電加熱鍋爐配線問題今天一個客戶詢問的問題,先謝謝回答的各位同仁,!具體情況是這樣的:一臺600KW電加熱鍋爐,電加熱管為24KW一只,,25只,分為13組控制,,每2只1組,。客戶問從控制柜到爐體的每組線需要配多大的線,,我選擇的是25平方毫米的,,客戶說需要35的。同時他還問電控到配電房總的進線是多大的,,也就是600KW的總線,。我選擇的是95*3+35*1,客戶說需要300*2的,。電源是三相四線,,380V的電源。我不知道我的選擇是否偏小,,請各位同仁指點一下,,該選多大的線,如何去選擇,。謝謝,!
電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準 GB/T19065-2003
最新間接式加熱鍋爐行業標準
我們做一個主機比較方案,設計冷量約496kw,熱量194kw,(夏季7/12度,冬季40/45度),選用水冷機組+電加熱時,請問誰能提供匹配得電加熱鍋爐得參數啊,電功率和大概費用啊,急~~~~~~~~~~~~
一臺組合式空箱,,電加熱(電熱棒)運作時,測量DDC加熱信號電壓是10V(滿載),,但信號線連接可控硅(SCR)測量時,,加熱信號電壓卻是8V,當斷開可控硅(SCR)測量時,,加熱信號電壓又回到10V,。而其他幾臺組合式空調箱都沒有出現這樣的問題。請教各位,,這是不是證明可控硅(SCR)有故障,?還是其他原因?另,,信號線是屏蔽線,,經測量沒有壓損。
大型鍋爐安裝手冊上、下冊認為好的頂?。,。 本帖最后由 hxj1967 于 2010-4-1 14:54 編輯 ]
有一個問題困惑了我很久: 冬天,,室內取暖的時候,,有兩條路可以選: ①用電加熱,這樣的話所有電能全部轉換為熱能,,沒有浪費,。我個人感覺還是比較節約的。 ②用空調,??照{(diào)有一個COP=供熱量/耗電量,,而這個cop一般都在2~3左右。這樣看的話,,貌似空調比電加熱要節電一半以上,。空調取暖真的比電加熱取暖省電么,?為什么會這樣呢,?請高手賜教。
淺談空調電加熱的工作原理?你知道嗎??
我們單位兩臺15噸鏈條爐準備新增軟水加熱器,目前的加熱器有盤管直接加熱式的和熱管式的,。廠家向我們推薦熱管式的,,請問有誰用過熱管式加熱器?效果怎樣?主要的優缺點是,?那家做的比較好,?
各位大俠,我有個問題想請教大家:熱力站和燃氣鍋爐房有什么區別,? 因為以前沒有做過,,現在上海一個辦公項目設計的熱水燃氣鍋爐房加風機盤管。 這有什么區別嗎 ,?燃氣鍋爐房可以認為就是熱力站嗎,?
太陽能輔助電加熱功率的計算 輔助電加熱功率的計算: 1.當陰雨天無光照時,需要熱水,,可通過電輔助加熱的辦法,,其功率大小的運算如下:一般情況下按每噸水5千瓦計算。例如8噸水需8×5=40千瓦,。但是不能取40千瓦,,為三相負載平衡,盡量能夠被3整除,,應該取42千瓦,,這樣每相負載14千瓦,因為40千瓦不能被3整除,。 2.電加熱導線的直徑的計算方法:一般每平方4安培,。例如42千瓦(三相電)需要10~12平方的導線。公式:S(平方數)=P(功率)÷3(三相電)÷220(相電壓)÷4(每安培平方數),。導線過長應適當增加直徑,。 上海上龍電器有限公司總工程師 羅杰才提供
目前燃煤鍋爐作為熱源是我國集中供熱系統最普遍的供熱方式之一,煤炭是供暖系統鍋爐的主要燃料,。其能源的消耗也是異常的驚人,,所以提高煤炭的熱效應是降低供暖運營成本,、實現一次性能源節約型利用的迫切需要。 因此研究鍋爐燃煤的節能措施是實現節能減排,、低碳環保的重要舉措,,同時這也是一項長期并艱巨的任務。這其中不乏鍋爐系統自身的原因,,燃料的質量與燃燒問題、供熱系統合理性的問題等等,,供熱效率低下是供熱鍋爐節能降耗所必須解決的關鍵性問題之一,。
242344_某大型鍋爐安裝施工組織設計.pdf
大型電站鍋爐安全及優化運行技術.part1.rar
本帖最后由 ygs763916371 于 2014-1-21 14:36 編輯 電加熱烤漆房較柴油烤漆房相比更省錢,更環保,工作效率更高,也更為安全。其中以紅外線烤漆房性價比最高,。
圖紙簡介: 鍋爐房施工圖,、燃氣鍋爐房、鍋爐房系統圖,、全套鍋爐房設計圖紙,、 投稿網友: gzyangbin 上傳時間: 2013-09-02
請問設備內部用的電加熱管,管端用鎳絡絲引出到設備外表面的鋼排上,。結果設備鋼排只留了孔洞(如下圖),,現在怎么辦?
NO 1、采用表面不帶電地PTC發熱體,,工作人員提醒具有安全性能極高,、升溫快和自動的恒溫功能,形成很好地熱空氣幕墻,。 NO 2,、工作人員提醒制熱能力強、性能穩定,、耗電少,、制熱迅速、在零下18°C可以照常啟動,。 NO 3,、工作人員提醒微電腦控制,可單獨的開普通風和熱風,。 NO 4,、發熱體帶過熱保護裝置,工作人員提醒了有效地保護產品地正常使用和節能,。 NO 5,、關閉熱風時候,工作人員提醒帶自動的延時候保防裝置,,有產保護產品地壽命,。