干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
我單位為施工用電選擇了一臺500KVA的箱變,高供高計,裝予付費表,不用負控裝置,選用干變,最后報價為19萬,是否過高,請高手指教.
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,比如計算公式,,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神!
單位有一臺630KVA干式變壓器,,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常,。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動,。
1,、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同,?2,、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,,但說法各異,,在這里請各位前輩指點!
維修中的英國礦用變壓器
現有一臺500KVA干式變壓器,,已有約200KW負荷(加熱及辦公用電為主)運行。現欲將一200KW電機接在此變壓器上,,電機采用軟啟動器啟動,。不知可行否?謝謝
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請詳細解答其原理.多謝!!
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少,?還有5200KVA的油式變壓器多少錢,? 謝謝!,!~~~~
國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,,如F級,繞組溫度155度,,繞組最高溫升100度,。對于鐵芯、金屬部件和其他相鄰材料,,“任何情況下,,不會出現使鐵芯本身、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”,。這句話怎么理解?。繒沟描F芯本身受到損害的溫度是多少呢,?謝謝高人指教,!
變壓器為常規變壓器,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器,。請問各位有沒有做過這種的,?請賜教,不勝感激,!
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
燃燒,、耐熱、環境適應試驗
急求助?。,。?!我單位要買一整套變壓器設備,,包括500kva變壓器一臺,高壓保險避雷器低壓電柜銅線,低壓出線接地扁鐵,,計量裝置,,以及電纜等,請專業人士指教,,大概需要多少錢?。??,??,?,??,??
各路電氣大俠:在最高55℃環境條件下,,干式變壓器選用SG10還是SCB10,規格630KVA 35/0.4KV,放在室內,,運行地區經常有沙塵暴。謝謝,![ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-1-23 10:06 編輯 ]
跪求干式變壓器殼體的圖紙?。?!要外殼機械圖紙,, 能搞到的高人幫幫小弟啦。版主也幫幫我拉??!救命圖阿![ 本帖最后由 m.st 于 2010-4-4 21:07 編輯 ]
如圖所示,,在08D800-3圖集中,第61頁,干式變壓器預埋件詳圖中,,這個d1這個尺寸究竟是取多少?。吭撛趺慈“,??
復電 干式變壓器巡視檢查內容 1. 電抗器線圈絕緣層完好,相色正確清晰,。 2. 電抗器周圍及風道整潔,,無鐵磁性雜物。
干式變壓器500kva
干式變壓器500kva專題,,為您提供干式變壓器500kva相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與干式變壓器500kva 相關的專業交流討論,更多干式變壓器500kva相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題