最新間接式加熱鍋爐行業標準
電加熱鍋爐配線問題今天一個客戶詢問的問題,,先謝謝回答的各位同仁,!具體情況是這樣的:一臺600KW電加熱鍋爐,電加熱管為24KW一只,,25只,分為13組控制,,每2只1組,。客戶問從控制柜到爐體的每組線需要配多大的線,,我選擇的是25平方毫米的,,客戶說需要35的。同時他還問電控到配電房總的進線是多大的,,也就是600KW的總線,。我選擇的是95*3+35*1,客戶說需要300*2的,。電源是三相四線,,380V的電源。我不知道我的選擇是否偏小,,請各位同仁指點一下,,該選多大的線,如何去選擇,。謝謝,!
電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準 GB/T19065-2003
我們單位兩臺15噸鏈條爐準備新增軟水加熱器,,目前的加熱器有盤管直接加熱式的和熱管式的。廠家向我們推薦熱管式的,,請問有誰用過熱管式加熱器?效果怎樣,?主要的優缺點是?那家做的比較好,?
各位大俠,,我有個問題想請教大家:熱力站和燃氣鍋爐房有什么區別? 因為以前沒有做過,,現在上海一個辦公項目設計的熱水燃氣鍋爐房加風機盤管,。 這有什么區別嗎 ?燃氣鍋爐房可以認為就是熱力站嗎?
目前燃煤鍋爐作為熱源是我國集中供熱系統最普遍的供熱方式之一,,煤炭是供暖系統鍋爐的主要燃料,。其能源的消耗也是異常的驚人,所以提高煤炭的熱效應是降低供暖運營成本,、實現一次性能源節約型利用的迫切需要,。 因此研究鍋爐燃煤的節能措施是實現節能減排、低碳環保的重要舉措,,同時這也是一項長期并艱巨的任務,。這其中不乏鍋爐系統自身的原因,燃料的質量與燃燒問題,、供熱系統合理性的問題等等,,供熱效率低下是供熱鍋爐節能降耗所必須解決的關鍵性問題之一。
在冶金行業中,,采用余熱鍋爐和其它余熱利用設備的節能方法,,現已得到廣泛的應用。余熱鍋爐已不僅僅是一臺孤立的回收余熱設備,,而是現代冶金工廠十分關鍵而又必不可少的設備,,它與熔煉爐和電收塵器一起,成為現代化冶煉廠的三大設備,。 一,、冶金余熱鍋爐的發展趨勢 1、余熱鍋爐的發展進程發展的三個階段20世紀50年代以前為余熱鍋爐的發展初期,,由于對有色冶金余熱的特點和煙氣,、煙塵的特性了解不夠,誤將余熱鍋爐與一般鍋爐等同對待,,輻射室及對流管束間距較小,,鍋爐短期運行后即被積灰堵死。60年代前后為發展中期,,主要爐型有多通道式余熱鍋爐(如日本田熊株式會社為白銀銅冶煉廠設計的余熱鍋爐),,其最大特點是余熱鍋爐有一個較大的輻射冷卻室,使積灰問題有所改善,,但積灰問題尚未完全解決,;60年代末至70年代初,余熱鍋爐進入成熟期,,鍋爐爐型以直通式爐型為主,,有一個大的輻射冷卻室,煙氣在爐內不轉彎,,成直流式流動,。實踐證明,,這一爐型經長期運行是比較正常可靠的,。 目前余熱鍋爐的設計仍采用直通式爐型,。它有效地解決了以下幾個問題。 腐蝕問題通過提高鍋爐的運行壓力,,有效地解決了低溫腐蝕問
現在做一個電廠的余熱鍋爐照明遇到了問題,。在設計鍋爐應急照明的時候,,是應該選用帶蓄電池充電的照明燈具還是采用直流電源的燈具?一般電廠如果發生火災或其他事故造成停電,,直流電源是不會停的。請大家點解,,并分析一下優缺點,,謝謝
針對某導熱鍋爐做的節能改造。 http://co.163.com/forum/content/416_367785_1.htm
目前,現有鍋爐房配置為4.2MW熱水鍋爐(95/70)1臺,7.0MW鍋爐(115/70)2臺,14MW鍋爐(95/70)3臺,該鍋爐房負責一住宅區40萬平米建筑面積的地暖供熱,其中還包括1.6萬平米建筑面積的散熱器采暖供熱,住宅均為非節能建筑.請大家談一下,供熱系統如何設置較為合理?
某宿舍,,60淋浴位,,1024人,定時供應4小時,,太陽能輔助鍋爐(1) 定時供應計算方法: qh=540*60*100%=32400L/h=32.4 m3/h 全天開4小時,,qd=32.4*4=129.6 m3/d 全日制計算方法:用水定額40 qh=1024*40/1000=40.96m3/d
12YN2燃氣（油）贯鍋爐房工程
各位同行,誰設計過固體電蓄熱鍋爐房的消防呀,?自動滅火系統采用何種形式比較合適呢,?如果該房間設置地下車庫,地下車庫內設置自噴,,是否可以按照《建規》5.4.12條要求設計呢,?
在現場拍攝了幾張三菱公司搞的余熱鍋爐的PP,請大家評評1
燃汽輪機的余熱鍋爐鍋爐煙氣流程為:煙氣從燃氣輪機排出,經進口煙道或轉彎煙道進入三通煙道,,當機組單循環時,,煙氣經上部調節門由旁通煙囪排空;當需要聯合循環時,,煙氣從三通煙道經調節門和過渡煙道進入鍋爐本體,,依次水平橫向沖刷兩級蒸發器,,最后經出口煙道及主煙囪排空。煙氣流向和流量由與三通相聯的調節門控制,,過程可在主控室遙控.余熱鍋爐鍋爐的負荷應該怎么控制,,三通擋板閥哪里有做的?
40噸鍋爐,,煤場是露天的,因為北方天氣?,室外溫度?22~-28攝氏度,,煤到煤斗之后因冷熱交替就被凍住了,怎么也下不來,,鍋爐因此也燒不上去,,我們用過很多方法,最原始的就是人為的在煤斗上面拿棍子往下捅,,求教有沒有更有效的方法可以解決這個問題啊,,急急急急急!?。,。。,?![ 本帖最后由 qs_77 于 2010-12-14 10:14 編輯 ]
咱也傳張圖
我們做一個主機比較方案,設計冷量約496kw,熱量194kw,(夏季7/12度,冬季40/45度),選用水冷機組+電加熱時,請問誰能提供匹配得電加熱鍋爐得參數啊,電功率和大概費用啊,急~~~~~~~~~~~~
本帖最后由 lijie20088 于 2013-7-7 07:17 編輯 采用廢棄木材邊角料和鋸末灰作為燃料加熱鍋爐的做法符合環境保護的要求嗎,?