一,、實驗室空調系統應符合GB 50019及國家其他相關規定。 二,、實驗室空調房間無特殊要求時,室內計算溫度宜冬季18℃~20℃,、夏季26℃~28℃,;室內相對濕度小于80%。專用實驗室的空氣調節室內計算參數應按工藝要求確定,。 三,、實驗室空調系統節能設計參照GB 50189或地方節能設計標準要求的規定。 四,、實驗室空調系統選擇應根據實驗室功能房間的類型,、規模、使用特點,、負荷變化情況和參數要求,,所在地區氣象條件與能源狀況等,通過經濟技術比較確定。 五,、實驗室宜采用帶回風的空調系統,。如果涉及化學溶媒、感染性材料制作和動物實驗,,則應采用全面排風系統,。散發有毒或者有害氣體的實驗室設置空調時,宜設置獨立的直流式全新風空調系統,;當與其他實驗室,、辦公室合用一個系統時,嚴禁從散發有毒或有害氣體的實驗室回風,。 注:根據不同的實驗工藝要求,,實驗室空調系統可采用集中式空調系統、半集中式空調系統,、分體空調,。對于散發有毒有害氣體的實驗室宜采用獨立的直流式全新風空調系統。實驗室空調系統不宜與非實驗區(如辦公室,、會議室等)空調系統合用
各位大俠,,我們總承包了一個工程,,低壓配電380V系統,圖紙中沒有加漏電保護,,現在業主提出必須加,,由于設備已經到貨,而且以前做的也沒有加,,如果不加,,請問有什么理由或者規范可以回絕業主;如果加,,什么情況下加,,什么情況下可以不加?急急急??!
脈沖電流法。它是通過檢測阻抗接入到測量回路中來檢測,。檢測變壓器套管末屏接地線,、外殼接地線、中性點接地線,、鐵芯接地線以及繞組中由于局放引起的脈沖電流,,獲得視在放電量,。脈沖電流法是研究最早、應用最廣泛的一種檢測方法,,IEC-60270為IEC于2000年正式公布的局放測量標準,。脈沖電流法通常被用于變壓器出廠時的型式試驗以及其他離線測試中,其離線測量靈敏度高,。脈沖電流法的問題在于以下幾方面:其抗干擾能力差,,無法有效應用于現場的在線監測;對于變壓器類具有繞組結構的設備在標定時產生很大的誤差,;由于檢測阻抗和放大器對測量的靈敏度,、準確度、分辨率以及動態范圍等都有影響,,因此當試樣的電容量較大時,,受耦合阻抗的限制,測試儀器的測量靈敏度受到一定限制,;測量頻率低,、頻帶窄,包含的信息量少,。 DGA法,。DGA法是通過檢測變壓器油分解產生的各種氣體的組成和濃度來確定故障(
當今的電子信息時代對電力的需求日益增長,對電網可靠性的要求也越來越高,。高壓電氣設備在電網中運行時,,如果其內部存在因制造不良、老化以及外力破壞而造成的絕緣缺陷,,會發生影響設備和電網安全運行的事故,。電氣設備的安全運行在工業生產中有著重要意義,而局部放電是引起高壓設備絕緣損壞的重要原因之一,。 氣體絕緣組合電器(GIS)運行可靠性高,,越來越廣泛地用于電力系統。但在生產,、安裝及長期運行過程中,,GIS內部不可避免地會不同程度地存在各種絕緣缺陷,從而引發局部放電,,進而導致絕緣事故。因此,,對GIS進行局部放電的研究具有重要意義,。CIS是電網運行中的重要設備,是保證供電可靠性的基礎,。它具有占地面積小,、運行可靠性高,、維護方便等特點,在圍內外得到了廣泛應用,。對于GIS局部放電現象,,已經有很多研究者在這方面做過很多系統開發。由于數據采集是研究局部放電系統開發的重要部分,。文中提出了一種基于FPGA+DSP的局部放
防雷檢測和防靜電檢測過程中要對就檢測的各項數據進行認證記錄,,在檢測工作完畢后要對檢測的數據進行整理,并錄入檢測報告模板,,形成檢測報告,。今天聯亞檢測為您分享防雷檢測和防靜電檢測數據的整理。 一是,,檢測結果的記錄 在防雷和防靜電檢測現場,,檢測人員應將各項檢測結果如實記入原始記錄表,原始記錄標應有檢測人員,、校核人員和現場負責人簽字,。原始記錄表應作為用戶檔案保存兩年。 檢測時,,應繪制建筑物防雷裝置平面示意圖,,定期檢測時應進行補充或修改。 二是,,檢測結果的判定 用數值修約比較法將經計算或整理的各項檢測結果與相應的技術要求進行比較,,判定各檢測項目是否合格。 三是,,檢測報告的制作 檢測報告按照相關要求進行填寫,,檢測員和校核員簽字后,經技術負責人簽發,,應加蓋檢測單位檢測專用章,。 檢測報告不少于兩份,一份送受檢單位,,一份由檢測
各位高手請教一下: 三相動力回路中(沒有零線)裝漏電電流互感器及檢測裝置,是否有效?即三相電機回路有相線三條及接地線一條,現場還有重復接地線,在該系統中加裝漏電檢測是否有效果??請各位討論!謝謝!
局部放電檢測方法包括以下幾種:1.地電波檢測在高壓開關柜絕緣層中發生局部放電時會產生電磁波,,而開關柜的金屬外殼會將這種電磁波屏蔽掉一大部分,不過仍有小部分會通過金屬殼體的接縫或者氣體絕緣開關襯墊傳播出去,,而且還會產生一個地電波通過設備金屬殼體外表面傳向地?。地電波的范圍通常在幾毫伏直至幾伏中間,而且上升時間內有幾個納秒,??梢詫⑻筋^設置于工作狀態中的開關柜的外表面,對局部放電活動進行檢測,。2.超聲波檢測其實超聲波檢測屬于機械振動波的一種,,基于能量的角度而言,,局部放電的過程即為能量瞬時爆發的過程,電能通過聲能,、光能,、熱能以及電磁能的形式釋放出去,電氣擊穿發生在空氣間隙,,瞬間就可以完成放電,,此時電能也會在一瞬間轉化為熱能,放電中心的氣體受到熱能的作用會發生膨脹,,通過聲波向外傳播,,傳播區域內氣體被加熱后形成一個等溫區,其溫度超出環境溫度;等到這些氣體冷卻后開始收縮,,則會產生后續波,,后續波的頻率以及強度均比較低,包含各種頻率分量,,有很寬的頻帶,,超聲波的頻率大于20kHz。因為局部放電的區域相對較小,,所以局放聲源即為點聲源,。3.超高頻檢測法
甲方要求在手術室設置10mA的漏電檢測報警裝置,請問漏電檢測報警裝置有什么樣的功能,能否推薦一下品牌和型號?謝謝!!!!
1:帶電檢測的定義,? 狀態監測分為帶電檢測和在線監測兩種。 在線監測:運用相關的設備,,儀器,,常年安裝在被檢測的設備上,來對被監測設備進行檢測,。 帶電檢測:通過特殊的試驗儀器,,儀表裝置,對被測的電氣設備進行特殊的檢測,,用于發現運行的電氣成套設備所存在的潛在性的故障,。只檢測電氣設備在檢測時刻的運行狀態,只做電氣檢測,,不做繼保傳動檢測,。 2:帶電檢測技術和常規檢測的不同? 常規檢測指的是電力預防性試驗,通過停電試驗,,除塵,,查看設備的電氣特性和機械特性。 帶電檢測技術指在電氣設備運行狀態下,,對其所做的檢測,。只做電氣檢測,不做機械檢測,。 3:帶電檢測技術適用對象,? 帶電檢測適用于所有的電力用戶。包括:110kV,、220kV,、35KV、10kV等各階段的電力用戶,。 4:帶電檢測發展程度如何,? 帶電檢測技術目前在歐美等發達國家已經有十多年的歷史,技術成熟,,設備運行穩定,,得到的數據詳實可靠。為保障奧運會的順利召開,,北京電力公司引進相關的帶電檢
1 前言 據資料顯示,,我國是電氣火災多發的國家。進入20世紀90年代以來,,電氣火災發生的次數一直占各類火災的首位,,是火災總數的30%左右,且多年來居高不下,。因此,,采取有效的防范措施,消除電氣火災的隱患,,保障人民生命和財產的安全是一個需要解決的問題,。 多年來,人們在技術領域陸續開發生產了一些檢測,、保護裝置及產品,,在防范電氣火災方面起著一定的作用。盡管如此,,在這方面還有不足之處,。我們知道,目前應用的“剩余電流動作保護裝置”只能對帶電體對地之間發生的漏電實施監測和保護,,而不能保護電路中相-相,,相-零之間的漏電,其對防范電氣火災有一定的局限性,。近年來開發的“電弧故障斷路器”(AFCI),,可以在被保護回路發生故障電弧時切斷電源,從而防范電弧火災,。但是,,它也有一定的缺陷,。因為我們知道,一般當漏電流達到500mA左右時,,才會有電弧產生,,這就是說,“電弧故障斷路器”對于漏電流數值較小的故障前期是不能識別
最近小弟碰到有關的強夯的問題,,向各位前輩請教,。謝謝各位了1.強夯算不算是復合地基,復合地基承載力的確定是不是必須通過荷載試驗確定,?2.強夯地基承載力的確定是不是必須通過荷載試驗確定還是標貫也可以確定呢,?還有關于《建筑地基處理技術規范》JGJ79-2002中第6.4.3條,大家是如何理解“強夯處理后的地基竣工驗收應采用原位測試和室內土工試驗”中的“原位測試”指的是什么
現在高規要求做漏電檢測系統,,你們院開始做了嗎?是在總箱做還是總箱和層箱都做呢>原來北京專業做這個的廠家說過希望每層也做上,,只要設計人在說明上注明,,別的他們做就可以了??墒遣恢@個規定執行情況如何呢,??
以前做橋梁監測時候用到的一些論文,,不知道有沒有和別人的重復,,共有7篇,花錢下載的,,希望對大家有用,。
耳朵戴著聽診器,手持聽筒,,不時地把聽筒放在在變電所電容器室的開關柜角角落落,,儼然一副醫生正在問診病患……6月13日,在35千伏楊府變,,仙居縣供電局配電運檢中心的“電醫生”們正在對站內35千伏電容器室的配電柜開展超聲波局部放電檢測,。據該班組負責人介紹,這種帶電檢測手段在仙居縣供電局尚屬首次應用,,利用便攜式的檢測設備,,對運行中的電力設備開展帶電檢測常態化管理,問診把脈設備和電網安全。 為了進一步加強變電設備的狀態管理,,更加規范和有效地開展電力設備的帶電檢測工作,。變電運檢中心首次運用超聲波和地電波(TEV)檢測相結合的技術進行封閉式開關柜局部放電帶電檢測,對全縣10個35kV變電所及6個10kV開閉所全面開展帶電檢測,,確保迎峰度夏期間的電網安全運行,。據悉,這種檢測,,能及時監測電力設備的內部絕緣狀態,可提前發現電力設備的潛伏性故障,,從而有針對性地采取措施,,杜絕設備事故的發生或升級,節省人力物力,,避免因檢修時間較長造成經濟損失,,從而為企業羸得良好的經濟效益。 “以前,,對封閉式配電柜內的設備沒有先進的檢測方法,,設備潛在的局部放電會使設備的絕緣層損壞,不僅會造成停電,,而
家里有地方漏電是件麻煩事,,自己又不懂如何判斷呢,?小編帶你解決難題,一起來看看家里漏電如何檢測吧,! 如果一合閘,,漏電開關就跳閘,這類屬火線漏電,,檢查方法如下:
電在現代社會已經是一種不可或缺的能源,不掌握點電工基礎知識都不好意思,!家里有地方漏電是件麻煩事,,自己又不懂如何判斷,那就一起來看看家里漏電如何檢測吧,! 如果一合閘,,漏電開關就跳閘,這類屬火線漏電,檢查方法如下: 1.把各分開關全斷開,,合上總閘,,逐一合上分開關,合到哪個,,漏電開關就跳,,就是那路有問題。 2.把電器的插頭全拔下,,逐一插上電器插頭,,插到哪個引起跳閘,就是哪個電器有問題,。 3.把燈全關了,,逐一開燈,開到哪個燈引起跳閘,,就是該燈(或線路)有問題,。 如果合閘,并不馬上跳閘,,時間一長,,就跳閘,而且跳閘時間不一致,,這類屬零線漏電,,檢查方法比較專業,用兆歐表才行,,(如果把所有插座上的電器全拔下插頭還會跳閘,,問題應出在線路上)檢查方法如方法: 先把主零線拆開,把所有分開關斷開,,用兆歐表逐一查每路線路零線對地絕緣,,找出問題線路后,再看看該專線有
曾經遇到過這樣一件事,我們電位買了一套設備自帶一臺配電箱,,二次控制電源為220V,,等電源接好以后怎么試接觸器都不吸,測量熔斷器下側對零線電壓正常,,然后花費了好時間才發現是零線接觸不太好,,零線沒有接觸好怎么火線對零線電壓會正常呢?想請教大家有沒有一種好的方法可以測出來零線有沒有接觸好,?
前天領導要求去做樓板碳化檢測,后來是搭了人字梯站上去,,敲開新鮮面了,,也注射化學藥劑了,但是碳化深度在樓板頂板,,不好檢測到碳化深度呀,? 麻煩各位同仁教教樓板頂板怎么樣才能檢測到碳化深度,先在這里謝謝大家了,!
關于工程鑒定與工程檢測 一,、工程鑒定的概念及說明 建筑物在它的建造和使用期內(一般建筑物設計使用年限為50年)可能會遇到各種各樣的情況,在長期的自然和使用環境的雙重作用下,,結構功能會逐漸減弱,、降低,有時與原設計預期的要求有較大的差距,,或者由于施工、使用,、功能和管理方面的原因等,,就需要對建筑物進行鑒定,對其結構功能可靠性進行科學的,、客觀的評價,。