  • GG1A柜子隔離開關與接地刀的疑問

    雖然是比較老的柜型,,但還是想知道一下,,什么狀況下選擇上下隔離開關都帶,什么時候只有上隔離,?還有什么情況下帶接地刀,?知道的老鳥幫忙解答一下,THANK YOU,!

  • 有關AREVA的110kV隔離開關

    我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟,、雙柱式隔離開關。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N,。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖,?如有,發一份給我好嗎,?謝謝,。email:[email protected]

  • 關于隔離開關的使用類別

    選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,是適用于電動機或者高電感負載的),,作為某建筑兩路電源進線的受電開關,,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧?)+極少照明及電子設備,,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,,還能不能用這個開關了,?

  • 請教:隔離開關的確定依據

    負荷是兩臺3.5KW的水泵,選用的隔離開關用多大的,,還有用幾P的根據什么來確定,?還用接觸器,都用的是220,,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,,請各位前輩不吝賜教。

  • 配電箱隔離開關怎么選擇,?

    為什么有的箱子進戶用的空開,有的用的隔離開關,,具體怎么用,?還有隔離開關是不是選擇按照殼架電流選擇呢?這個殼架電流什么意思,?如果按照殼架電流選擇應該怎么選擇,??,?

  • [討論】隔離開關的操作順序!

    送電時,,應先合電源側的隔離開關,,后合負荷側的隔離開關;斷電時,,先拉負荷側的隔離開關,,后拉電源側的隔離開關。必須嚴格按照操作程序進行操作,,以保證安全,。這是規程上說的??蔀槭裁匆@樣規定呢,?既然斷路器斷開了,先操作哪一側有區別嗎,?

  • 請問隔離開關的選取原則

    請問隔離開關的額定電流要按上級斷路器整定電流的1.5倍選取嗎,?比如,上級出線計算電流90A,,出線斷路器整定電流為100A,,那么下級配電箱的進線隔離開關是選125A,還是至少要選160A的,?

  • 隔離開關同斷路器的區別

    我想問的是現在低壓進戶,,如果分斷電流較高的話,,通常采用塑殼斷路器,否則普通住宅型都采用普通電子式斷路器,,現在隔離開關用的很少了?。唬ǔ藘r格原因外)我覺得沒有理由不用斷路器???另塑殼斷路器與電子式斷路器區別什么地方呢?請高手解答我的困惑~

  • 有無隔離開關的臺區圖紙

    圖紙簡介: 有無安裝隔離開關的臺區圖紙,、及最新的臺區安裝方式 投稿網友: xhz3948 上傳時間: 2013-07-23 圖紙省份:<

  • 關于低壓隔離開關改造問題

    我公司有一批PGL配電屏,,現在全部配用HD型隔離開關,由于開關質量問題,,容易發熱,,想更換為GL型隔離開關,不知能不能改,,有沒有進行過改造的,,有個圖片最好了

  • 求解:關于高壓隔離開關的問題

    求解:關于高壓隔離開關的問題

    第一個問題:圖片中帶拉桿的柜子是不是高壓隔離開關?第二個問題:高壓隔離開關是不是等于高壓接觸器(因為圖片中帶拉桿的柜體銘牌是接觸器,,綠色指示燈下是“接觸器斷開狀態”)第三個問題:VCS(圖片中帶拉桿柜子)都是直接到高壓電機的,,而VCB都是先到電機的控制柜(類型圖片中右側3個柜子)然后再到高壓電機 ,,為什么,?補充照片

  • 關于負荷開關與隔離開關的問題

    咨詢大家一個問題啊,新的低壓開關設備是不是將負荷開關與隔離開關統一了,!在低壓開關設備和控制設備第三部分里,,沒有負荷開關,新的低壓配電規范也沒負荷開關,,且隔離開關與舊的負荷開關電氣符號一致,!

  • 關于隔離開關的整定電流問題

    請教各位前輩:今天收到審圖中心施工圖審查意見,其他圖沒有問題,,但是提出一條“隔離開關只有殼架電流無整定電流”的審查意見,,第一次遇到這樣的問題,系統圖中選用隔離開關為INT125,3P/40A,前級整定為32A,,問了同事都說沒有遇到過,,盼各位前輩幫忙解答一下,拜謝

  • 關于負荷隔離開關的互鎖問題

    看到一份圖紙,,兩進線,,一聯絡都是負荷隔離開關,請問負荷隔離開關的機械程序互鎖,,是什么樣子,?如何實現兩進線一聯絡程序互鎖的呢,?我好像沒見到過這種機械程序鎖啊 還是FKN-12,F(xiàn)ZN-12,,F(xiàn)LN-12哪一種可以實現,?

  • 斷路器為什么要換成隔離開關,?

    斷路器為什么要換成隔離開關?

    本帖最后由 努力板磚中 于 2015-9-23 14:05 編輯 原來用的斷路器 為什么要換成隔離開關 設計的場所是一個加工車間的二層的分照明配電箱

  • 請教線路隔離開關的問題

    請教下圖中標注為紅色的線路隔離開關的線路側指的是那側,?即在下沒有弄明白的是,,線路的隔離開關的兩側都是線路,那線路側指的是那側,? 提前謝謝您的回復,。順祝您周末愉快。

  • 隔離開關怎樣改為斷路器

    隔離開關怎樣改為斷路器

    請問,,回路標注中的隔離開關怎樣改為斷路器

  • 隔離開關與空開匹配問題

    問個剛剛遇到的事情:插座配電箱的前級在照明配電箱里,,是100A的空開;插座配電箱采用160A的隔離開關,下口接入N多個微型漏電空開,。這種接線方式有何不妥嗎,?隔離開關的標定值應該比電源側的具有保護功能開關的整定值大。但是將空開放到隔離開關的前面,,如果出現意外,,空開動作,是不是“越級拱閘”,?

  • 請教:關于快速隔離開關的配置

    在主接線中,,發現有些情況下需配置快速隔離開關。如:線路側地刀,,雙母線側隔刀但現有的規程規范中未發現相關條文說明請教各位,,配置快速隔離開關有什么依據?謝謝,!