有一個單相AC220變AC24的duma 變壓器,圖片后附,。接上交流電后輸出上沒有電壓是怎么回事,?用小型萬用表打輸出兩端是通路,,應該嗎?
1.有那位大蝦知道電力變壓器和三相整變壓器視在功率的計算有什么不同嗎?2.如果是直流3000A,直流電壓18V,那么三相橋式整流和三相雙反星形整流各應怎樣計算整流變壓器的視在功率呢?那位大蝦如知道請告知了.謝謝了.
設計里說“牽引整流機組由整流變壓器和整流器組成,,兩臺整流變壓器二次側輸出電壓相位角相差15°,,并聯運行構成等效24脈波直流電源,。” 連接組別:Dy5/Dd0(順時針移相7.5°),,Dy7/Dd2(逆時針移相7.5
現在好多配電房都是設置在地下室的,。前幾天遇到一項目2000Kva干式變壓器進配電室,變壓器基礎離地300mm,,變壓器銘牌自重4.8T,。請教一下如何安裝?人防工程,。吊車吊裝下去,。機械叉車進不去。買了個5T的地拖車,。路邊不平,,又不好拖。大家出出主意有什么好辦法,,哪怕做個什么支架,。難道非要用原始的鋼管鋪路推進去,三腳架倒鏈提上去嗎,?
大容量交流變壓器勵磁涌流可能產生大量諧波,,影響電源質量,甚至可能誘發操作過電壓,,損壞電氣設備,。嚴重時,突然增大電流,,
一臺三相整流變壓器,,初級經接觸器控制通斷,次級帶六只可控制硅整流,。工作時先接觸器吸合接通初級,,由PLC延時2秒后使590控制器觸發可控硅導通工作。現在發現問題是:當接觸器吸合接通變壓器初級瞬時,,電流很大,,量程600A的電流指針打到盡,上一級配電空氣開關(C型:3*IN)IN=180A安跳閘,,而本級動力空氣開關(D型:10*IN)IN=250A沒有跳,,估計當時電流超過1000A以上,2~3秒后電流表指針指向正常值,,不超過200A(系統工作最大電流約為200A),。這種情況是偶然發生,有時起動電流不大,不知道為什么會這樣,?是不是跟變壓器有關,?有什么方法解決?對供電系統有影響嗎,?我們現在唯一辦法是只好將配電空氣開關瞬時脫扣功能拆了,。。,。但問題還是不明白為什么會這樣,?接觸器吸合接通變壓器初級時,次級可控硅還沒導通呀,,不可能出現次級短路吧,??,?請各位幫忙想想,。。,。
交流變壓器采購時,,技術規范書的編寫可以參照。我有的部分將陸續上傳,,沒有的部分希望大家您能補齊,。
從前文中提到:大容量交流變壓器產生勵磁涌流的原因有哪些呢,?鐵芯中的磁鏈突變
工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?
,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用
如果知道所有單相總負荷是600KW,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,,再考慮變壓器負荷率70%,,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的。 請問這樣考慮是否有問題,?或者應該如何計算才能更準確一些,!
知識點:變壓變頻電源
有臺美式變壓器在送到現場進行驗收時,測得三相的直流接地電阻復合要求,,并且基本相同,。在高壓接入225V電壓時測得低壓三相AB間8.7V BC7.7V AC6.7V,這樣三相不平衡,請問主要是什么原因,?急需,,謝謝,。
1.整流變壓器的冷卻介質有哪幾種? 要把熱量從變頻器中帶出來,,可以借助的介質一般有三種:空氣,、水、油,。高壓變頻器的發熱部件主要是兩部分:一是整流變壓器,,二是功率元件。變壓器在早期主要采用油冷卻方式,,即把變壓器浸泡在油箱中,,由于油比空氣的比熱大、絕緣強度高,,所以這種散熱方式目前在大功率變壓器上還是主流,。但是,由于油品需要維護,,引出線處的密封不好解決,,隨著絕緣材料的進步,在中小功率等級,,干式變壓器已經占主導地位,。干式變壓器借助于空氣進行冷卻。變壓器還可以采用水冷的方式,,即將變壓器的線圈做成中空的,,內部通純凈水,利用純凈水帶走熱量,。 2.變壓器設計的基本問題是什么,? 變壓器設計的基本問題是磁通和電流密度。變壓器的電流與容量成正比,,電流密度的大小(即導線的粗細)按照導體的發熱量來考慮,。對于磁通,,電磁學的基本關系式為u=4.44fwΦ,其中u為電壓,;f為頻率,,在這里為50Hz,定值,;w為線圈的匝數,;Φ是磁通量。由于硅鋼片的磁通密度B受到材料的限制,,一般僅能設計到1.4-1.8特斯拉,,而Φ=BS,所以,,要增大Φ
保定天威集團制造三峽水電站SSP-840MVA550kV三相水冷主變壓器
三相隔離降壓變壓器能否使用三個獨立的單相降壓變壓器組成那?初級將三個變壓器一端連接在一塊,,三個變壓器的另外三個端子接在三相電上,,次級也是將三個變壓器一端連接在一塊,剩下的三個端子接在負載上,?負載很小的,,希望給以賜教,謝謝?。,。?!
為什么整流變壓器的作用是什么,?望高手解答
整流變壓器前后兩端的功率守恒嗎,?假設不考慮變壓器的功率因數,。如果不收恒,又是消耗在了哪里,?比如:有一臺整流變壓器,,一次側額定電壓,電流分別為:380VAC 160A,,二次側額定電壓,,電流分別為:80kV 600mA 如何計算?向高手請教,。
最近公司事故不斷,,這部6300KVA的整流變壓器再燒一臺,拍啦幾張圖片有興趣的朋友看看,,分析分析一下,。[localimg=600,450]2[/localimg]
變壓器的三相負載不平衡率和配電三相負荷不平衡率一樣嗎?網上看到變壓器的三相負載不平衡率 為小于或等于25%,!對嗎,?而配電三相負荷不平衡率為不大于15%,計算公式為三相負荷不平衡率 = (最大相負負荷 - 最小相負荷 )/最大相負荷 *100%求指點