一般高壓柜如GG-1A(F)、XGN2-10等上下隔離開關都有操作順序,如:停電時,先分下隔離,,即線路側(負載側)隔離開關,后分上隔離,,即母線側(電源側)隔離開關,;送電時相反,先合上隔離,,即母線側(電源側)隔離開關,后合下隔離,,即線路側(負載側)隔離開關,。對于饋電柜這樣操作是沒有疑問的。那么對于電源進線柜和聯絡柜上下隔離開關操作順序又怎樣呢,?似乎應與饋電柜相反才對,?
第一個問題:圖片中帶拉桿的柜子是不是高壓隔離開關?第二個問題:高壓隔離開關是不是等于高壓接觸器(因為圖片中帶拉桿的柜體銘牌是接觸器,,綠色指示燈下是“接觸器斷開狀態”)第三個問題:VCS(圖片中帶拉桿柜子)都是直接到高壓電機的,,而VCB都是先到電機的控制柜(類型圖片中右側3個柜子)然后再到高壓電機 ,為什么,?補充照片
今天去拉高壓隔離開關時,,瞬間拉祜放電,發出巨大聲音和火光,,最終查明原因是由于忘記斷開真空開關分閘按鈕,,導致帶電分閘。哪個高手可以具體幫我分析分析原因,,新手學習了,!謝謝
本帖最后由 北方郎 于 2015-12-20 09:48 編輯 因為高壓隔離開關沒有滅弧能力,故不能帶負荷拉,,合刀閘,,必須在油開關切斷負荷電流之后,,才能拉開隔離開關。在合閘時,,應先合隔離開關,,再合油開關。按規程規定,,隔離開關允許進行下列各項操作: (1)拉,,合電壓互感器和避雷器。 (2)拉,,合閉路開關的旁路電流,。 (3)拉,合空載母線連接在母線上設備的電容電流,。
知識點:高壓斷路器
potential transformer magnetizing current這個是什么,?132kV的隔離開關投標技術要求,,讓我翻譯,滅接觸過:(
希望和搞檢修的朋友一起共享國網公司的最新標準!
1,、中小型發電機出口一般應裝設隔離開關,;2、在出線裝設電抗器的6-10kV配電裝置中,,當向不同用戶供電的兩回路共用一臺斷路器一組電抗器時,,每回線上各裝一組出線隔離開關;3,、中性點直接接地的自耦變壓器中性點接地不必裝設隔離開關,。請問上述三條規定各源自于哪些規范/手冊上的要求?[ 本帖最后由 dtjcccm 于 2010-11-12 13:39 編輯 ]
如圖:柜子是2200*900*1000的,,隔離開關用的是GN19-12/630A,請問 隔離開關正裝能裝下嗎,?
隔離開關又叫隔離刀閘,,在實際工作中,大多數稱之為刀閘,。它的主要用途是保證高壓設備檢修工作的安全,,在需要檢修的部分和其他帶電部分之間,用隔離刀閘構成足夠大的明顯可見的空氣絕緣間隔;隔離刀閘沒有滅弧裝置,,不能用來斷開負荷電流和短路電流,,否則會在觸頭間形成電弧,,這不僅會損害隔離刀閘,而且及易引起相間短路,,對工作人員也十分危險,。因此一般只有在電路已被斷路器切斷的情況下,才能閉合或斷開隔離刀閘,。運行證明隔離刀閘亦可用來開閉電壓互感器,、避雷器、母線和直接與母線相連 設備的電容電流,、勵磁電流不超過 2A 的空載變壓器,、電容電流不超過 5A 的空載線路等,因這些情況下電流很小,,觸頭上不會產生很大的電弧,。下面來談談隔離刀閘在實際運行中常見故
高壓隔離開關與斷路器配合使用時,,兩者必須有機械的或電氣的聯鎖,以保證隔離開關在斷路器切斷電流之后才能斷開,,并且只有在隔離開關合閘之后,,斷路器方能合閘。
GW4-126型隔離開關是供高壓線路在無載荷情況下,,進行切換線路以及對被檢修的電器設備進行電氣隔離的三極戶外高壓電器,該型隔離開關為雙柱式水平放置分合結構,,產品性能滿足GB1985《交流高壓隔離開關和接地開關》及IEC-129(1984)標準要求。 特點1,、改進了軸承轉盤結構,使軸承座實現了防水功能,。且配有注油孔,、調整螺釘,開關的整體性強且維護更加簡單,、方便,。2、導電桿與觸頭之間,、導電桿與觸指座之間均采用銅焊工藝,,另外觸指與觸指座之間加裝軟連接,使產品的主回路電阻比采用螺釘連接的大幅減小,,從而減少觸頭在運行中的發熱問題,。接地導桿采用導電性能優良的鋁合金,觸頭部分采用紫銅件,,導電桿與底座連接處及接地觸指座之間均加裝軟連接,,因此接地回路的接地可靠性大大的增強,。3、主導電外露部分均采用紫銅鍍銀的表面處理工藝,,鍍銀處理,,表面光潔、美觀,、抗腐蝕能力強,、持久耐用。4,、改進軸與孔配合方式:鐵與銅配合改為銅與銅配合或不銹鋼與銅配合,,解決了在戶外長期使用出現的銹死現象。外露標準件采用不銹鋼,;金屬件采用熱鍍鋅處理,,開關的耐腐蝕能力更強。
高壓交流隔離開關運行實踐.doc
接觸高壓時間不長,,做了一臺高壓補償柜,,GN19-630A 帶來一組電容100kva的3臺,直接合分電容可以嗎,。有電流表,,放電互感器。請高手幫幫忙,,謝謝了,。
隔離開關是不允許開斷負荷電流的。但長大的電纜線路,,會產生較大的容性電流,,隔離開關是否可以切除長大的電纜線路,鐵路行業規范中有一條當電纜的容性電流超過隔離開關的分斷能力時,,需加電抗器補償,,問題是隔離開關開斷容性電流的能力有多大,國家有沒有相關標準
負荷是兩臺3.5KW的水泵,,選用的隔離開關用多大的,,還有用幾P的根據什么來確定?還用接觸器,,都用的是220,,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,請各位前輩不吝賜教,。
選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,,是適用于電動機或者高電感負載的),作為某建筑兩路電源進線的受電開關,,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧,?)+極少照明及電子設備,,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,還能不能用這個開關了,?
我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟,、雙柱式隔離開關。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N,。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖,?如有,發一份給我好嗎,?謝謝,。email:[email protected]
高壓隔離開關有多種形式,按絕緣柱的數目可分為單柱式,、兩柱式和三柱式,;按裝置地點分為戶內式和戶外式;按極數分為單極式和三極式,;按閘刀運動方式分為刀式,、旋轉式、擺動式和滾動式,。高壓隔離開關主要用于保證高壓裝置檢修工作中的安全,。它能將線路中的高壓電氣設備于電源隔離,使檢修人員能明顯的看到電路的斷開點,。因為隔離開關沒有滅弧裝置,,所以不允許用來切斷負荷電流。否則斷開是電弧將燒傷設備,,造成短路事故或人身傷亡,。操作時,必須在高壓電路器切斷電源后,,才能斷開隔離開關,,合閘時,操作順序則相反,。 在某些情況下,隔離開關允許開合小功率電路,,但必須滿足隔離開關觸點上不發生電弧的條件,。例如,容許隔離開關接通或斷