最新間接式加熱鍋爐行業標準
電加熱鍋爐配線問題今天一個客戶詢問的問題,,先謝謝回答的各位同仁!具體情況是這樣的:一臺600KW電加熱鍋爐,,電加熱管為24KW一只,,25只,分為13組控制,每2只1組,??蛻魡枏目刂乒竦綘t體的每組線需要配多大的線,我選擇的是25平方毫米的,,客戶說需要35的,。同時他還問電控到配電房總的進線是多大的,也就是600KW的總線,。我選擇的是95*3+35*1,,客戶說需要300*2的。電源是三相四線,,380V的電源,。我不知道我的選擇是否偏小,請各位同仁指點一下,,該選多大的線,,如何去選擇。謝謝,!
電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準 GB/T19065-2003
電磁加熱器的安裝是比較簡單的,,只要有懂一點電工的都可以自己安裝。其安裝步驟如下:第一,,拆下原先料筒上的石英管加熱圈,。第二,計算好料筒的周長與長度,,包裹適合料筒尺寸的保溫棉,。第三,用高溫纏繞帶繞上保溫棉,,對保溫棉進行固定作用,,并讓保溫棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要讓保溫棉厚度為1.5cm,10kw到20kw的讓保溫棉厚度為2cm,,30kw到60kw的讓保溫棉厚度為2.5cm,。第四,繞上電磁線圈并接到電磁加熱器上,。安裝好以后就可以進行調試,,調試完成即完成電磁加熱器的安裝過程。 電磁加熱器調試方法:根據不同的功率來調整輸入電流的大小,,每一款功率對應的輸入電流大小可參照安裝說明書,。在這里需要特別強調一點的是我們說的電流是指輸入電流,而不是輸出電流,。我們以2.5kw為例子,,那么測試的就是接輸入端的零線或者火線的電流,。2.5kw的輸入電流為8A到10A,如果低于這個電流,,那么少繞幾圈就可以提升電流,。相反,如果超過這個電流,,則多繞幾圈可以讓電流下降,。直到輸入電流在8A到10A之間就完成安裝調試。電磁加熱器相比電阻式加熱圈加熱可以節能30%以上,。
我們單位兩臺15噸鏈條爐準備新增軟水加熱器,,目前的加熱器有盤管直接加熱式的和熱管式的,。廠家向我們推薦熱管式的,請問有誰用過熱管式加熱器?效果怎樣,?主要的優缺點是,?那家做的比較好?
各位大俠,,我有個問題想請教大家:熱力站和燃氣鍋爐房有什么區別,? 因為以前沒有做過,現在上海一個辦公項目設計的熱水燃氣鍋爐房加風機盤管,。 這有什么區別嗎 ,?燃氣鍋爐房可以認為就是熱力站嗎?
目前燃煤鍋爐作為熱源是我國集中供熱系統最普遍的供熱方式之一,,煤炭是供暖系統鍋爐的主要燃料,。其能源的消耗也是異常的驚人,所以提高煤炭的熱效應是降低供暖運營成本,、實現一次性能源節約型利用的迫切需要,。 因此研究鍋爐燃煤的節能措施是實現節能減排、低碳環保的重要舉措,,同時這也是一項長期并艱巨的任務。這其中不乏鍋爐系統自身的原因,,燃料的質量與燃燒問題,、供熱系統合理性的問題等等,供熱效率低下是供熱鍋爐節能降耗所必須解決的關鍵性問題之一,。
現在做一個電廠的余熱鍋爐照明遇到了問題,。在設計鍋爐應急照明的時候,,是應該選用帶蓄電池充電的照明燈具還是采用直流電源的燈具,?一般電廠如果發生火災或其他事故造成停電,直流電源是不會停的,。請大家點解,,并分析一下優缺點,謝謝
在冶金行業中,,采用余熱鍋爐和其它余熱利用設備的節能方法,,現已得到廣泛的應用。余熱鍋爐已不僅僅是一臺孤立的回收余熱設備,,而是現代冶金工廠十分關鍵而又必不可少的設備,,它與熔煉爐和電收塵器一起,成為現代化冶煉廠的三大設備,。 一,、冶金余熱鍋爐的發展趨勢 1、余熱鍋爐的發展進程發展的三個階段20世紀50年代以前為余熱鍋爐的發展初期,,由于對有色冶金余熱的特點和煙氣,、煙塵的特性了解不夠,誤將余熱鍋爐與一般鍋爐等同對待,,輻射室及對流管束間距較小,,鍋爐短期運行后即被積灰堵死。60年代前后為發展中期,,主要爐型有多通道式余熱鍋爐(如日本田熊株式會社為白銀銅冶煉廠設計的余熱鍋爐),,其最大特點是余熱鍋爐有一個較大的輻射冷卻室,使積灰問題有所改善,,但積灰問題尚未完全解決,;60年代末至70年代初,余熱鍋爐進入成熟期,,鍋爐爐型以直通式爐型為主,,有一個大的輻射冷卻室,煙氣在爐內不轉彎,,成直流式流動,。實踐證明,這一爐型經長期運行是比較正??煽康?。 目前余熱鍋爐的設計仍采用直通式爐型。它有效地解決了以下幾個問題,。 腐蝕問題通過提高鍋爐的運行壓力,,有效地解決了低溫腐蝕問
針對某導熱鍋爐做的節能改造。 http://co.163.com/forum/content/416_367785_1.htm
目前,現有鍋爐房配置為4.2MW熱水鍋爐(95/70)1臺,7.0MW鍋爐(115/70)2臺,14MW鍋爐(95/70)3臺,該鍋爐房負責一住宅區40萬平米建筑面積的地暖供熱,其中還包括1.6萬平米建筑面積的散熱器采暖供熱,住宅均為非節能建筑.請大家談一下,供熱系統如何設置較為合理?
某宿舍,,60淋浴位,,1024人,,定時供應4小時,太陽能輔助鍋爐(1) 定時供應計算方法: qh=540*60*100%=32400L/h=32.4 m3/h 全天開4小時,,qd=32.4*4=129.6 m3/d 全日制計算方法:用水定額40 qh=1024*40/1000=40.96m3/d
12YN2燃氣（油）贯鍋爐房工程
各位同行,,誰設計過固體電蓄熱鍋爐房的消防呀?自動滅火系統采用何種形式比較合適呢,?如果該房間設置地下車庫,,地下車庫內設置自噴,是否可以按照《建規》5.4.12條要求設計呢,?
在現場拍攝了幾張三菱公司搞的余熱鍋爐的PP,請大家評評1
燃汽輪機的余熱鍋爐鍋爐煙氣流程為:煙氣從燃氣輪機排出,,經進口煙道或轉彎煙道進入三通煙道,當機組單循環時,,煙氣經上部調節門由旁通煙囪排空,;當需要聯合循環時,煙氣從三通煙道經調節門和過渡煙道進入鍋爐本體,,依次水平橫向沖刷兩級蒸發器,,最后經出口煙道及主煙囪排空。煙氣流向和流量由與三通相聯的調節門控制,,過程可在主控室遙控.余熱鍋爐鍋爐的負荷應該怎么控制,,三通擋板閥哪里有做的?
咱也傳張圖
我們做一個主機比較方案,設計冷量約496kw,熱量194kw,(夏季7/12度,冬季40/45度),選用水冷機組+電加熱時,請問誰能提供匹配得電加熱鍋爐得參數啊,電功率和大概費用啊,急~~~~~~~~~~~~
40噸鍋爐,,煤場是露天的,因為北方天氣寒冷,,室外溫度在-22~-28攝氏度,,煤到煤斗之后因冷熱交替就被凍住了,怎么也下不來,,鍋爐因此也燒不上去,,我們用過很多方法,最原始的就是人為的在煤斗上面拿棍子往下捅,,求教有沒有更有效的方法可以解決這個問題啊,,急急急急急!?。,。。,?![ 本帖最后由 qs_77 于 2010-12-14 10:14 編輯 ]