  • 有關檢修平臺的照明設置

    大家一起來探討下,,檢修平臺上面的燈具都選用什么燈具呀,?35m高的塔,檢修平臺比較多,,怎樣設計照明比較經濟又能滿足照明要求的,,望高手多多指教!在此先謝謝啦

  • 冷庫維護檢修要遵循哪些制度

    1,、冷庫要按有關規定提取大修理基金,,做到專款專用,。 2,、冷庫必須認真執行有關的維護檢修制度。冷庫維護檢修工作要列入領導議事日程,配備專人負責,。要將冷庫的定期檢修和日常維護相結合,,以日常維護為主,切實把建筑結構,、機器設備等維護好,,使其經常處于良好的工作狀態。  3,、為掌握建筑結構和機器設備的技術性能狀況,,便于管理和維修,要按標準建立完善的技術檔案,。  4,、要定期對冷庫屋面和其它各項建筑結構進行檢查. a.屋面漏水,油氈層臌起,、裂縫,,保護層損壞,屋面排水不暢,,落水管損壞或堵塞,,庫內外排水管道滲水,墻面或地面裂縫,、破損,、粉面脫落,冷庫門損壞等,,應及時修復,。 b.地坪凍臌,墻壁和柱子裂縫時,,應查明原因,,采取措施,不使其繼續發展,。 c.松散隔熱層有下沉,,應以同樣材料填滿壓實,發現受潮要及時翻曬或更換,。 d.冷庫平頂和月臺罩棚頂,,不得做其他用途,有積雪,、長草時應及時清除,。 5、冷庫的維修必須保證質量,。積極采取新工藝,、新技術,,

  • 7500x7500排氣煙囪的問題

    今天看了一建筑物(構筑物)7500x7500   高度11層x5600  總高56000    框剪結構  設計人用satwe 計算   本人認為 此為構筑物 且高寬比超限   不能用satwe計算 請問大家,應該如何設計

  • 請教關于煙囪計算的問題

    各位兄弟請教一下,,正在做一個120m煙囪,,現有幾個問題1.煙囪底部有一煙道,洞口7x5.2上部圓弧1.75,,如何考慮筒壁削弱,,風壓0.6,8度0.2g2.鋼筋按徑向,,環向配置,,基礎R2處的鋼筋按手冊計算后,應錨入R2以內多少,。3.煙囪圖集中基礎底板下部加強筋如何考慮,,如R3較大,是否仍可按圖集設置3.4x3.4鋼筋網,,還是應該加長此鋼筋望不吝指教,,多謝。

  • 關于金屬煙囪防雷的疑問,?

    有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么,?那里能查找到相關得規范,?

  • 粗格如何柵檢修,,怎樣吊裝?

    如果粗格柵渠很深(進水管埋深大,,比如大于10m),格柵也會很長,,檢修的時候可以拆開起吊嗎,,要不起重機會裝很高.實際是怎么樣的呢?

  • 組合風柜檢修燈如何接線

    小弟最近遇到一個問題,,我們一個項目有臺組合風柜,,有5個檢修燈,通過變壓器變成36V的,,但是我不知道怎么接線,,哪位高手能幫我解答下,謝謝,。

  • 畢業季的抉擇,是去運行還是去檢修

    剛到重慶的一個小水電,流域開發,,總共就40多W的樣子吧,,現在開發完成3個電站還有一個正在建,這里生產部門有兩個,,發電和維護,,因為是小水電沒有檢修資格,所以總共30多人負責3個站(未來是4個站)的日常維護工作,,檢修找的是檢修公司,。待遇檢修不如運行,具體高多少還不清楚,,這里的人都覺得我們來這里很冤得慌,,建議我們3到5年趕緊跳走,領導都這么說(當然是維護部的領導,,肯定不是高層領導)所以我們也決定這么做,,現在徘徊在檢修還是運行在未來的招聘中更有競爭力,檢修很有技術含量但是待遇太低了,,而且要想有能力至少5到10年以上才可以稱得上熟練,!希望各位師兄們給點建議,到低該去運行還是檢修,。我們現在是在檢修實習,。

  • 溴化鋰機組的檢修--【北京三匯】

    論文簡介: 中央空調系統在投入運行后,為了確保其安全,、可靠,、經濟和合理地運轉,作為操作人吶,,除了掌握制冷系統及設備的結構,、原理和特點,熟悉制冷系統的 投稿網友:sanhuibj 上傳時間: 2013-07-19

  • 請教!過去工廠的煙囪怎么造的,?

    請教,!過去工廠的煙囪怎么造的,?

    突然想到的,二三十年前的工廠里的大煙囪,,那時候沒有升降機,,沒有吊車,,這么高的高度,還要防風,,怎么造,?小時候問過大人,大人說有工匠一層一層砌上去的,,是從里面往上造的,,有大蝦知道嗎?

  • 空調常用檢修工具及使用

    制冷劑泄漏是空調器常見故障,,為對系統中制冷劑量是否充足進行檢測,,常用到壓力表,壓力表是氟利昂制冷系統中常用的檢測工具,適合空調器制冷系統使用的真空壓力表量程為-0.1MPa~2.5MPa 壓力表常與三通修理閥配套使用,,順時針旋轉三通修理閥旋鈕,,可使閥孔縮小,順時針旋轉旋鈕到底時,,相應配管與室外機組氣路切斷,,逆時針旋轉旋鈕時,閥孔擴大,,相應配管與室外組氣路導通,,制冷系統與三通修理閥上的壓力表始終是導通的,與旋鈕的位置無關,,通過與三通修理閥開關的配合,,可以實現對制冷系統抽真空、充注制冷劑及測試壓力等,。 兩根銅管對接時,,需要將一根銅管插入另一根銅管中,這時往往需要將被插入銅管的端部的內徑脹大,,以便另一根銅管能夠吻合地插入,,只有這樣才能使兩根銅管焊接牢固,并且不容易發生泄漏,,脹管器的作用就是根據需要對不同規格的銅管進行脹管,。脹管時,首先將退火的銅管放入管鉗相應的孔徑內,,銅管伸出夾管鉗的長度隨管徑的不同而有所不同,管徑大的

  • 關于鍋爐煙囪尾氣的取樣檢測

    各位同學,如題,,我司10T/h的鍋爐,,煙囪為自立式的鋼制40m煙囪,要在哪個位置開孔方便取樣,?還有如果要在線監測,,又需要在哪個位置開口?謝謝

  • 關于離心式水泵的維護與檢修

    離心式水泵是用來輸送水或其他液體的設備,,它具有很高的效率,,能夠直接和高速電動機聯接運轉,構造簡單,,機體輕便,,容易調節,在工農業生產和日常生活中得到廣泛的應用,。離心式水泵在運轉中,,可能發生種種故障,,現在把可能發生的故障原因和處理辦法分別介紹如下,。一、水泵在啟動時不出水1.在啟動前未注水或未注滿水,。應停泵重新將水注滿。2.吸水高度過大p應降低吸水高度,,使不超過6米,。3.吸水管漏氣或有氣泡,應檢查吸水管,,消滅漏氣,。4.水龍頭堵塞,應清理水龍頭,。5.轉數太低,,檢查動力情況。二,、啟動后,,水泵排水量很小1.葉輪進水口被雜物堵塞,葉輪損壞或被堵塞,;檢查水泵第一段,,清理雜物或更換葉輪。2.水龍頭局部被堵塞,;檢查清理,。3.吸水管路接頭不嚴密;檢查接頭對口,,上緊或換墊,。4.葉輪的筋磨損,口環密封圈磨損過大,;檢查確認后,,更換口環密封圈。5.盤綆箱漏氣,;更換盤綆箱,。三、水龍頭突然掉水1.水龍頭露出水面,;停泵,。2.

  • 如何檢修節能燈照明回路

    如何檢修節能燈照明回路,一個回路上裝有10只36W螺旋節能,,不能送電,,一送就跳開關。用500V搖表測試相與零短路,。但是節能燈直接用搖表測試好像也是呈短路狀態,,所以不知道如何去查找故障了。請教各位專家。

  • 對一級注冊考試煙囪規范

    希望對大家有幫助,!

  • 防爆電機檢修有哪些工藝,?

    一,、外觀檢查: 1、檢查電動機外殼是否有裂紋,、開焊,、變形,零配件是否齊全,,有無損壞,。 2、防爆部位堅固件是否齊全,,堅固螺絲及孔有無滑扣,。 二、轉子檢查: 抽出轉子后,,拆下里外小蓋,,檢查有無損壞,轉子鼠籠條與端環焊接牢固可靠,,不得有開焊,、虛焊。 三,、軸承檢查: 拆下靠背輪,,檢查有無損壞,拆下軸承,,檢查有無裂紋,,脫皮點蝕、變色及銹斑,。 四,、定子檢查: 1、定子鐵芯,、繞阻表面清潔,,繞組絕緣,不應有明顯損壞及變化現象,。 2,、繞組全部重繞時,絕緣等級繞組節距,,導線截面等應與原設計相同,。 3、浸漆次數:沉浸不少于3次,。 五,、冷卻系統: 檢查水冷電機水路通暢,,密封完好,無滲漏,,做好水壓試驗,。 六、防爆面檢查:

  • 內存插槽的故障檢修技巧

    內存是整個計算機初數據傳輸,,寄存的樞紐,,硬盤·硬盤等外部設備輸入的數據要經過它的存儲在傳輸送給CPU,經過CPU處理后的數據也要經過他的存儲在送給顯示器·打印機等外部設備,。因此,,內存條或內存插槽的故障會導致計算機的數據中斷,出現不能開機,,顯示器無任何顯示的現象,。內存及其插槽的工作檢測方法是:(1)通電開機后又一長一短連續的報警聲;或者是PCI的插槽插上檢測卡,,開機后顯示C1-C6的代碼,,均可判斷為內存部分的故障。(2)在內存插槽左·右兩側面緊靠的排阻上,,用數字表可以測出內存供電電壓值,,以此來判斷出內存供電是否正常。(3)由于內存接受北橋芯片的管理和控制,。因此,,可在上述已確定內存部分故障的基礎上,用手壓北橋芯片,,觀察檢測卡代碼的變化,,看是否北橋與內存之間線路中元件或BGA焊點是否有虛焊。 對于內存條的故障,,可采取“置換法”,,用好的內存條代換即可判斷;對于內存插槽的故障,,通常是用牙刷蘸香蕉水反復檫刷槽內的“金手指”,,除去氧化和臟污,再用橡

  • 煙囪安裝避雷措施的4個要點

    在煙囪施工工程中避雷針的安裝措施是必不可少的,,那么,,我們怎么樣安裝避雷措施才能正確呢?今天,,我給大家介紹一下煙囪安裝避雷措施應該如何連接地面,?和連接地面裝置的要求有哪些?我大概的分成了4個步驟,第一是對接地體的要求,,第二是接地線的鏈接方法,,第三是與接地網的連接,第四是要計算好接地的電阻,。要了解這4點,,我們就得一一來看看有什么具體的操作,以及要注意的地方了,。煙囪建筑物是一個非常高的建筑物,我們都知道高的物體引導雷電的概率就更大一些,,所以在煙囪安裝避雷措施的施工工程中,,我們一定要仔仔細細不能出錯,以免使人員觸電的事故發生,。下面,,我們一起來看一下煙囪安裝避雷措施的要求方法。 對接地體的要求 接地體不能緊挨著建筑物,,兩者之間必須存在一定的空隙,,一般以超過1.5m為適宜,要采用2根或者2根以上的導體與人工接地體相連接,,這里需要注意的是每根導體都要有自己的連接點,。人工接地體的敷設方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷設,,要采用扁鋼或圓鋼,;如果是垂直敷設,則要采用角鋼或鋼管,。在對接地體的土溝進行回填時,,回填土必須干凈,不能有垃圾或石塊的夾雜,。 接地線的連接<

  • 發電機檢修規程----

    發電機檢修規程