亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于空調壓力傳感器的問題

    想問一下我們的中央空調的最常用的壓力傳感器是用的什么原理呀,,我在網上查了有一種電阻應變片式的壓力傳感器和我們的挺像,,不知道它檢測出來的結果是不是就是絕對壓力,, 換句話說我們機組上顯示的蒸發壓力是不是絕對壓力,,,,,還是表壓,。

  • 機房空調壓力控制裝置的安全使用與維護

    壓力控制器又稱壓力繼電器,是一種受壓力信號控制的電器開關,,當機房空調壓縮機吸,、排氣壓力超出其正常的工作壓力范圍時,高,、低壓控制器將分別切斷電源,。使機房空調壓縮機停止運行,起保護作用,。由于冷凝器冷卻不充分,,制冷劑灌注過多,機房空調機組啟動時排氣管路的閥門未打開等原因造成排氣壓力上升,,超過正常運行負荷,,很可能使機房空調電動機燒毀和損傷壓縮機的排氣閥門,所以必須設置高壓控制器,,當機組排氣壓力超過給定值時,,高壓控制器立即切斷壓縮機的電源,使它停車,。當制冷裝置運行的吸氣壓力過低,,會產生不良后果,使果蔬凍壞,;當出現真空時,,空氣會滲入系統,從而使排氣壓力,、溫度升高制冷量下降,,甚至出現冰堵。因此需要設置低壓控制器,。制冷系統中采用的壓力控制器型式較多,,其差別主要在于幅差調節機構不通,常用的有KD型壓力控制器,,YWK系列,、FP型、RT型壓力控制器等,。機房空調壓力控制器的使用與維護為了能在制冷系統中直接調整和測定壓力控制器的控制值,,可以與壓力控制器并聯一個標準壓力表,其進程范圍必須包括這個壓力控制器在閉合和釋放時所對應的壓力值,,可在壓力控制器上接指

  • 空調系統壓力與溫度的關系

    空調系統壓力與溫度的關系 平衡壓力,、高壓壓力和低壓壓力是空調維修的重要參數。三個壓力是制冷劑R22在空調管

  • 空調系統工作壓力的定義,?

    本帖最后由 wz3218 于 2015-2-11 17:54 編輯 問題如上,,看了這么多人的討論,還是弄不明白空調系統的系統工作壓力是怎么定義的,?經常看到有人系統工作壓力達到1.7MPa,,如果是這樣,,施工單位就要用1.7+0.5=2.2MPa的壓力試水測漏?不對啊,,空調系統零件有這么高的承壓么,?事實系統工作壓力如何定義?

  • 空調系統的工作壓力如何確定?

    在設計說明中要求注明工作壓力,但設計手冊上并沒有列出工作壓力如何確定,只提到了水系統的承壓問題,請教各位大蝦:空調(采暖)系統的工作壓力如何確定?與水系統承壓有何聯系?非常感謝!!!

  • 如何降低空調系統的壓力

    我現在不知道如何能降低空調系統的壓力 最近我做了個實驗25機的排氣壓力超過了26公斤 怎么樣能降低它的壓力,?,??,?,??

  • 中央空調壓力傳感器故障排查與維修技巧

    中央空調壓力傳感器在空調系統中扮演著至關重要的角色,,它能夠感知和監測空調系統的壓力變化,,確保系統的正常運行。然而,,當中央空調壓力傳感器出現故障時,,會對空調系統的運行產生負面影響。煜信空調將介紹中央空調壓力傳感器故障排查與維修技巧,。

  • 交流變頻空調與直流變頻空調壓力問題

    直流變頻空調定頻后,,壓縮機{高壓。低壓}工作壓力的大小與交流變頻空調定頻后的工作壓力一樣嗎,?謝謝,。。,。,。。,。,。。,。,。

  • 空調可控硅調壓調速原理

    小功率分體機室內風機目前用的是PG調速塑封電機,為單向異步電容運轉電動機。為了滿足空調正常的運轉,,達到制冷,、制熱能力的平衡,所以必須保證室內風機的轉速滿足系統的要求,,并保持轉速的穩定,。因此采用可控硅調壓調速的方法來調節風機的轉速。1. 電路原理圖

  • 空調壓縮機的液擊及后果

    空調壓縮機旁邊的氣液分離器結霜,,一般只是剛開機時出現,,因為壓縮機停機后回流的低壓蒸汽在分離器里冷凝成液體,開機時這部分液體首先氣化而外表結霜,,運轉數分鐘后就會溶化,,這種情況一般不認為是液擊。但如果分離器的霜一直不溶化,,而且低壓管部分都結霜,,那就意味著系統制冷劑過多,過濕(潮)制冷劑氣體已經進入了壓縮機,,很容易造成壓縮機的液擊,。如果壓縮機已經出現異常沖擊(敲擊或撞擊)聲時,并會強烈搖擺振動,,說明液擊正在之中,。 液擊最容易損壞壓縮機的氣閥,拉缸(咬缸)等,。由于運轉溫度低,,潤滑油的粘度大,潤滑條件惡化,,加劇了壓縮機的磨損,。經常長時間和較重的液擊,會使壓縮機的氣閥變形,、破裂,、甚至破碎而直接損壞壓縮機。

  • 空調系統豎向壓力分區的問題

    當建筑高度超過100米時要考慮空調水系統的豎向壓力分區問題,,在做高低區兩個系統時,,高區系統一般采取何種減壓措施,使用板式換熱器會不會降低制冷效率,。

  • 空調采暖系統工作壓力的確定

    空調采暖系統工作壓力的改怎樣確定呢,?,?個人認為:工作壓力除了要克服管道阻力外,還要滿足系統的正常運行(不倒空,,不氣化等),。 工作壓力=循環泵揚程+水泵吸入口到膨脹水箱的高度+0.5m安全量跪求各路大俠踴躍發言。明白的大俠最好給出工程實例(隨便確定系統內一點即可),。

  • 空調壓縮機爆炸原因分析

    論文簡介:空調壓縮機爆炸原因分析,,產生原因,排除故障的方法 投稿網友:gaohao495332534 上傳時間: 2013-09-09

  • 關于空調壓縮機過熱保護問題

    我們廠房大概前兩個星期以前,,將中央空調的制冷主機調試好,有一個問題,,就是有時候當那個出水溫度比較低的時候,,制冷主機的壓縮機和水泵都會停止工作,但是當那個水的溫度上升到一定程度后,,它又開始正常工作了,。但是今天我12點25看過一下出水溫度為9.5度,回水溫度為11.7度,當我在下午1點55分再看,,發覺出水溫度為24.1度,,回水溫度為24.2度,當時我就感覺壓縮機不工作了,,我關了制冷主機,,再開,還是不行,,然后我再關機,,然后再斷電,隔了大概5分鐘,,再開那個壓縮機又開始了正常工作,。我查看了一下之前那個運行檔案,貌似在下午1點多的時候,,那個出水溫度才8度,,而室外溫度為45度,在那個點之后就沒有數據顯示了,,這到底是怎么一回事,,是壓縮機過熱保護嗎?(制冷主機為風冷式),,另外現在正常工作室外溫度為42.5度,。求大神解答,,本人剛畢業小白一枚。