電加熱鍋爐配線問題今天一個客戶詢問的問題,先謝謝回答的各位同仁!具體情況是這樣的:一臺600KW電加熱鍋爐,,電加熱管為24KW一只,25只,分為13組控制,每2只1組,。客戶問從控制柜到爐體的每組線需要配多大的線,,我選擇的是25平方毫米的,,客戶說需要35的。同時他還問電控到配電房總的進線是多大的,,也就是600KW的總線,。我選擇的是95*3+35*1,客戶說需要300*2的,。電源是三相四線,380V的電源,。我不知道我的選擇是否偏小,,請各位同仁指點一下,該選多大的線,,如何去選擇,。謝謝!
電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準 GB/T19065-2003
最新間接式加熱鍋爐行業標準
我們做一個主機比較方案,設計冷量約496kw,熱量194kw,(夏季7/12度,冬季40/45度),選用水冷機組+電加熱時,請問誰能提供匹配得電加熱鍋爐得參數啊,電功率和大概費用啊,急~~~~~~~~~~~~
一臺組合式空箱,電加熱(電熱棒)運作時,,測量DDC加熱信號電壓是10V(滿載),,但信號線連接可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓卻是8V,,當斷開可控硅(SCR)測量時,,加熱信號電壓又回到10V。而其他幾臺組合式空調箱都沒有出現這樣的問題,。請教各位,,這是不是證明可控硅(SCR)有故障?還是其他原因,?另,,信號線是屏蔽線,經測量沒有壓損,。
有一個問題困惑了我很久: 冬天,,室內取暖的時候,有兩條路可以選: ①用電加熱,,這樣的話所有電能全部轉換為熱能,,沒有浪費,。我個人感覺還是比較節約的。 ②用空調,??照{(diào)有一個COP=供熱量/耗電量,而這個cop一般都在2~3左右,。這樣看的話,,貌似空調比電加熱要節電一半以上??照{(diào)取暖真的比電加熱取暖省電么,?為什么會這樣呢?請高手賜教,。
淺談空調電加熱的工作原理?你知道嗎??
我們單位兩臺15噸鏈條爐準備新增軟水加熱器,,目前的加熱器有盤管直接加熱式的和熱管式的,。廠家向我們推薦熱管式的,請問有誰用過熱管式加熱器?效果怎樣,?主要的優缺點是,?那家做的比較好?
各位大俠,,我有個問題想請教大家:熱力站和燃氣鍋爐房有什么區別,? 因為以前沒有做過,現在上海一個辦公項目設計的熱水燃氣鍋爐房加風機盤管,。 這有什么區別嗎 ,?燃氣鍋爐房可以認為就是熱力站嗎?
太陽能輔助電加熱功率的計算 輔助電加熱功率的計算: 1.當陰雨天無光照時,,需要熱水,,可通過電輔助加熱的辦法,其功率大小的運算如下:一般情況下按每噸水5千瓦計算,。例如8噸水需8×5=40千瓦,。但是不能取40千瓦,為三相負載平衡,,盡量能夠被3整除,,應該取42千瓦,這樣每相負載14千瓦,,因為40千瓦不能被3整除,。 2.電加熱導線的直徑的計算方法:一般每平方4安培。例如42千瓦(三相電)需要10~12平方的導線,。公式:S(平方數)=P(功率)÷3(三相電)÷220(相電壓)÷4(每安培平方數),。導線過長應適當增加直徑,。 上海上龍電器有限公司總工程師 羅杰才提供
項目位于武昌區原武鍋集團老廠區,總用地53公頃,,擬建地面建筑面積106萬m2,,其中住宅96萬m2,并配有學校,、幼兒園,、會所、文化書院,、商業等配套公建,。項目一期組團占地74畝,位于整體用地的南面,。區內住宅由點式與板式高層結合,,空間通透,形成高低錯落,、變化豐富的空間形態,。內部營造300m長近30000m2的集中大花園,每戶居住空間面對中心景觀帶,,擁有良好的朝向。
本帖最后由 ygs763916371 于 2014-1-21 14:36 編輯 電加熱烤漆房較柴油烤漆房相比更省錢,更環保,工作效率更高,也更為安全,。其中以紅外線烤漆房性價比最高,。
請問設備內部用的電加熱管,管端用鎳絡絲引出到設備外表面的鋼排上,。結果設備鋼排只留了孔洞(如下圖),,現在怎么辦?
目前燃煤鍋爐作為熱源是我國集中供熱系統最普遍的供熱方式之一,煤炭是供暖系統鍋爐的主要燃料,。其能源的消耗也是異常的驚人,,所以提高煤炭的熱效應是降低供暖運營成本、實現一次性能源節約型利用的迫切需要,。 因此研究鍋爐燃煤的節能措施是實現節能減排,、低碳環保的重要舉措,同時這也是一項長期并艱巨的任務,。這其中不乏鍋爐系統自身的原因,,燃料的質量與燃燒問題、供熱系統合理性的問題等等,,供熱效率低下是供熱鍋爐節能降耗所必須解決的關鍵性問題之一,。
NO 1、采用表面不帶電地PTC發熱體,,工作人員提醒具有安全性能極高,、升溫快和自動的恒溫功能,,形成很好地熱空氣幕墻? NO 2、工作人員提醒制熱能力強,、性能穩定,、耗電少、制熱迅速,、在零下18°C可以照常啟動,。 NO 3、工作人員提醒微電腦控制,,可單獨的開普通風和熱風,。 NO 4、發熱體帶過熱保護裝置,,工作人員提醒了有效地保護產品地正常使用和節能,。 NO 5、關閉熱風時候,,工作人員提醒帶自動的延時候保防裝置,,有產保護產品地壽命。
在冶金行業中,,采用余熱鍋爐和其它余熱利用設備的節能方法,,現已得到廣泛的應用。余熱鍋爐已不僅僅是一臺孤立的回收余熱設備,,而是現代冶金工廠十分關鍵而又必不可少的設備,,它與熔煉爐和電收塵器一起,成為現代化冶煉廠的三大設備,。 一,、冶金余熱鍋爐的發展趨勢 1、余熱鍋爐的發展進程發展的三個階段20世紀50年代以前為余熱鍋爐的發展初期,,由于對有色冶金余熱的特點和煙氣,、煙塵的特性了解不夠,誤將余熱鍋爐與一般鍋爐等同對待,,輻射室及對流管束間距較小,,鍋爐短期運行后即被積灰堵死。60年代前后為發展中期,,主要爐型有多通道式余熱鍋爐(如日本田熊株式會社為白銀銅冶煉廠設計的余熱鍋爐),,其最大特點是余熱鍋爐有一個較大的輻射冷卻室,使積灰問題有所改善,,但積灰問題尚未完全解決,;60年代末至70年代初,余熱鍋爐進入成熟期,,鍋爐爐型以直通式爐型為主,,有一個大的輻射冷卻室,,煙氣在爐內不轉彎,成直流式流動,。實踐證明,,這一爐型經長期運行是比較正常可靠的,。 目前余熱鍋爐的設計仍采用直通式爐型,。它有效地解決了以下幾個問題。 腐蝕問題通過提高鍋爐的運行壓力,,有效地解決了低溫腐蝕問
現在做一個電廠的余熱鍋爐照明遇到了問題,。在設計鍋爐應急照明的時候,,是應該選用帶蓄電池充電的照明燈具還是采用直流電源的燈具?一般電廠如果發生火災或其他事故造成停電,,直流電源是不會停的,。請大家點解,并分析一下優缺點,,謝謝
針對某導熱鍋爐做的節能改造,。 http://co.163.com/forum/content/416_367785_1.htm
由于本公司是西北五省總代理.難免遇到冬季雨水斗被凍的情況.但是在雨水斗下方如何做一個加熱器.真是讓人頭疼.希望大家能幫助幫助.發表一下意見