?
現有一工程,,變電所距建筑50米遠,,設計單位的消防應急照明與排煙風機等消防設備分別從變電所出線,這樣從變電所就有多路出線,,為減少室外管線數量,,請問,是否可以從變電所不同變壓器雙回路進線到建筑內的兩臺電源柜,,再從這兩臺電源柜出線到不同的消防設備
根據《火力發電廠和變電站設計防火標準》GB50229-2019第7.1.6和7.1.7條及條文說明,,有下面這一說:首先是容量為90MVA及以上的油浸變壓器應設置水噴霧滅火系統及其他滅火系統,條文說明里說到(見下附截圖),,其他滅火系統主要是排油注氮設施~但是非嚴寒缺水地區不推薦采用,,原因是具有誤動導致變壓器停運事故的風險! 舉例:對于變電所內設2臺63KV.A油浸變壓器,,容量未達到90MVA,,2*63=126KVA遠小于90*1000KVA可以不設置水噴霧滅火或者排油注氮滅火設施。 但是,,根據建筑設計防火規范GB50016-2014第8.3.8條,,單臺容量在40MVA及以上的廠礦企業油浸變壓器,單臺容量在90MVA及以上的電廠油浸變壓器,,單臺容量在
目前正在做一個四層(17.6米高)的變電所的消防報警,,本身變電站是有很多帶電的設備,,如果從消防出發應該考慮非消防電源的切斷,但是對于變電所來說,,這樣設置是不是沒有什么用處,? 而且變電站的動力和照明共用一個配電箱的!
發電廠與變電所消防設計實用手冊
一般區域變電所有幾路進線?下面10KV變電站有幾臺變壓器幾路進線,?分該地區有熱電廠與無熱電廠,,先謝了![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-10-13 10:07 編輯 ]
最近有一個項目,,是一個物流中心,,很多個單體,部分單體設置了自維變電所,。請問各位高手,,自維變電所一般電業局會進行二次設計嗎?自維變電所施工驗收需要電業局去驗收嗎?
一般的變電所高壓1-3年一檢測,低壓每年一檢測,,我想問問各位大俠,,檢測的內容都哪些?參照的哪些規范,?還有室外的柱上開關多長時間一檢測,?參照哪些規范?謝謝各位大俠~~:)
被總工提了意見,,說我變電所的直流屏沒有容量也沒有充電回路 我想知道兩臺1250變壓器 四個630的高壓出線開關 一個630的高壓聯絡開關 直流屏的容量怎么選 直流屏容量確定后 如何給直流屏供電 單相還是三相 開關和電纜怎么選
如果一個10KV變電所既含有二級負荷又含有3級負荷,,那對于這個變電所而言,,它算幾級負荷?1,、只要它有二級負荷,,那么這個變電所就是二級負荷,必須按兩回高壓進線進行設計,?2,、二級負荷占所有負荷的百分比達到一定數值時,這個變電所按二級負荷考慮,,低于這個數值時,,按三級負荷考慮,只需要一回高壓進線,。如果是這個情況,,請問該百分比是多少?請問答案是1和2之間的哪一項,,依據在哪本規范和手冊上,。謝謝。
石化規中規定:4.2.3 全廠性辦公樓,、中央控制室,、中央化驗室、總變電所等重要設施應布置在相對高處,。液化烴罐組或可燃液體罐組不應毗鄰布置在高于工藝裝置,、全廠性重要設施或人員集中場所的階梯上。但受條件限制或有工藝要求時,,可燃液體原料儲罐可毗鄰布置在高于工藝裝置的階梯上,,但應采取防止泄漏的可燃液體流入工藝裝置,、全廠性重要設施或人員集中場所的措施。5.2.16裝置的控制室,、機柜間、變配電所,、化驗室,、辦公室等不得與設有甲、乙A類設備的房間布置在同一建筑物內,。裝置的控制室與其他建筑物合建時,,應設置獨立的防火分區。問題:那變配電所是否可以設置在裝置區外的丙類倉庫內(靠外墻,,防火墻分隔)作為裝置區外單體或設施的區域性變配電所,。但是變配電所屬于第二類重要設施,是不是要執行表4.2.12中丙類倉庫與第二類重要設施的間距要求,?35米*0.75,。