論文摘要:隨著電網的發展,,電力系統的安全,、穩定,、經濟要求日益提高。變電設備的檢修與管理在電力系統中占有重要的位置,,直接關系的供電質量問題,。本文通過闡述檢修模式發展經歷的兩階段,論述了變電設備狀態檢修方法的應用,,最后提出了狀態檢修有效的管理途徑,。 論文關鍵詞:狀態檢修;變電設備,;技術,;過程管理 隨著我國國民經濟的發展。對電力需求越來越大,,質量要求越來越高,,對電力系統的安全,穩定,、經濟運行提出了越來越高的要求,。對設備狀態的診斷主要是建立在大量數據的統計分析上。但隨著計算機技術和人工智能技術的發展,,形成了設備診斷的專家系統,。改變過去憑借著歷年來的試驗、運行,,檢修等數據,,設備異常。事故記錄的反復
變電檢修專業標準化作業指導目錄一,、主變檢修標準化作業指導書1,、 330kV主變大修標準化作業指導書2、 330kV主變小修標準化作業指導書3,、 110kV主變大修標準化作業指導書4,、 110KV主變小修標準化作業指導書5、 35kV主變大修標準化作業指導書6,、 35KV主變小修標準化作業指導書二,、電壓互感器檢修標準化作業指導書1、 330KV電壓互感器檢修標準化作業指導書2,、 110KV電壓互感器檢修標準化作業指導書3,、 35KV電壓互感器檢修標準化作業指導書4、 10KV電壓互感器檢修標準化作業指導書三,、電流互感器檢修標準化作業指導書1,、 330KV電流互感器檢修標準化作業指導書2、 110KV電流互感器檢修標準化作業指導書3,、 35KV電流互感器檢修標準化作業指導書5,、 10KV電流互感器檢修標準化作業指導書四、母線檢修標準化作業指導書1,、 330KV變電站母線檢修標準化作業指導書2,、
變電運行工是指負責變電站高低壓電力配電設備運行故障診斷及維護管理的工作人員,。變電運行工分配的區域不同,,職能不同,負責的崗位職責內容略不同,。 隨著我國經濟的不斷發展,,人們對日常生產生活的電力需求不斷加大,電力行業要采取相應的有效辦法,,提高對人們供電量的安全輸送,。變電運行設施的技術達標是電力系統良好運行的前提之一,要保證電力系統的安全和穩定,,就要對變電設施加強維護和管理,,對變電設施維護要依照相關行業標準進行技術操作,并采取有效的管理措施,,促進電力企業的正常運行,。 1 變電運行設施維護的技術要求 變電運行設施的技術要求較為廣泛,變電技術對人們的學習和生活,、生產都有密切聯系,,變電設施維修人員要根據變電設施的特點和相關實際情況,加強對自身變電業務技術的掌握和應用,,結合電力的運輸等情況,和變電技術的重難點,,嚴格按照相關技術標準操作運行,。變電運行中應對變壓器容易出現的故障和問題進行有效預防,降低變壓器因各種使用不當等技術原因而造成的故障率,,才能使變電設施良好運行,,保證變電運行的安全及穩定。變電運行的技術要求從設備模擬圖版開始,,對各個
,、通常所說的負載大小是指負載電流的大小。 (√)2,、電氣設備安裝好后,,如有廠家的出廠合格證明,即可投入正式運行,。 (X)3,、接地裝置的接地電阻值越小越好,。 (√)4、絕緣老化試驗周期是每年一次,。 (X)5,、安全規程規定220kV系統的安全距離為3m。 (√)6,、材料抵抗外力破壞作用的最大能力稱為強度極限。 (√)7,、電鉆鉆孔時,,要戴工作帽,、扎好工作服袖口,并戴手套,。 (√)8,、用兩根鋼絲繩吊重物時,鋼絲繩之間的夾角不得大于100°,。 (X)9,、絕緣材料在電場作用下,尚未發生絕緣結構的擊穿時,,其表面或與電極接觸的空氣中發生的放電現象,,稱 為絕緣閃絡。 (√)l0,、呼吸器油盅里裝油不是為了防止空氣進入,。 (√)ll、橡膠,、棉紗,、紙、麻,、蠶絲,、石油等都屬于有機絕緣材料。 (√)12,、在發生人身觸電事故時,,為了解救觸電人,可以不經許可就斷開相關的設備電源,,事后立即向上級匯報,。
1、當線圈中磁通減小時,感應電流的磁通方向(B),。(A)與原磁通方向相反,; (B)與原磁通方向相同; (C)與原磁通方向無關,;(D)與線圈尺寸大小有關,。2、某線圈有100匝,,通過的電流為2A,,則該線圈的磁勢為(C)安匝。(A)50,;(B)400,;(C)200;(D)0.02,。3,、將一根導線均勻拉長為原長的2倍,則它的阻值為原阻值的(D)倍,。(A)2,;(B)1;(C)0.5;(D)4,。4,、電路中(D)定律指出:流入任意一節點的電流必定等于流出該節點的電流(A)歐姆;(B)基爾霍夫第一,;(C)楞次,;(D)基爾霍夫第二。5,、功率因數用cosφ表示,,其公式為(D)。(A)cosφ=P/Q,; (B)cosφ=Q/P,; (C)cosφ=Q/S;6,、磁力線、電流和作用力三者的方向是(B),。(A)磁力線與電流平行與作用力垂直,; (B)三者相互垂直;(C)三者互相平行,; (D)磁力線與電流垂直與作用力平,。7、交流電路中電流比電
為創優工程,,規范施工,,業主聯系單要求現場安裝照明配電箱外殼采用不銹鋼材質,,比普通照明箱貴不少。圖紙和合同中未對此要求,。 這樣,,施工成本提高了。請問,,相關規范有沒有對照明箱外殼材質有要求,;由于牽扯費用問題,如果沒有依據,,更改工程造價準有扯皮事兒
1,、用隔離開關操作范圍的考慮原則是什么? 答:當刀閘拉合電流時,,所形成的電弧不致造成弧光短路,。電弧伸展L的經驗公式為: L=0.5UI+30(拉合電流未超過100A) L=50UI+30(拉合電流超過100A) 式中L——電弧的伸展長度,單位cm,; U——刀閘拉開后刀閘間電壓有效值,,單位kV; I——拉合刀閘時通過刀閘的電流有效值,,單位A 2,、 油斷路器、變壓器等充油設備的滲漏油原因? 答:1)橡膠墊不耐油,。 2)耐油橡膠墊加壓太緊,,使橡膠失去彈性。 3)橡膠墊使用太久,,其彈性減弱,。 4)過熱使密封墊老化或焦化。 5)油標或放油閥門等處密封不嚴,。 6)油箱站油管等焊接質量不好 3,、 判斷設備運行中是否發熱的常用方法有哪些? 答:1)示溫蠟片監視方法,; 2)熱氣流觀察法,; 3)色漆變化觀察方法; 4)觀察霜雪
各位同仁,,本人急需<變電運行與檢修專業繼電保護技能鑒定題庫>電子版,,可以發到我的郵箱[email protected],發到這里讓大家共享一下更好,十分感謝,!
變電運行與檢修專業變電帶電檢修工技師理論知識復習題一,、判斷題(正確的請在括號內打“√”,錯誤的請在括號內打“×”,每題2分,,共152分)1.>觸電傷員脫離電源后如神志清醒,,應讓其站立或走動,同時嚴密觀察,。( )答案:×2.>緊急救護的成功條件是動作快,、操作正確。( )答案:√3.>QC小組是企業內部按專業分工劃分的一種最基本的勞動組織形式,。( )答案:×4.>帶電更換GW5系列高壓交流隔離開關時,,首先應將隔離開關短接。( )答案:√5.>阻燃型合成纖維絕緣繩是我國絕緣繩的發展方向,。( )答案:√6.>電力變壓器的使用壽命,,主要由絕緣材料的老化程度決定。( )答案:√7.>分別采用3640型環氧酚醛玻璃布管和M2-2型絕緣管材料制成的絕緣工具,,其抗彎強度相等,。( )答案:×8.>采用氮氣壓力帶電進行變壓器套管補油的優點有:避免大量氣泡進入設備內;工具簡單,、操作方便,;經濟。(
主要一次設備:變壓器 SZ11-6300KVA斷路器:ZW7隔離開關:GW5電容式電壓互感器10KV手車式開關柜,,KYN28綜保:南京力導、國電南瑞論壇的規程看了,,都是運行規程,,多謝大家幫謔個鏈接也行??!
本帖最后由 cdblql 于 2013-9-27 07:24 編輯 文件格式:PDF文件大小:28,3 M
1.引言 狀態檢修是根據設備的運行狀況和測試結果,,判斷運行中設備的健康情況,,確定設備是否需要檢修和檢修的項目,以取代定期檢修的做法,。 自上世紀八十年代末以來,,四川電網進入了迅猛發展的時代。中江供電公司轄區內的主變壓器及高壓開關(特指斷路器,,下同)數量每年均保持10~20%的增長率。隨著主變壓器及高壓開關運行數量的不斷增長,對供電可靠性的要求不斷提高,,以及在減員增效的發展趨勢下,,仍按原部頒規程要求對主變壓器及高壓開關進行定期檢修顯然是不可行的。而且根據運行檢修經驗,,主變壓器及高壓開關在現場只適合進行一般的檢修(中,、小修),進行大修的條件是不理想的,,加上受檢修水平,、工裝設備的影響,對主變壓器及高壓開關進行定期檢修,,勢必增加無必要的檢修次數,,造成“設備不是用壞的,而是修壞的”現象,。
變電運行與檢修專業(職業鑒定規范)(上冊)(PDF)共3個文件
包括以下7個部分內容1.Q/GDW 168-2008 《輸變電設備狀態檢修試驗規程》及編制說明2.Q/GDW 169-2008 《油浸式變壓器(電抗器)狀態評價導則》及編制說明 3.Q/GDW 170-2008 《油浸式變壓器(電抗器)狀態檢修導則》及編制說明4.Q/GDW 171-2008 《SF6高壓斷路器狀態評價導則》及編制說明5.Q/GDW 172-2008 《SF6高壓斷路器狀態檢修導則》及編制說明6.Q/GDW 173-2008 《架空輸電線路狀態評價導則》及編制說明7.Q/GDW 174-2008 《架空輸電線路狀態檢修導則》及編制說明
220千伏灘文線完成停電檢修 近日,,由浙江省送變電工程公司負責施工的220千伏灘文線順利完成綜合檢修,排除了導線粘連,、附件銹蝕等安全隱患,,全面投入到溫州地區春節保供電的重任之中。圖為電力工人正在進行檢修作業,。
我是今年進的局里,,現在分配到配電服務中心 大學學的都是理論,,上班以后都是實踐,由于剛來師傅只是讓我看看不讓我碰,。我是帶電檢修班 ,。我應該怎么提高自己的水平啊 ,平常都該看什么書啊 ,。
1.工程概況 某500KV變電站本期安裝的主變壓器為常州東芝變壓器公司2009年生產的ODFPSZ-334000/500型單相自耦變壓器,,2組共6臺單相自耦變壓器。2組主變壓器均采用YN,,a0,,d11(Y0-Y0-/ -12-11)接線方式,單相額定容量為334MVA,,中性點直接接地,,有載調壓裝置均為德國MR公司產品。2.變壓器安裝工藝流程 安裝流程:變壓器及附件接收 現場檢查 安裝前準備(包括絕緣油處理,、附
輸電檢修班應備配的記錄
變電運行與檢修1000問.rar