負荷是兩臺3.5KW的水泵,,選用的隔離開關用多大的,,還有用幾P的根據什么來確定,?還用接觸器,,都用的是220,,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,請各位前輩不吝賜教,。
選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,,是適用于電動機或者高電感負載的),作為某建筑兩路電源進線的受電開關,,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧,?)+極少照明及電子設備,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,,還能不能用這個開關了,?
我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟、雙柱式隔離開關,。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N,。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖?如有,,發一份給我好嗎,?謝謝。email:[email protected]
RTRTRTRTRTRTRTRTRTRT
負荷開關是一種帶有專用滅弧觸頭,、滅弧裝置和彈簧斷路裝置的分合開關,。從結構上看,負荷開關與隔離開關相似(在斷開狀態時都有可見的斷開點),,但它可用來開閉電路,,這一點又與斷路器類似。然而,,斷路器可以控制任何電路,,而負荷開關只能開閉負荷電流,或者開斷過負荷電流,,所以只用于切斷和接通正常情況下電路,,而不能用于斷開短路故障電流。但是,,要求它的結構能通過短路時間的故障電流而不致損壞,。由于負荷開關的滅弧裝置和觸頭是按照切斷和接通負荷電流設計的,所以負荷開關在多數情況下,,應與高壓熔斷器配合使用,,由后者來擔任切斷短路故障電流的任務。負荷開關的開閉頻度和操作壽命往往高于斷路器,。負荷開關的優點是價格較低,,多用于10千伏以下的配電線路,其滅弧方式有空氣,、壓氣式,、SF6和真空滅弧等幾種。隨著科學技術的不斷發展,,負荷開關的種類和質量都有所增加和提高,。
第一個問題:圖片中帶拉桿的柜子是不是高壓隔離開關?第二個問題:高壓隔離開關是不是等于高壓接觸器(因為圖片中帶拉桿的柜體銘牌是接觸器,,綠色指示燈下是“接觸器斷開狀態”)第三個問題:VCS(圖片中帶拉桿柜子)都是直接到高壓電機的,,而VCB都是先到電機的控制柜(類型圖片中右側3個柜子)然后再到高壓電機 ,為什么,?補充照片
咨詢大家一個問題啊,,新的低壓開關設備是不是將負荷開關與隔離開關統一了!在低壓開關設備和控制設備第三部分里,,沒有負荷開關,,新的低壓配電規范也沒負荷開關,且隔離開關與舊的負荷開關電氣符號一致,!
請教各位前輩:今天收到審圖中心施工圖審查意見,,其他圖沒有問題,但是提出一條“隔離開關只有殼架電流無整定電流”的審查意見,第一次遇到這樣的問題,,系統圖中選用隔離開關為INT125,3P/40A,前級整定為32A,,問了同事都說沒有遇到過,盼各位前輩幫忙解答一下,,拜謝
圖紙簡介: 有無安裝隔離開關的臺區圖紙,、及最新的臺區安裝方式 投稿網友: xhz3948 上傳時間: 2013-07-23 圖紙省份:<
看到一份圖紙,兩進線,,一聯絡都是負荷隔離開關,,請問負荷隔離開關的機械程序互鎖,是什么樣子,?如何實現兩進線一聯絡程序互鎖的呢,?我好像沒見到過這種機械程序鎖啊 還是FKN-12,F(xiàn)ZN-12,,F(xiàn)LN-12哪一種可以實現,?
我公司有一批PGL配電屏,現在全部配用HD型隔離開關,,由于開關質量問題,,容易發熱,想更換為GL型隔離開關,,不知能不能改,,有沒有進行過改造的,有個圖片最好了
本帖最后由 努力板磚中 于 2015-9-23 14:05 編輯 原來用的斷路器 為什么要換成隔離開關 設計的場所是一個加工車間的二層的分照明配電箱
請教下圖中標注為紅色的線路隔離開關的線路側指的是那側?即在下沒有弄明白的是,,線路的隔離開關的兩側都是線路,,那線路側指的是那側? 提前謝謝您的回復,。順祝您周末愉快,。
請問,回路標注中的隔離開關怎樣改為斷路器
請問哪種使用功能的建筑的總進線箱斷路器前需要加隔離開關,?我看有的有,有的沒有啊,請問那些情況必須有,? 以我的那么多年的電氣設計經驗,,我可以口頭告訴他哪些地方需要設置,但我給他說了他不一定記得住,,因為我沒有告訴他為什么要那么設置,,設計依據不足。 怎么才有說服力,?
《供配電系統設計規范》-第1.0.6條:由建筑物外引入的配電線路,,應在室內靠近進線點便于操作維護的地方裝設隔離電器,。《低壓配電設計規范》-第2.1.5條: 隔離電器宜采用同時斷開電源所有極的開關或彼此靠近的單極開關,。請教如果選用隔離開關的話,,TN-S接地系統,三相選用幾極的隔離開關,,是3還是4那,?哪位高手指教
臨時遮攔避雷針和避雷線可可以防止雷震撼電氣設備,但由于各種原因之一(如繞擊,、強攻或受兩個條件不受限制未裝避雷和接閃器線)電器設備仍有被磁暴的如果,。此外當雷電轟擊其它線路或新線路區域的大地時,在高壓輸電線路上會不產生操作過電壓,,它們將以波的傳統形式,,沿線路傳到35kv變電站內,嚴重危險35kv內導電體較差的其設備,。因此,,為了加強保護電器元件還要消防水泵控制柜第二種短路電流誤動作,這就是電壓互感器,。除了電光過電壓,,電力網還如前所述構造過電流,而且其不同大小與該系統最大工作……相電流有關系,。在電力生產發展的早期臨床表現,,系統實現的最大電流較高,電器設備的絕緣水平足以可承受構造過電壓的作用很大,,電光操作過電壓構成元素的潛在威脅比子系統中的內部過電壓大得多,。避雷器最初的其他功能就是受限制天雷操作過電壓。隨著電力產業的不斷發展,,輸電越來越高,,超高壓,、特高壓工程子系統陸續經常出現,操作中操作過電壓的幅值也越來越高,,而且其仍會持續時間點比雷火短路電流長,,給電源設備運行安全帶給嚴重威脅,因此,,要想要用電壓互感器來限制內部短路電流?,F(xiàn)代的開關柜在持續運行中重大任務著受限制天雷短路電流和構造短路故障的雙重其
我想問的是現在低壓進戶,如果分斷電流較高的話,,通常采用塑殼斷路器,,否則普通住宅型都采用普通電子式斷路器,現在隔離開關用的很少了??;(除了價格原因外)我覺得沒有理由不用斷路器啊,?另塑殼斷路器與電子式斷路器區別什么地方呢,?請高手解答我的困惑~