亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 500KVA箱式變壓器的價格

    我單位為施工用電選擇了一臺500KVA的箱變,高供高計,裝予付費表,不用負控裝置,選用干變,最后報價為19萬,是否過高,請高手指教.

  • 500KVA變壓器能否帶200KW電機,?

    現有一臺500KVA干式變壓器,,已有約200KW負荷(加熱及辦公用電為主)運行。現欲將一200KW電機接在此變壓器上,,電機采用軟啟動器啟動,。不知可行否?謝謝

  • 500KVA變壓器的全套價格

    急求助?。,。?!我單位要買一整套變壓器設備,,包括500kva變壓器一臺,高壓保險避雷器低壓電柜銅線,,低壓出線接地扁鐵,計量裝置,,以及電纜等,,請專業人士指教,大概需要多少錢????,?,??,?,??,?

  • 500kVA變壓器將低壓柜按照1000kva配置

    給朋友畫個圖紙,,現在新裝500kva的變壓器1臺,但是等1年要換成1000kva變壓器,,現在要求低壓柜按照1000kva進行配置,,由以下要求,,低壓進線總柜采用萬能斷路器2000A,做2個低壓出線柜,其中一個出線柜配1600A的萬能斷路器固定式,,另外一個出線柜配2個400,2個200塑殼斷路器,,廠家沒有給具體負荷,只是給了以上原器件數量,。 請問一低壓進線總柜的計量用電流互感器和測量和取樣電流互感器該怎么配置? 二1600A出線柜隔離刀閘怎么配置?電流互感器怎么配置,? 三另外一個出線柜配2個400,2個200塑殼斷路器隔離刀閘怎么配置?電流互感器怎么配置? 四電容柜補償好多,?

  • 500KVA的變壓器到底能超多少電流?

    我們廠的變壓器500KVA,額定電流729A請教各位同仁,現在用450A,增加設備后電流將達900A左右不知能不能用,有沒有危險,500KVA的變壓器到底能超多少電流?

  • 建筑施工用電500KVA變壓器

    小弟現在做一個房地產項目,,想弄兩臺500KVA的變壓器,不知道是不是500KVA的變壓器必須要用箱變還是做成臺變就行了,。有沒有要求說315以上的變壓器就要用箱變這一說,。另外還有一問題想和大家討論,就是150米高的鋼結構大樓用電負荷會有多大,,一臺315的變壓器夠不夠用,,還沒聽說過河南哪做過150米高的鋼結構大樓。

  • 【求助】500kva 變壓器 保護定值怎么算,?

    系統:最大0.011+j0.462 最小0.011+j0.476 線路:LGJ-120/20 2293米          YJV22-3*120 120米         YJV22-3*50 85米變壓器:S11-M-500/10 dyn11ct變比 200/5我自己算的,19.5A  0S   2.0A  0.2S ,,找人看過,,說算的太大了,哎~~~~本人剛學的,,基本不懂,,向大家請教。請,,各位大俠幫算一下,,電流速斷保護和過電流保護忘記說了,這個變壓器是高配室引出的[ 本帖最后由 lyyl2000 于 2011-6-8 06:14 編輯 ]

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1,、變壓器是怎樣變換電壓的,?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,,沒有任何電的聯系,如圖所示,。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),,把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線,。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,,使線圈兩端出現電壓,。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的,。而且頻率與電源頻率完全相同,。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,,電壓就越高。因此可以看出,,次級線圈比初級線圈少,,就是降壓變

  • 臨時施工用電問題,,兩臺500kva變壓器

    我處現設置臨時施工用電,,用兩臺500KVA變壓器從桿下下線到臨時配電室,按規程應設置一總本配電箱,,工地施工用電設備計算用電量為600kva左右,,如果設一臺本電箱是話電流太大,將近有900A,,選擇電纜就成了一個問題,,請教高手是否可以將用電設備分成兩組,分別由兩臺總本電箱各控制一組,,這樣使用的話電纜截面可以選擇小點,,但在安全保護上有什么問題沒有呢?謝謝,。

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎,?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電,。大家給點意見,,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎,?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用,?

  • 500KVA變壓器需要瓦斯,、溫度保護嗎,?

    本公司新裝的一臺S9型500KVA全封閉式變壓器,設計院的圖紙上有瓦斯及溫度保護,,但施工時卻沒裝,。據施工單位解釋說:630KVA以下的變壓器不需要安裝,且也不好安裝,。設計院也說他們設計時疏忽了,,630KVA以下確實沒必要裝。但我們考慮到變壓器的負載較重,,覺得裝了心里才踏實?,F(xiàn)請教各位,500KVA變壓器安裝瓦斯,、溫度保護,,是可裝也可不裝?還是必須裝,?還是不好安裝,?謝謝!

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,,現在變壓器越來越趨于小型化,,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢,?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,,同樣容量的變壓器,,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,,希望高人解答,!

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,,功率因數0,。45,變壓器多大,?若做電容補償,,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大,?計算起來問題多多,,賜教

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,,必須大于前兩臺的容量和嗎,?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于射燈的變壓器的問題,?

    一般都是每個射燈單獨一個,,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,,最大支持到多少W呢,?貴不貴呢?

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎,?

    220kV自藕變壓器,因?20kV站內設備改造,,低壓側負荷無法調出,,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎,?都存在哪些問題和風險,?應該如何避免或者是降低風險?

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,,在變壓器上緊螺絲,,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,,大概有3CM的一小塊,,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上?。?大家各抒己見,。

  • 三臺變壓器如何聯絡????

    一棟樓,,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙,。謝謝,。

點擊加載更多

500kva變壓器

500kva變壓器專題,為您提供500kva變壓器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與500kva變壓器 相關的專業交流討論,,更多500kva變壓器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

調壓變壓器

進口變壓器