1,、變壓器是怎樣變換電壓的,?變壓器是根據電磁感應制成的,。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,,沒有任何電的聯系,,如圖所示,。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),,把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊),。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線,。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,,使線圈兩端出現電壓,。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的,。而且頻率與電源頻率完全相同,。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,,電壓就越高。因此可以看出,,次級線圈比初級線圈少,,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,,設備都是380v三相的,,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以,?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用,?
氣體放電光源,,額定總功率 30KW ,功率因數0,。45,,變壓器多大?若做電容補償,,250W高壓鈉燈,,如何做?變壓器容量選多大,?計算起來問題多多,,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,,必須大于前兩臺的容量和嗎,?還是根據高壓側補償后的容量選擇
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,,變壓器的空載損耗也要求越來越小,,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢,?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,,S11的要小于S9的,,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,,其負載時的損耗是否有所降低,?一直以來都有這個疑問,希望高人解答,!
一般都是每個射燈單獨一個,,也有的是兩個配一個,,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的,?如果有的話,,最大支持到多少W呢?貴不貴呢,?
一棟樓,,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡,?最好有圖紙,。謝謝。
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,,低壓側負荷無法調出,,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎,?都存在哪些問題和風險,?應該如何避免或者是降低風險?
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
今天去安裝低壓進線,,在變壓器上緊螺絲,,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,,大概有3CM的一小塊,,大家說說 學要換這個瓷套嗎,,還是買點膠粘上?。?大家各抒己見,。
今天和設計院商量諧波的問題,,部分小的變頻設備無需增加濾波器,原因是功率小對變壓器的影響小可以忽略不計,,請問國家在這方面有何標準,?是諧波電流不得超過變壓器額定電流的5%嗎?
變壓器絕緣狀況的優劣和安全運行水平將直接影響整個電力系統的供電可靠性,。在進行預防性試驗中,,著重檢測與變壓器是否受潮有關的幾項數據,如絕緣電阻,、吸收比,、極化指數,、介質損耗、繞組泄漏電流,、油中微水分析等,。那么,當檢測到變壓器的絕緣降低本體受潮時應該怎么處理呢?根據電老虎平臺多年的經驗,,可采用離線和在線2種方法處理變壓器受潮,。 離線處理變壓器干燥的方法是:加熱升溫和排潮,根據變壓器容量大小和結構形式的不同而決定,,現場進行變壓器干燥時加熱升溫的方法,,可采用油箱鐵損或短路鐵損及熱油噴淋方法進行。排潮方法分為抽真空和不抽真空2種,。但離線干燥處理易受現場條件限制,,往往難以實施,停電時間較長,,也易造成變壓器絕緣的非正常老化,。 在線處理變壓器受潮的方法是:利用變壓器正常運行時產生的空載損耗和負載損耗作為變壓器干燥處理的發熱源,變壓器絕緣紙中的水分逐
其實變壓器是變換交流電壓,、交變電流和阻抗的器件,當初級線圈中通有交流電流時,,鐵芯(或磁芯)中便產生交流磁通,,使次級線圈中感應出電壓(或電流)。接下來我們就來看看變壓器容量的計算方式,。常規方法:根據《電力工程設計手冊》,,變壓器容量應根據計算負荷選擇,對平穩負荷供電的單臺變壓器,,負荷率一般取85%左右,。即:β=S/Se 式中:S———計算負荷容量(kVA);Se———變壓器容量(kVA),;β———負荷率(通常取80%~90%),。計算負載的每相最大功率:
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,比如計算公式,,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神!
變壓器在電力系統中是最重要的設備之一,,更是電網系統中的核心元件,,變壓器的故障會直接對整個電網的可靠性和系統的正常運行產生嚴重影響。因此,,開展變壓器故障早期診斷,,對保證變壓器長期安全可靠運行,減少不必要的停用,,防止設備燒損事故,,避免重大經濟損失具有極為特殊的意義。 我國電力系統使用的主變壓器多為油浸式變壓器,, 其內部故障一般可分為兩類:即過熱故障和放電故障,,過熱故障按溫度高低,可區分為低溫過熱,,中溫過熱與高溫過熱三種情況,;放電故障又可依據能量密度的不同,可分為高能量放電,、低能量放電和局部放電三種類型,。至于機械性故障及內部進水受潮等,將最終發展為電性故障而表現出來,。 電老虎平臺總結了以下幾種常用的變壓器內部故障診斷方法: 1.測定故障特征氣體含量(分析數據)并與油中溶解氣體含量的注意值進行比較,。若氣體濃度達到注意值(總烴、氫注意值均為150ppm,,乙炔的注意值為5ppm),,就應引起注意加強跟
( 1 ),、強迫油循環風冷變壓器的上層油溫不得超過 75 ℃,,最高不得超過 85 ℃,。 ( 2 )油浸自冷式,、油浸風冷式變壓器的上層油溫不得超過 85 ℃,,最高不得超過 95 ℃ (
遇到這樣一個問題,新建一個110 的變電所,,承擔 10kv 計算負荷 S10=17.17MVA, 承擔 35kv 的計算負荷 S35=30.89MVA, 接線如圖: 現在的問題是,, 1 :火電廠
隔離變壓器的作用主要是:使一次側與二次側的電氣完全絕緣,也使該回路隔離,。另外,,利用其鐵芯的高頻損耗大的特點,從而抑制高頻雜波傳入控制回路,。用隔離變壓器使二次對地懸浮,,只能用在供電范圍較小、線路較短的場合,。此時,,系統的對地電容電流小得不足以對人身造成傷害。 隔離變壓器的作用主要起電氣隔離——一個是保護設備,,還有一個很重要的作用就是保護人身安全,!隔離危險電壓。復電隔離變壓器輸出輸入電容耦合小,對由于閃電,放電,電網切換,電機啟動和其它電網燥聲引起的干擾更具有抑制作用,是比較有效的電源噪聲抑制器.從這點看隔離變壓器更具有保護設備的作用,。所謂保護人身安全,,即對操作此設備的人的一個保護。因為隔離變壓器的電動勢是通過二次感應獲得,,與一次側(與大地形成回路)不形成一個回路,,因此不會造成觸電。 隔離變壓器可以改變電壓,,比如將220V的交流電壓變
本帖最后由 愛小雨 于 2015-7-2 18:26 編輯 請問1#變壓器室下面的那個房間里面的是什么?此變壓器是油浸,自冷,有載調壓變壓器