我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟,、雙柱式隔離開關。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N,。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖,?如有,發一份給我好嗎,?謝謝,。email:[email protected]
選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,是適用于電動機或者高電感負載的),,作為某建筑兩路電源進線的受電開關,,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧,?)+極少照明及電子設備,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,,還能不能用這個開關了,?
負荷是兩臺3.5KW的水泵,選用的隔離開關用多大的,,還有用幾P的根據什么來確定,?還用接觸器,都用的是220,,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,,請各位前輩不吝賜教。
《供配電系統設計規范》-第1.0.6條:由建筑物外引入的配電線路,應在室內靠近進線點便于操作維護的地方裝設隔離電器,?!兜蛪号潆娫O(shè)計規范》-第2.1.5條: 隔離電器宜采用同時斷開電源所有極的開關或彼此靠近的單極開關,。請教如果選用隔離開關的話,,TN-S接地系統,三相選用幾極的隔離開關,,是3還是4那,?哪位高手指教
我們國內很多工廠生產12KV的斷路器和隔離開關但是也有工廠說生產24KV的但是從來沒有見過他們的檢測報告不知道真假哪位熟悉24KV的斷路器,?24KV的隔離開關?哪家工廠有生產,?我們想聯系謝謝同行朋友,!
問個剛剛遇到的事情:插座配電箱的前級在照明配電箱里,是100A的空開;插座配電箱采用160A的隔離開關,,下口接入N多個微型漏電空開,。這種接線方式有何不妥嗎?隔離開關的標定值應該比電源側的具有保護功能開關的整定值大,。但是將空開放到隔離開關的前面,,如果出現意外,空開動作,,是不是“越級拱閘”,?
在主接線中,發現有些情況下需配置快速隔離開關,。如:線路側地刀,,雙母線側隔刀但現有的規程規范中未發現相關條文說明請教各位,配置快速隔離開關有什么依據,?謝謝,!
送電時,,應先合電源側的隔離開關,,后合負荷側的隔離開關;斷電時,,先拉負荷側的隔離開關,,后拉電源側的隔離開關,。必須嚴格按照操作程序進行操作,,以保證安全。這是規程上說的,??蔀槭裁匆@樣規定呢?既然斷路器斷開了,,先操作哪一側有區別嗎,?
我想問的是現在低壓進戶,如果分斷電流較高的話,,通常采用塑殼斷路器,,否則普通住宅型都采用普通電子式斷路器,現在隔離開關用的很少了??;(除了價格原因外)我覺得沒有理由不用斷路器啊,?另塑殼斷路器與電子式斷路器區別什么地方呢,?請高手解答我的困惑~
為什么有的箱子進戶用的空開,,有的用的隔離開關,具體怎么用,?還有隔離開關是不是選擇按照殼架電流選擇呢,?這個殼架電流什么意思?如果按照殼架電流選擇應該怎么選擇,?,??
請問隔離開關的額定電流要按上級斷路器整定電流的1.5倍選取嗎,?比如,,上級出線計算電流90A,出線斷路器整定電流為100A,,那么下級配電箱的進線隔離開關是選125A,,還是至少要選160A的,?
第一個問題:圖片中帶拉桿的柜子是不是高壓隔離開關?第二個問題:高壓隔離開關是不是等于高壓接觸器(因為圖片中帶拉桿的柜體銘牌是接觸器,,綠色指示燈下是“接觸器斷開狀態”)第三個問題:VCS(圖片中帶拉桿柜子)都是直接到高壓電機的,,而VCB都是先到電機的控制柜(類型圖片中右側3個柜子)然后再到高壓電機 ,為什么,?補充照片
請教各位前輩:今天收到審圖中心施工圖審查意見,,其他圖沒有問題,但是提出一條“隔離開關只有殼架電流無整定電流”的審查意見,,第一次遇到這樣的問題,,系統圖中選用隔離開關為INT125,3P/40A,前級整定為32A,問了同事都說沒有遇到過,,盼各位前輩幫忙解答一下,,拜謝
咨詢大家一個問題啊,新的低壓開關設備是不是將負荷開關與隔離開關統一了,!在低壓開關設備和控制設備第三部分里,,沒有負荷開關,新的低壓配電規范也沒負荷開關,,且隔離開關與舊的負荷開關電氣符號一致,!
圖紙簡介: 有無安裝隔離開關的臺區圖紙、及最新的臺區安裝方式 投稿網友: xhz3948 上傳時間: 2013-07-23 圖紙省份:<
我公司有一批PGL配電屏,,現在全部配用HD型隔離開關,,由于開關質量問題,容易發熱,,想更換為GL型隔離開關,,不知能不能改,有沒有進行過改造的,,有個圖片最好了
負荷開關是一種帶有專用滅弧觸頭,、滅弧裝置和彈簧斷路裝置的分合開關。從結構上看,,負荷開關與隔離開關相似(在斷開狀態時都有可見的斷開點),,但它可用來開閉電路,這一點又與斷路器類似,。然而,,斷路器可以控制任何電路,而負荷開關只能開閉負荷電流,,或者開斷過負荷電流,,所以只用于切斷和接通正常情況下電路,而不能用于斷開短路故障電流,。但是,,要求它的結構能通過短路時間的故障電流而不致損壞,。由于負荷開關的滅弧裝置和觸頭是按照切斷和接通負荷電流設計的,所以負荷開關在多數情況下,,應與高壓熔斷器配合使用,,由后者來?yè)?dān)任切斷短路故障電流的任務。負荷開關的開閉頻度和操作壽命往往高于斷路器,。負荷開關的優點是價格較低,,多用于10千伏以下的配電線路,其滅弧方式有空氣,、壓氣式,、SF6和真空滅弧等幾種。隨著科學技術的不斷發展,,負荷開關的種類和質量都有所增加和提高,。
本帖最后由 努力板磚中 于 2015-9-23 14:05 編輯 原來用的斷路器 為什么要換成隔離開關 設計的場所是一個加工車間的二層的分照明配電箱
看到一份圖紙,,兩進線,一聯絡都是負荷隔離開關,,請問負荷隔離開關的機械程序互鎖,,是什么樣子?如何實現兩進線一聯絡程序互鎖的呢,?我好像沒見到過這種機械程序鎖啊 還是FKN-12,,F(xiàn)ZN-12,F(xiàn)LN-12哪一種可以實現,?
請問,,回路標注中的隔離開關怎樣改為斷路器
隔離開關符號
隔離開關符號專題,為您提供隔離開關符號相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與隔離開關符號 相關的專業交流討論,,更多隔離開關符號相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題