三相隔離降壓變壓器能否使用三個獨立的單相降壓變壓器組成那,?初級將三個變壓器一端連接在一塊,三個變壓器的另外三個端子接在三相電上,,次級也是將三個變壓器一端連接在一塊,,剩下的三個端子接在負載上,?負載很小的,希望給以賜教,,謝謝?。。,?!
工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?
遇到個問題,我這里有兩個6KV升110KV 變壓器,,是一個兩臺60MW的發電機組向電網供電的升壓站,,剛才搜索了一下我想知道變壓器升壓和降壓有沒有區別,但答案很模糊,,有人說可以,,有人說不行,,因為壹慮變壓器自身損耗問題,。 但我感覺我這里的變壓器應該是雙向的,畢竟110KV側是電網側,,相當于電源側也就是一次側,,是做為降壓變壓器使用的。而發電機并網過程又可以算做升壓變壓器來用,。請高手指教,。另外關于變壓器并網的相關指標參數 和需要注意哪寫步驟 請高人指點
,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用
如果知道所有單相總負荷是600KW,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,,再考慮變壓器負荷率70%,,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的。 請問這樣考慮是否有問題,?或者應該如何計算才能更準確一些,!
請問三相三繞組電力降壓變壓器,,每個繞組的過載保護值是按什么基準值整定的?比如110/35/10KV,、63MVA,、容量比100%、100%、100%,。
一般來講,,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,,其輸出也是三相電源,。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出,。在大型變電站和發電廠中,,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,,所以都采用三相變壓器,。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,,其容量比較少一般來講,,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,,其輸出也是三相電源,。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出,。在大型變電站和發電廠中,,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,,所以都采用三相變壓器,。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,,其容量比較少
變壓器的三相負載不平衡率和配電三相負荷不平衡率一樣嗎,?網上看到變壓器的三相負載不平衡率 為小于或等于25%!對嗎,?而配電三相負荷不平衡率為不大于15%,,計算公式為三相負荷不平衡率 = (最大相負負荷 - 最小相負荷 )/最大相負荷 *100%求指點
大家設計35/10KV戶內降壓站的時候,變壓器采用高式安裝時,,地坪一般抬高多少??jī)?chǔ)油池是否做到哦0.00地坪以下,,這樣的話可以不設事故排油管,。如果做到0。00以下一般做多少,?另那位大蝦有以前的35KV變電所電力部內部出版的典型圖集,,希望可以提供
保定天威集團制造三峽水電站SSP-840MVA550kV三相水冷主變壓器
三相隔離變壓器 三相隔離變壓器采用三相雙繞組結構,,具有防雷擊,、防干擾特性。原副邊每個繞組分成兩個線圈,,該兩個線圈是用兩層互相絕緣的金屬箔并
本人接觸一個項目,,系統采用兩臺變壓器(10/0.4kv)從業主高壓配電室引來兩路進線,經變壓器變?00 v供一廠房內設備用電,,同時在低壓段母線上接有一發電機(出線電壓400v),,該發電機在母線下側與市電并網運行,機房內設備優先采用發電機電量,,當發電機所發電量富裕時,,多余電量通過變壓器轉變?0kv高壓供業主方的其他設備負荷用電。因與供電局協議該自備發電機不得將電送到業主系統以外的市網中,,故在業主高壓配電室設有防反送電裝置,。請教各位專家!機房變壓器同時既升壓又降壓,,如何設置保護?
有臺美式變壓器在送到現場進行驗收時,,測得三相的直流接地電阻復合要求,并且基本相同,。在高壓接入225V電壓時測得低壓三相AB間8.7V BC7.7V AC6.7V,這樣三相不平衡,,請問主要是什么原因?急需,,謝謝,。
公司一臺并聯中的變壓器因真空斷路器接觸不良經常出現缺相,,由于與其它變壓器并聯在一起,有時很難發現,,請問該如何檢查才能及時發現,?
我這邊要選用一臺隔離變壓器 三相四線進 三相四線出的 380V容量是5K VA 但是設備上的消耗 每相都不一樣,請問我可以直接簡單地把各個用電器的額定功率加起來,,然后按照 功率代數和 來選擇隔離變壓器的容量嗎,?
已知三相變壓器容量、一二次側額定電壓,、短路損耗,,那么計算短路電阻如下:先計算電流,容量除以1.732再除以一次側額定電壓,,得到相電流,;短路損耗除以電流的平方,得到電阻,那么這個電阻是單相電阻嗎,?或者再除以3才能得到單相電阻呢,?再一個問題,已知阻抗電壓,,那么阻抗電壓乘以一次側額定電壓再除以相電流,,得到阻抗值,那么這個阻抗值是單相阻抗嗎,?
這三種畫法有什么不同,變壓器與低壓柜如何連接
三相變壓器銘牌上的型號和參數含義,? (1)三相變壓器型號 由兩部分組成,,前一部分用漢語拼音字母表示三相變壓器的類別,結構特征和用途,,后一部分用數字表示變壓器的容量和高壓繞組的電壓(KV)等級,。 D 單相 S 三相 F 風冷式 W 水冷式 P 強迫油循環 O 自耦 Z 有載調壓 D 強迫油導向循環 (2)額定容量Se:在額定工作條件下,變壓器輸出能力的保證值,,單位為KVA,。對雙繞組變壓器,是指每個繞組的容量,;對三繞組變壓器,,是指三個繞組中容量最大一個繞組的容量 (3)額定電壓Ue:即變壓器各繞組在空載時額定分接頭上的電壓保證值,單位為KV,。三相變壓器的額定電壓指的是線電壓,。
三相變壓器廣泛應用于各種電氣設備和交流供電場合, 其高,、低壓繞組有多種不同的聯接方式,。 繞組的不同聯接方式不僅導致電路結構不同, 而且關系到變壓器電磁量的諧波問題以及并聯運行等問題,。 為此,, 必須了解三相繞組的聯接法和聯接組。 現在我國采用國際電工委員會( IEC) 推薦的標準,, 即根據高,、低壓線電動勢的相位差, 確定三相變壓器聯接組標號,。 當三相變壓器高、低壓繞組的聯接方式不同時, 其原,、副邊線電勢具有不同的相位差,。 同一相原、副邊線電勢相位差總是 30度的整數倍,, 因此國際上都采用時鐘表示法標識高,、低壓繞組的相位關系。 所謂時鐘表示法,, 就是將原邊線電勢看成時鐘的長針,, 永遠指向 0 點( 或 12 點) 副邊線電勢看成時鐘的短針, 其所指向的鐘點作為聯接組別的標號,。 具體做法是先把變壓器的每一個出線端標上字母符號,, 以A 相為例, 高壓繞組首端標為 A,, 尾端標為 X,, 低壓繞組首端標為 a, 尾端標為 x. 各繞組電勢都規定為從首端指向尾端,, 即高壓繞組的電勢從A
三相降壓變壓器
三相降壓變壓器專題,,為您提供三相降壓變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相降壓變壓器 相關的專業交流討論,,更多三相降壓變壓器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度